Приветствую Вас Гость :: RSS :: Пятница :: 31.10.2025 ::
Реклама на сайте
Меню портала

Форма входа

Мини-чат

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]

  • Страница 1 из 1
  • 1
исполнительная схема на фахверковые колонны или маленькие ба
umrbek-mДата: Среда, 01.04.2015, 16:15 | Сообщение # 1
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
Я представитель генподрядчика по контролю исполнительной документации субподрядчиков. Много раз появится спор, субподрядчики говорят, на маленькие неосновные балки, или на колонны фахверка, или на прогоны покрытия  не обязательно сделать исполнительную схему. По покрытию говорят, только на основные ригели сделается. Я не могу доказать, что на все конструкции сделается исполнительная схема потому, что конкретные указания по этому вопросу
 
ТюленинДата: Среда, 01.04.2015, 16:39 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Уфа
Награды:
63  
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 3175
Репутация: 140
Статус: Offline
Вы правы, но как бы и правы и подрядчики... Исполнительные схемы не делаются на что-то одно, а делаются на всё сооружении в каких-то осях и высотных отметках... Зачем снимать положение колонны каждой отдельными, потом положение балки между этими колоннами?


Морально устал - аморально отдохни!
"Больше пейте, меньше закусывайте. Это лучшее средство от самомнения и поверхностного атеизма". @В.Ерофеев


Сообщение отредактировал Тюленин - Четверг, 02.04.2015, 09:12
 
AleksejДата: Среда, 01.04.2015, 18:15 | Сообщение # 3
Генералиссимус
Сочи
Награды:
147  
Группа: Проверенные
Город: Сочи
Сообщений: 3853
Репутация: 240
Статус: Offline
umrbek-m
1-высотные отметки..(план 1-го этажа и т. п.)
2-блоки здания  (блок 1, 2. 3 и т.д.)
3-Вся исполнительная должна быть прописана и утверждена заказчиком.
 
umrbek-mДата: Четверг, 02.04.2015, 09:05 | Сообщение # 4
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата Aleksej
Вы правы, но как бы и правы и подрядчики... Исполнительные сметы не делаются на что-то одно, а делаются на всё сооружении в каких-то осях и высотных отметках... Зачем снимать положение колонны каждой отдельными, потом положение балки между этими колоннами?

То есть все конструкции должны указаться. но, геодезические данные указать на все конструкции не объязательно. Только на основные указать достаточно. Так?
 
Stroitel7235Дата: Среда, 06.05.2015, 21:44 | Сообщение # 5
Рядовой
Казань
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Казань
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
исполнительная документация оформляется на все что строится без исключения
Так как они докажут, что все в соответствии с проектом, а если это еще и ответственная конструкция (т.е на нее что-то опирается), то оформляется акт освидетельствования ответственных конструкций. 
Исполнительная документация - документация по которой подтверждается объем и качество выполненных работ. Тогда если на что-то не составлена исполнительная, то значит эти работы не приняты.
 
AleksejДата: Среда, 06.05.2015, 22:15 | Сообщение # 6
Генералиссимус
Сочи
Награды:
147  
Группа: Проверенные
Город: Сочи
Сообщений: 3853
Репутация: 240
Статус: Offline
Stroitel7235, ну как бы месяц прошел. 
 и вы немного не правы.
1-перечень и состав исполнительной устанавливает заказчик.
Перечень указывается в проектной документации.
И согласно этого вы должны предоставить .
Согласно требований СП и прочего..
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.