Смета по укрупненным показателям на теплотрассы больших диам
Сметчик-разведчикДата: Среда, 21.05.2014, 07:50 | Сообщение # 1
Рядовой
Ярославль
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Ярославль
Сообщений: 11
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте, форумчане. У меня к вам вопрос: как составить смету по укрупненным показателям на теплосети, если диаметры труб больше 500?
В НЦС 81-02-13-2011 всё до 500 мм, а что делать при бОльшем диаметре?
 
abk63Дата: Среда, 21.05.2014, 10:18 | Сообщение # 2
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата Сметчик-разведчик ()
а что делать при бОльшем диаметре?
считать по аналогам, по НЦС пролетите  даже на диаметре 300


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
Сметчик-разведчикДата: Среда, 21.05.2014, 10:25 | Сообщение # 3
Рядовой
Ярославль
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Ярославль
Сообщений: 11
Репутация: 0
Статус: Offline
А где эти аналоги брать? И что это вообще такое? Я в этом деле не сильна. Всю жизнь базисно-индексным методом пользовалась.
 
Tanja55Дата: Среда, 21.05.2014, 10:35 | Сообщение # 4
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
342  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация: 339
Статус: Offline
Цитата Сметчик-разведчик ()
А где эти аналоги брать?
у фирм, строивших похожие теплотрассы


Работаю в программе А0
 
abk63Дата: Среда, 21.05.2014, 10:42 | Сообщение # 5
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата Tanja55 ()
у фирм, строивших проектировавшик и прошедших госэкспертизу с приложением экспертного заключенияпохожие теплотрассы


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
Сметчик-разведчикДата: Среда, 28.05.2014, 09:55 | Сообщение # 6
Рядовой
Ярославль
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Ярославль
Сообщений: 11
Репутация: 0
Статус: Offline
abk63, Tanja55 Благодарю за ответы.  rolleyes respect

Добавлено (28.05.2014, 09:55)
---------------------------------------------
Вот еще один вопрос возник. А если у меня реконструкция теплотрассы, могу ли я посчитать по укрупненным показателям? Может коэффициент есть какой?

 
abk63Дата: Среда, 28.05.2014, 10:12 | Сообщение # 7
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Сметчик-разведчик, я бы не рискнул, там такие нюансы могут вылезти, мама-негорюй


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
Сметчик-разведчикДата: Среда, 28.05.2014, 13:27 | Сообщение # 8
Рядовой
Ярославль
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Ярославль
Сообщений: 11
Репутация: 0
Статус: Offline
abk63, благодарю за ответ
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.