какие работы обычно включают в акты скрытых работах?
Дата: Понедельник, 11.11.2013, 16:16 | Сообщение #
Сержант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 33
Репутация:
Статус: Offline
Заказчик требует включать вплоть до проводов, затянутых в гофру. На сколько это правильно?
Дата: Понедельник, 11.11.2013, 16:16 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Snoopy122007, скрытые работы...
Дата: Понедельник, 11.11.2013, 16:40 | Сообщение #
Генералиссимус
Уфа
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 3175
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаSnoopy122007 ()
вплоть до проводов, затянутых в гофру.
правильно
Дата: Понедельник, 11.11.2013, 17:17 | Сообщение #
Сержант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 33
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаveronika ()
Snoopy122007, скрытые работы...
очень смешно
Дата: Понедельник, 11.11.2013, 17:18 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Snoopy122007, да нет. не смешно. скорее печально.
Дата: Понедельник, 11.11.2013, 19:45 | Сообщение #
Генералиссимус
Сочи
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Сочи
Сообщений: 3853
Репутация:
Статус: Offline
Snoopy122007, Правильно. И при чем очень. Откуда он знает какой вы провод в гофру.
Дата: Вторник, 12.11.2013, 14:05 | Сообщение #
Генералиссимус
Армавир
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Армавир
Сообщений: 2316
Репутация:
Статус: Offline
Snoopy122007, вам нужно посмотреть технологическую карту. там описаны производимые работы в рамках технологического процесса. Работы, результат которых скрыт, актируются. Поговорите с прорабом, с тех.надзором. Не все эти работы выделены в смете отдельной позицией.
Дата: Вторник, 12.11.2013, 16:38 | Сообщение #
Полковник
Киров
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Киров
Сообщений: 158
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаAleksej ()
Откуда он знает какой вы провод в гофру.
До момента, как провода затянут в гофру и работ то ни каких не было, что человеку актировать? А узнать он должен когда принимает оборудование и материалы или посмотрев конец какого кабеля уходит в трубу и какого приходит. Так что про гофру очень спорный вопрос, тут надо просто по человечески с заказчиком договариваться. У нас такое уже было, часто еще и прокладку в кабель-канале считают скрытой, приходится монтировать без крышек, все связывая стяжками, показывать заказчику/технадзору и только потом крышки одевать.
Дата: Вторник, 12.11.2013, 16:43 | Сообщение #
Генерал-майор
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 258
Репутация:
Статус: Offline
В акты скрытых работ - пишут работы, которые невозможно проверить, например, 1.Кровельные работы, сколько слоев рубероида на какой мастике, 2.Устройство полов - какой толщины стяжка - из чего выполнена, ну если по поводу проводов - наверное заказчик прав, там надо указать марку проводов т.е. провод марки ПВС 3*6мм2 - 50м.
Дата: Вторник, 12.11.2013, 16:46 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Ставрополь
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ставрополь
Сообщений: 728
Репутация:
Статус: Offline
McDyr если скрытая электропроводка то нужен,если открытая то нет.
Дата: Вторник, 12.11.2013, 16:50 | Сообщение #
Полковник
Киров
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Киров
Сообщений: 158
Репутация:
Статус: Offline
Хотя, может имеется ввиду скрытая электропроводка (провод в гофру, гофра в штрабу, штраба штукатурится) то тогда да, тут 100% срытые работы. И приниматься технадзором должны до штукатурки.
Дата: Вторник, 12.11.2013, 16:53 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Ставрополь
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ставрополь
Сообщений: 728
Репутация:
Статус: Offline
из ПУЭ-6: 2.1.4. Электропроводки разделяются на следующие виды:
1. Открытая электропроводка - проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т.п.
При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т. п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т. п.
Открытая электропроводка может быть стационарной, передвижной и переносной.
2. Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т. п.
При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении. Тоже можно прочесть и в ТКП 45-2.02-190-2010 п.16.4
Дата: Вторник, 12.11.2013, 17:27 | Сообщение #
Полковник
Киров
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Киров
Сообщений: 158
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаAlexx9 ()
из ПУЭ-6:
Ну про штрабу и штукатурку это я для примера сказал, и на сегодняшний день действующая ПУЭ №7, хотя и она уже устарела...
Дата: Вторник, 12.11.2013, 17:34 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Ставрополь
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ставрополь
Сообщений: 728
Репутация:
Статус: Offline
McDyr если ПУЭ 7 устарел какой в замен.
Дата: Вторник, 12.11.2013, 21:45 | Сообщение #
Генералиссимус
Сочи
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Сочи
Сообщений: 3853
Репутация:
Статус: Offline
Селена, Объемы в актх не пишутся.
McDyr, Все акты скрытых работ утверждаются заказчиком. Так что пишите.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.