огнезащита металлоконструкций ГКЛО
butterfly-biДата: Понедельник, 31.03.2014, 20:48 | Сообщение # 1
Полковник
Пермь
Награды:
23  
Группа: Проверенные
Город: Пермь
Сообщений: 214
Репутация: 22
Статус: Offline
Подскажите, пожалуйста, какую расценку применить огнезащиту металлоконструкций выполняемую методом обшивки листами ГКЛО в 2 слоя колонн и ригелей из двутавров?
 
AleksejДата: Понедельник, 31.03.2014, 21:13 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Сочи
Награды:
147  
Группа: Проверенные
Город: Сочи
Сообщений: 3853
Репутация: 240
Статус: Offline
butterfly-bi, а по расчету огнестойкости сколько слоев? Два маловато будет. А так каркас и обшивка в два слоя по системе кнауф с заменой ресурса. по стоимости ГКЛО дороже будет...
 
butterfly-biДата: Понедельник, 31.03.2014, 21:24 | Сообщение # 3
Полковник
Пермь
Награды:
23  
Группа: Проверенные
Город: Пермь
Сообщений: 214
Репутация: 22
Статус: Offline
Aleksej, по проекту как раз в 2 слоя только. я взяла по расценке ФЕР10-06-039-02   применительно, с заменой материала , но смущает этот проем...нет глухой облицовки.R45 -предел огнестойкости-несущие элементы здания
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.