Гидравлическое испытание
RosaДата: Четверг, 12.03.2015, 12:27 | Сообщение # 46
Генерал-майор
Rîbniţa
Награды:
7  
Группа: Проверенные
Город: Rîbniţa
Сообщений: 423
Репутация: 6
Статус: Offline
Цитата vladnik ()
расчет о применении расценки на промывку при гидравлике- это эксклюзив, пусть фантазируют..
С этим я полностью с вами согласна.
Цитата vladnik ()
речь об объемах ГИДРАВЛИКИ.
Цитата vladnik ()
Регистр монтируется как раз по ДЛИНЕ.. труб и включается в гидравлику по длине
Монтируется да, но он уже не трубопровод, как и воздухосборник, грязевик, и прочее.
Цитата vladnik ()
2.16.5. Объем работ по гидравлическому испытанию стальных трубопроводов определяется по проектной длине всех трубопроводов системы, включая П-образные компенсаторы и участки, занимаемые фасонными частями и арматурой.
На практике в сметах гидравлическое испытание= кол-ву трубопроводов в спецификации.
 
vladnikДата: Четверг, 12.03.2015, 12:35 | Сообщение # 47
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Цитата Rosa ()
На практике в сметах г

это просто ЛЕНЬ сметуна..
 
RosaДата: Четверг, 12.03.2015, 12:59 | Сообщение # 48
Генерал-майор
Rîbniţa
Награды:
7  
Группа: Проверенные
Город: Rîbniţa
Сообщений: 423
Репутация: 6
Статус: Offline
А вы vladnik, видели другие сметы?
 
vladnikДата: Четверг, 12.03.2015, 13:02 | Сообщение # 49
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
В недавней смете на 60м трубопроводов у меня 30м приборов.. И что тут такого?
 
RosaДата: Четверг, 12.03.2015, 13:14 | Сообщение # 50
Генерал-майор
Rîbniţa
Награды:
7  
Группа: Проверенные
Город: Rîbniţa
Сообщений: 423
Репутация: 6
Статус: Offline
И как вы брали гидрав. испытание.И главное прошла смета экспертизу?
 
vladnikДата: Четверг, 12.03.2015, 13:23 | Сообщение # 51
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Да. В экспертизу-тем более считаю. И не первый раз. Расчет длины гидравлики с пояснениями в строке.
Последний экспертный был с расчетом всей арматуры-около 40м в+ и приборов +85м
И пять минут расчета выливаются в тысячи рублей
 
RosaДата: Четверг, 12.03.2015, 13:38 | Сообщение # 52
Генерал-майор
Rîbniţa
Награды:
7  
Группа: Проверенные
Город: Rîbniţa
Сообщений: 423
Репутация: 6
Статус: Offline
Я таких смет никогда не видела. Значит вам повезло.
 
vladnikДата: Четверг, 12.03.2015, 13:42 | Сообщение # 53
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
В чем ЭТО?
Ну да.. "везет" в экспертизах всех уровней. И третий десяток лет..
Я же сказал..
Цитата vladnik ()
это просто ЛЕНЬ сметуна..
 
StasechkaДата: Четверг, 12.03.2015, 13:58 | Сообщение # 54
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
vladnik, Поясните мне, пожалуйста, как вы по длине приборы считали? нашли какое-нибудь обоснование по этому поводу?
 
vladnikДата: Четверг, 12.03.2015, 14:02 | Сообщение # 55
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Цитата Stasechka ()
как вы по длине приборы считали?
по строительной длине-ПАСПОРТ прибора.
 
RosaДата: Четверг, 12.03.2015, 16:16 | Сообщение # 56
Генерал-майор
Rîbniţa
Награды:
7  
Группа: Проверенные
Город: Rîbniţa
Сообщений: 423
Репутация: 6
Статус: Offline
Тогда обьясните как быть, если система смонтирована из полипропиленовых труб?
 
veronika-2Дата: Четверг, 12.03.2015, 16:43 | Сообщение # 57
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
Цитата Rosa ()
Тогда обьясните как быть, если система смонтирована из полипропиленовых труб?

эм. а это как влияет вообще?


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
den795Дата: Четверг, 12.03.2015, 17:09 | Сообщение # 58
Генералиссимус
Москва
Награды:
79  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4076
Репутация: 121
Статус: Offline
https://cloud.mail.ru/public....B0).xls
Добавлено (12.03.2015, 17:04)
---------------------------------------------
Rosa, Я обычно делаю так.

Добавлено (12.03.2015, 17:09)
---------------------------------------------
т.е. считаю весь узел с учетом арматуры и фасонных частей и соответственно Гидравлические испытания беру на всю длину трубопровода с учетом арматуры.



Денис Владимирович

Сообщение отредактировал den795 - Четверг, 12.03.2015, 17:07
 
RosaДата: Четверг, 12.03.2015, 18:54 | Сообщение # 59
Генерал-майор
Rîbniţa
Награды:
7  
Группа: Проверенные
Город: Rîbniţa
Сообщений: 423
Репутация: 6
Статус: Offline
Цитата veronika-2 ()
эм. а это как влияет вообще?
А так, что в прокладке этих трубопроводов учтено гидравлическое испытание.
Цитата den795 ()
т.е. считаю весь узел с учетом арматуры и фасонных частей и соответственно Гидравлические испытания беру на всю длину трубопровода с учетом арматуры.
Да я с этим и не спорю, я против включения длины радиаторов в испытания. Где конкретно об этом написано.
 
den795Дата: Четверг, 12.03.2015, 19:57 | Сообщение # 60
Генералиссимус
Москва
Награды:
79  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4076
Репутация: 121
Статус: Offline
Rosa, Конкретного разъяснения не встречал, но сейчас если честно тоже об этом задумался. Если подумать логически, то на гидравлическим испытаниям  нужно проверять всю систему, а радиаторы являются её неотъемлемой частью. С другой стороны мы в смету включаем индивидуальные испытания и вот что они под собой подразумевают?? не входит ли гидравлическое испытание в эти 3 процента?


Денис Владимирович
 
  • Страница 4 из 6
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: andreyka_s@list.ru
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.