Подскажите, пожалуйста, какую расценку применить на устройство монолитной переходной плиты длина 8 м. идет ремонт моста. ФЕР30-01-010-01-Устройство монолитных фундаментов труб и опор мостов не подойдет?
Сообщение отредактировал Sane4ka - Среда, 23.04.2014, 15:32
была расценка Кладка переходных плит сборных, длиной 8м.....у нас решили сделать корректировку на устройство монолитной переходной плиты..то есть заливают бетоном... вот какую лучше применить?вот эту можно?ФЕР30-01-010-01-Устройство монолитных фундаментов труб и опор мостов
Дата: Среда, 23.04.2014, 15:47 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаОльга123456789 ()
от эту можно?ФЕР30-01-010-01-Устройство монолитных фундаментов труб и опор мостов
ЦитатаОльга123456789 ()
на устройство монолитной переходной плиты
это же съезд с моста, как я понимаю... нет...ищите тогда уж в 27 покрытия бетонные или 6 плиты ж/б
Дата: Среда, 23.04.2014, 15:59 | Сообщение #
Генералиссимус
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1433
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаОльга123456789 ()
вот эту можно?ФЕР30-01-010-01-Устройство монолитных фундаментов труб и опор мостов
неможно У Вас плита армированная? Я если честно не встречал еще монолитной переходной плиты, есть сборные, есть
ЦитатаTanja55 ()
30-8-12-3, правда конструкция сборно-монолитная
Правда Вам она похоже не подойдет, т.к. сборно-монолитная подразумевает укладку плиты и последующее бетонирование верхнего слоя.
Встречал еще такую технологию, отдельно на строительной площадке бетонируют плиту и потом укладывают.
А как по факту у Вас делают? Сомневаюсь что прям на месте монтажа заливают! У Вас там что основанием служит?
Ольга123456789, так лучше) в дополнение можете посмотреть по проекту марку бетона по морозостойкости и водонепроницаемости, обычно такие плиты F200 - 300, W4-6, в свою очередь в ФССЦ бетон В25 - это F150, W4.
Дата: Среда, 23.04.2014, 16:49 | Сообщение #
Подполковник
Калуга
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Калуга
Сообщений: 103
Репутация:
Статус: Offline
Леонид, а что еще можно сделать до 1 063 116 руб? можно применить вот эту расценку?ФЕР30-01-024-02-подферменных площадок, укладываемых с плавсредств и еще мне нужно применить устройство монолитных железобетонных шкафных стенок и открылка!можно применить эту же расценку????
Сообщение отредактировал Ольга123456789 - Среда, 23.04.2014, 17:29
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.