Вячеслав1981Дата: Среда, 22.07.2015, 17:59 | Сообщение # 1
Рядовой
Санкт-Петербург
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 19
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите пожалуйста. По проекту в пироге полов указаны работы по засыпке керамзитом с  проливкой керамзита цементным молочком. По керамзиту все понятно ФЕР 11-01-008-03. А вот с проливкой разобраться не могу. Если брать как устройство стяжки с понижающим К до требуемой толщины то до какой толщины брать. Или может по ФЕР 27-06-026-4 с заменой ресурса и + приготовление раствора в ручную? Но опять же какой расход на 1 м2 заливаемой поверхности. Работаю с федеральным бюджетом - строго по ФЕР.
 
av_00Дата: Среда, 22.07.2015, 18:22 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Награды:
165  
Группа: Проверенные
Сообщений: 5799
Репутация: 378
Статус: Offline
Цитата Вячеслав1981 ()
А вот с проливкой разобраться не могу.

у Горячкина в новых технологиях есть расценка
11-01-002-10: Проливка засыпки известковым раствором
 
murena12Дата: Среда, 22.07.2015, 19:43 | Сообщение # 3
Генерал-полковник
Новороссийск
Награды:
74  
Группа: Проверенные
Город: Новороссийск
Сообщений: 1175
Репутация: 129
Статус: Offline
Цитата av_00 ()
у Горячкина в новых технологиях есть расценка 11-01-002-10: Проливка засыпки известковым раствором
А можно расценку хотя бы в xml-формате выложить?


Жираф — это лошадь, выполненная по всем требованиям заказчика

ПК "ГРАНД-Смета -2018" (9.0.4)
 
vladnikДата: Среда, 22.07.2015, 20:47 | Сообщение # 4
Ценовой инженер
СПб
Награды:
274  
Группа: Проверенные
Город: СПб
Сообщений: 13760
Репутация: 317
Статус: Offline
Цитата murena12 ()
в xml
нетю.. есть справка
Прикрепления: __.doc(39.5 Kb)
 
murena12Дата: Среда, 22.07.2015, 21:08 | Сообщение # 5
Генерал-полковник
Новороссийск
Награды:
74  
Группа: Проверенные
Город: Новороссийск
Сообщений: 1175
Репутация: 129
Статус: Offline
vladnik, спасибо, вполне подойдет


Жираф — это лошадь, выполненная по всем требованиям заказчика

ПК "ГРАНД-Смета -2018" (9.0.4)
 
smetachelДата: Среда, 22.07.2015, 21:18 | Сообщение # 6
Генерал-майор
Награды:
32  
Группа: Проверенные
Сообщений: 433
Репутация: 77
Статус: Offline
murena12,
Прикрепления: 0521442.docx(250.1 Kb)


Сообщение отредактировал smetachel - Среда, 22.07.2015, 21:19
 
Вячеслав1981Дата: Среда, 22.07.2015, 23:47 | Сообщение # 7
Рядовой
Санкт-Петербург
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 19
Репутация: 0
Статус: Offline
av_00, то у Горячкина. Но у нас федеральный бюджет. Заказчик расценки по Горячкину не пропускает.
 
AleksejДата: Четверг, 23.07.2015, 06:06 | Сообщение # 8
Генералиссимус
Сочи
Награды:
147  
Группа: Проверенные
Город: Сочи
Сообщений: 3836
Репутация: 239
Статус: Offline
Вячеслав1981, Возьмите керамзитобетон.  ФЕР11-01-011-05..

или ФЕР12-01-017-01 и ресурс меняйте.
 
ЭllaДата: Четверг, 23.07.2015, 08:15 | Сообщение # 9
Лейтенант
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Сообщений: 70
Репутация: 0
Статус: Offline
Может быть так? Очень применительно.
  • ФЕР47-01-084-03, Полив зеленых насаждений: изведер (1 м3 выливаемой воды)
  • ФЕР06-01-084-02, Приготовление легких отделочныхрастворов: цементно-известковых (100 м3 раствора) с заменой материала


  • Гранд смета v.7 и предыдущие
     
    LelenkaДата: Пятница, 27.05.2016, 06:55 | Сообщение # 10
    Лейтенант
    Омск
    Награды:
    0  
    Группа: Проверенные
    Город: Омск
    Сообщений: 77
    Репутация: 0
    Статус: Offline
    Цитата Эlla ()
    Может быть так? Очень применительно. ФЕР47-01-084-03, Полив зеленых насаждений: изведер (1 м3 выливаемой воды)
    ФЕР06-01-084-02, Приготовление легких отделочныхрастворов: цементно-известковых (100 м3 раствора) с заменой материала
    Точно можно так взять? shy Уж больно нам надо проливку керамзита выставить заказчику)))


    Я не спец, я кто-то среднее, из самоучек)))
     
    slavalitДата: Пятница, 27.05.2016, 08:36 | Сообщение # 11
    Инженер-сметчик
    Хабаровск
    Награды:
    255  
    Группа: Модераторы
    Город: Хабаровск
    Сообщений: 7535
    Репутация: 249
    Статус: Offline
    Lelenka, лучше уж 01-02-006-01 Полив водой уплотняемого грунта насыпей
    или 01-02-008-01 Полив водой основания под полы промышленных цехов

    + 06-01-083-04 Приготовление тяжелых отделочных растворов цементных 1:1
     
    meela-meelo33Дата: Четверг, 20.12.2018, 11:51 | Сообщение # 12
    Рядовой
    Награды:
    0  
    Группа: Проверенные
    Сообщений: 5
    Репутация: 0
    Статус: Offline
    Цитата slavalit ()
    лучше уж 01-02-006-01 Полив водой уплотняемого грунта насыпейили 01-02-008-01 Полив водой основания под полы промышленных цехов

    + 06-01-083-04 Приготовление тяжелых отделочных растворов цементных 1:1
    а не подскажите, как посчитать расход цемента на м3 керамзита? Как вообще расход считать у цемента при проливке?
     
    AleksejДата: Четверг, 20.12.2018, 14:39 | Сообщение # 13
    Генералиссимус
    Сочи
    Награды:
    147  
    Группа: Проверенные
    Город: Сочи
    Сообщений: 3836
    Репутация: 239
    Статус: Offline
    meela-meelo33
    расход раствора на 1м3 проливки М50 или сколько у вас. И оттуда уже по составляющим П.Ц.В. количество их. 
    Количество цемента принимается в зависимости от его марки.
     
    meela-meelo33Дата: Среда, 27.03.2019, 13:59 | Сообщение # 14
    Рядовой
    Награды:
    0  
    Группа: Проверенные
    Сообщений: 5
    Репутация: 0
    Статус: Offline
    Цитата Aleksej ()
    meela-meelo33, расход раствора на 1м3 проливки М50 или сколько у вас. И оттуда уже по составляющим П.Ц.В. количество их. 
    Количество цемента принимается в зависимости от его марки.

    А можно, как для дураков?) Вот мы засыпали разуклонку керамзитом. Сколько уйдет молочка на 1 м2 площади или 1м3 утеплителя...толщина допустим 20-160 мм
     
    Форум сметчиков » Поиск расценок в ГЭСН, ФЕР, ТЕР и пр. » Общестроительные работы » Кровли » Проливка керамзита цементным молочком.
    • Страница 1 из 1
    • 1
    Поиск:

    Сервисы



    Прочие сервисы

    Доска почета

    Добавить фото

    Рекомендовать портал




    Администратор
    icq: 264-585-675
    e-mail: andreyka_s@list.ru
    web: www.semushin.name

    Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
    Семушин А.А.