Дата: Понедельник, 30.06.2014, 06:41 | Сообщение #
Генерал-майор
Южно-Сахалинск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Южно-Сахалинск
Сообщений: 323
Репутация:
Статус: Offline
sakhalinka, и как эта информация должна помочь Вам ответить? да и в общем-то мы здесь в основном все такие.
Добавлено (30.06.2014, 06:41) --------------------------------------------- Чертеж и специю можете хоть в каком нить виде прикрепить?
Дата: Понедельник, 30.06.2014, 10:23 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаТВК ()
тогда 1,2*0,3*0,155*9 - это ступени
извините, при таком раскладе марш у вас рассыпется. еще минимум 100 миллиметров толщины должно быть. под ступеньками.
Дата: Понедельник, 30.06.2014, 11:32 | Сообщение #
Лейтенант
Южно-Сахалинск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Южно-Сахалинск
Сообщений: 78
Репутация:
Статус: Offline
Ребята, а вас не затруднит проверить смету только на меж.этажные лестницы (она овсем небольшая), я бы хотела быть уверена что я правильно применила все позиции именно по технологии. Если да. то я завтра прикрепила бы вам и чертежи и сметку.
(может будут замечания))))
Сообщение отредактировал sakhalinka - Понедельник, 30.06.2014, 11:33
Дата: Понедельник, 30.06.2014, 11:35 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
sakhalinka, не нарушаем правила форума. проверка смет - отдельная ветка
Дата: Вторник, 01.07.2014, 02:08 | Сообщение #
Лейтенант
Южно-Сахалинск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Южно-Сахалинск
Сообщений: 78
Репутация:
Статус: Offline
veronika-2, извините, Я не знала что существует и отдельная ветка....
Дата: Вторник, 01.07.2014, 03:30 | Сообщение #
Генерал-майор
Южно-Сахалинск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Южно-Сахалинск
Сообщений: 323
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаveronika-2
извините, при таком раскладе марш у вас рассыпется. еще минимум 100 миллиметров толщины должно быть. под ступеньками
veronika-2, извините, но прям после выдернутого Вами фрагмента я именно об этом и пишу
Цитата:ТВК
Цитата
+ смотря на чем они лежат, если на монолите же, то в зависимости от (см чертеж). Если и этого нету, ну, накиньте 10-15-20 %, как рука ляжет
лежать ступени могут и на металлических косоурах, типа такого.
Сообщение отредактировал ТВК - Вторник, 01.07.2014, 04:48
Дата: Вторник, 01.07.2014, 04:51 | Сообщение #
Лейтенант
Южно-Сахалинск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Южно-Сахалинск
Сообщений: 78
Репутация:
Статус: Offline
ТВК, действительно еще 100мм идет под ступеньки по проекту.
Дата: Вторник, 01.07.2014, 05:33 | Сообщение #
Генерал-майор
Южно-Сахалинск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Южно-Сахалинск
Сообщений: 323
Репутация:
Статус: Offline
sakhalinka, тогда 1,2*0,3*0,155*9 + 2,7*1,2*0,1
Дата: Вторник, 01.07.2014, 06:00 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаТВК ()
тогда 1,2*0,3*0,155*9 + 2,7*1,2*0,1
вообще-то - 2,7 - длина горизонтальной проекции, а катет будет корень квадратный от (2,7*2,7+1,4*1,4)=3,04
Добавлено (01.07.2014, 06:00) --------------------------------------------- но и здесь можно ошибиться, не видя всей картинки
Дата: Вторник, 01.07.2014, 06:01 | Сообщение #
Генерал-майор
Южно-Сахалинск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Южно-Сахалинск
Сообщений: 323
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаabk63
не видя всей картинки
я и не пытаюсь вешать в граммах
Дата: Вторник, 01.07.2014, 06:28 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаТВК ()
я и не пытаюсь вешать в граммах
это для дотошного начальника sakhalinka, а так, вполне достаточно 2,7*1,2*(0,155+0,1)*(0,155/0,1) погрешность в пределах 5% получается
Дата: Вторник, 01.07.2014, 07:57 | Сообщение #
Инженер-сметчик
Симферополь
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Симферополь
Сообщений: 7566
Репутация:
Статус: Offline
0,3*0,155*1,2*9/2+3,04*1,2*0,1
Дата: Вторник, 01.07.2014, 09:04 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаТВК ()
лежать ступени могут и на металлических косоурах, типа такого.
вообще-то на картинке совершенно другой тип лестницы.
Цитатаsakhalinka ()
действительно еще 100мм идет под ступеньки по проекту.
вот об этом и говорилось.
Дата: Вторник, 01.07.2014, 09:08 | Сообщение #
Инженер-сметчик
Симферополь
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Симферополь
Сообщений: 7566
Репутация:
Статус: Offline
veronika-2, там на картинке (в теме проверки смет) всё по другому, чем автор здесь описал... Ступеней 10, а не 9, соотв. длина лестничного марша в плане 3м, по высоте 1,55... дополнительно под ступенями идет не 100 мм, а 80...
Дата: Вторник, 01.07.2014, 09:27 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаslavalit ()
дополнительно под ступенями идет не 100 мм, а 80...
но в любом случае - какая-то толщина плиты есть. потому что иначе монолит просто рассыпется.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.