на этот раз проблема которая поиском по форуму не лечится со следующей работой: монтаж несущего стального каната d74... по 33 или 37 м-сборников считать не особо правильно будет - кто что думает??? пролетное строение навесное...
Дата: Понедельник, 01.09.2014, 06:16 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 1768
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаsadx21 ()
монтаж несущего стального каната d74...
Цитатаsadx21 ()
пролетное строение навесное...
Проект есть? Такое обычно без проекта не делают...
Дата: Понедельник, 01.09.2014, 09:43 | Сообщение #
Подполковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 149
Репутация:
Статус: Offline
есть не проект а объемка по которой предусмотрен указанный тип монтажа ПС, это пешеходный навесной мост...
Дата: Понедельник, 01.09.2014, 09:49 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
sadx21, в первую очередь м37 в голову приходит. такелаж
Дата: Понедельник, 01.09.2014, 09:59 | Сообщение #
Генералиссимус
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1433
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаsadx21 ()
пешеходный навесной мост...
Подвесной!
Пролетное строение стальное? Все зависит от технологии монтажа, какой длины пролет?
Дата: Понедельник, 01.09.2014, 11:16 | Сообщение #
Подполковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 149
Репутация:
Статус: Offline
по технологии производится изготовление несущего стального каната д74мм в кол-ве 6 шт длиной 290 м а также изготовление канатов ветровых связей и вспомогательных там диаметр поменьше будет... общий тоннаж канатов - до 20тн...
Абк спасибо за подсказку и идею - 37 сборник применял... но чуйка у меня что эксперты покосят((( вот и решил узнать кто как обсчитывал: изготовление и монтаж данного чуда проектного творчества
Дата: Понедельник, 01.09.2014, 11:30 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаsadx21 ()
но чуйка у меня что эксперты покосят
пусть тогда предлагают свой вариант. с фотофиксацией производства работ по предложенной ими расценке. считаю, что м37 как раз тот вариант. там же не только нужно смонтировать канат, но еще и тяжение всего комплекса отрегулировать были бы опоры ВЛ, предложил бы 33 сборник, но там технология другая. впрочем как и в 34
Дата: Понедельник, 01.09.2014, 11:39 | Сообщение #
Подполковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 149
Репутация:
Статус: Offline
в любом случае спасибо за мнение и предложения!!!)))
Дата: Понедельник, 01.09.2014, 12:20 | Сообщение #
Генералиссимус
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1433
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаsadx21 ()
37 сборник применял... но чуйка у меня что эксперты покосят
Как вариант взять - 30-02-033-01, возможно даже инъецирование не нужно исключать.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.