помогите определиться с работами по ремонту гаража
oyunaДата: Четверг, 17.10.2013, 09:26 | Сообщение # 1
Рядовой
Улан-Удэ
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Улан-Удэ
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
затопили гараж. стены из шлакоблоков. подскажите, пожалуйста, я беру расценку на ремонт стен из шлакоблоков, а как быть с укреплением? может поставить раскосы во избежание разрушения стен от нагрузки?


Сообщение отредактировал oyuna - Вторник, 05.11.2013, 04:50
 
slavalitДата: Четверг, 17.10.2013, 09:35 | Сообщение # 2
Инженер-сметчик
Симферополь
Награды:
258  
Группа: Модераторы
Город: Симферополь
Сообщений: 7568
Репутация: 249
Статус: Offline
oyuna, гараж подземный?
 
Alexx9Дата: Четверг, 17.10.2013, 09:37 | Сообщение # 3
Генерал-лейтенант
Ставрополь
Награды:
9  
Группа: Проверенные
Город: Ставрополь
Сообщений: 728
Репутация: 10
Статус: Offline
Цитата oyuna ()
а как быть с укреплением? может поставить раскосы во избежание разрушения стен от нагрузки?
Высушить,обработать атигрибковой грунтовкой глубокого проникновения.
 
oyunaДата: Четверг, 17.10.2013, 09:45 | Сообщение # 4
Рядовой
Улан-Удэ
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Улан-Удэ
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата Alexx9 ()
Высушить,обработать атигрибковой грунтовкой глубокого проникновения.
кладка стены частично разрушилась и есть угроза разрушения всей стены

Добавлено (17.10.2013, 09:41)
---------------------------------------------

Цитата slavalit ()
гараж подземный?
гараж капитальный "надземный"..

Добавлено (17.10.2013, 09:45)
---------------------------------------------
беру работы по ФЕРр53-17-02 Ремонт стен из шлакобетонных камней: пустотных
ФЕР10-01-089-01 Антисептирование водными растворами: стен 
ФЕР15-02-018-01 Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону когда остальные поверхности не оштукатуриваются: простая
ФЕРр62-01-04 Окраска известковыми составами по: штукатурке

как думаете если частично убрать кладку внизу стены, она не разрушится?

 
258852Дата: Четверг, 17.10.2013, 09:47 | Сообщение # 5
Генерал-майор
Москва
Награды:
8  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 456
Репутация: 14
Статус: Offline
Цитата oyuna ()
как думаете если частично убрать кладку внизу стены, она не разрушится?
вопрос конечно интересный....
 
Alexx9Дата: Четверг, 17.10.2013, 09:52 | Сообщение # 6
Генерал-лейтенант
Ставрополь
Награды:
9  
Группа: Проверенные
Город: Ставрополь
Сообщений: 728
Репутация: 10
Статус: Offline
Основная причина разрушения шлакоблока под действием низких температур — расширение воды, заполняющей поры шлакоблока, при замерзании.Высушить шлакоблок.
 
oyunaДата: Четверг, 17.10.2013, 09:59 | Сообщение # 7
Рядовой
Улан-Удэ
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Улан-Удэ
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
высушить то можно, только ночью температура уже минусовая.

и  разрушение кладки шлакоблока идет на глубину 8 см.
 
258852Дата: Четверг, 17.10.2013, 10:02 | Сообщение # 8
Генерал-майор
Москва
Награды:
8  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 456
Репутация: 14
Статус: Offline
так а какова толщина... - в один блок, - приблизительно 40-50 см...
 
oyunaДата: Четверг, 17.10.2013, 10:06 | Сообщение # 9
Рядовой
Улан-Удэ
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Улан-Удэ
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата 258852 ()
ак а какова толщина... - в один блок, - приблизительно 40-50 см...
толщина 190см
 
Tanja55Дата: Четверг, 17.10.2013, 10:10 | Сообщение # 10
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
342  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация: 339
Статус: Offline
Цитата oyuna ()
как думаете если частично убрать кладку внизу стены, она не разрушится?
Цитата oyuna ()
и  разрушение кладки шлакоблока идет на глубину 8 см.
несущую способность стен считают конструктора.


Работаю в программе А0
 
258852Дата: Четверг, 17.10.2013, 10:11 | Сообщение # 11
Генерал-майор
Москва
Награды:
8  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 456
Репутация: 14
Статус: Offline
так это прилично вроде!!! 

-"разрушение кладки шлакоблока идет на глубину 8 см.

а если выковорить, -зачистить,  разрушенную часть и забетонировать раствором...
 
Alexx9Дата: Четверг, 17.10.2013, 10:24 | Сообщение # 12
Генерал-лейтенант
Ставрополь
Награды:
9  
Группа: Проверенные
Город: Ставрополь
Сообщений: 728
Репутация: 10
Статус: Offline
Цитата Tanja55 ()
несущую способность стен считают конструктора.
Другого нет.Это сметный портал, а не форум конструкторов.Считаю, что это Ваш личный гараж - Вам и принимать решение.
 
oyunaДата: Четверг, 17.10.2013, 10:45 | Сообщение # 13
Рядовой
Улан-Удэ
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Улан-Удэ
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата Alexx9 ()
Другого нет.Это сметный портал, а не форум конструкторов.Считаю, что это Ваш личный гараж - Вам и принимать решение
это к счастью не мой гараж, мне поручено лишь осметить ремонт
 
Татьяна_КДата: Четверг, 17.10.2013, 12:23 | Сообщение # 14
Генералиссимус
Катайск
Награды:
343  
Группа: Проверенные
Город: Катайск
Сообщений: 1588
Репутация: 343
Статус: Offline
oyuna, у Вас ничего страшно не произошло, частичный ремонт кладки в 1/2 кирпича, ремонт штукатурки, огрунтовка и окраска.
 
СерьгаДата: Четверг, 17.10.2013, 12:27 | Сообщение # 15
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
168  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация: 267
Статус: Offline
Цитата Tanja55 ()
несущую способность стен считают конструктора.
Да чего там считать то... сама стена да перекрытие сверху... 
oyuna, выдолбить то что разрушилось (если по периметру то частями) пустоту армировать д.6-8мм. Кол-во арматуры 2-3% от объема (это маленький каркасик или несколько стержней). Если по периметру и частями, то выпуска оставить для связки. Заштукатурить(заполнить) это все раствором... только смесь нужна не М50-150, а возьмите М200, а лучше М300. Пескобетон, это в магазинах зовется. Удобоукладываемость, на уровне близком к "0" но зато намертво прихватит. По уму гидроизоляция нужна... но уж теперь поздняк метаться... раньше надо было думать. Простоит еще лет 15-20 а там уж и снесут.


Нечего на компьютер пенять, коли руки кривы... (народная мудрость)
 
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: andreyka_s@list.ru
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.