SvetlanaRNDДата: Суббота, 25.05.2019, 17:13 | Сообщение # 1
Лейтенант
Ростов-на-Дону
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 74
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день.
Коллеги, помогите разобраться.
В 9-м сборнике есть расценка ФЕР09-01-010-01 Устрройство металлических каркасов зданий из оцинкованных профилей.
Достаточно жирненькая по цене. В составе учтен кран 25 т и на 1 т  его затраты - 22 часа. Что в итоге занимает основную часть расценки.
Может быть кто-нибудь знает, почему кран 25тонник и так много часов на единицу приходится?
Вроде бы просмотрела аналогичные расценки - таких затрат нет.

Может я не замечаю очевидного...
Помогите разобратьмя.
Спасибо
 
veronika-2Дата: Суббота, 25.05.2019, 18:28 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
415  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 19860
Репутация: 722
Статус: Offline
SvetlanaRND, если не ошибаюсь - эта расценка для ЛСТК применяется?


"Я отношу себя к хорошим людям, а они приносят меня обратно" (С)
"Претензии в свой адрес принимаю один раз в неделю. Вчера" (С)
P.S. Работаю в Гранд-смете. в какой повезет...
 
SvetlanaRNDДата: Суббота, 25.05.2019, 18:38 | Сообщение # 3
Лейтенант
Ростов-на-Дону
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 74
Репутация: 0
Статус: Offline
veronika-2, тогда зачем 25 тонник....
сижу и понять ничего не могу...
 
den795Дата: Суббота, 25.05.2019, 19:00 | Сообщение # 4
Генералиссимус
Москва
Награды:
72  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 3765
Репутация: 116
Статус: Offline
Цитата SvetlanaRND ()
тогда зачем 25 тонник.


Для монтажа конструкций конечно. Конструкции собираются на строительной площадке, а потом происходит укрупнительная сборка.


Денис Владимирович
 
vladnikДата: Суббота, 25.05.2019, 19:45 | Сообщение # 5
Ценовой инженер
СПб
Награды:
272  
Группа: Проверенные
Город: СПб
Сообщений: 13588
Репутация: 313
Статус: Offline
Цитата SvetlanaRND ()
почему кран 25тонник и так много часов на единицу приходится?

Посмотрите внимательно на картинках 17 тн и 25тн и их возможности по г/п на разной высоте
при монтаже.. БОльшая ГП нужна для работы "на отлете" стрелы.
http://tbncom.com/publ....1-0-260

Из ЛСТК возводят  обычно возводят сооружения  высотой  свыше 10 м
 
SvetlanaRNDДата: Суббота, 25.05.2019, 20:49 | Сообщение # 6
Лейтенант
Ростов-на-Дону
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 74
Репутация: 0
Статус: Offline
den795vladnik, конечно, я это понимаю, что на площадке происходит сборка крупных элементов. И вот если смотреть на другие расценки, где не оцинковка, там человеков часов и машиночасов на 1 тонну приходится значительно меньше. 
для меня в этом и получается не увязка - много машинночасов да еще и 25 тонник на  1 тонну м\к....
 
vladnikДата: Суббота, 25.05.2019, 21:29 | Сообщение # 7
Ценовой инженер
СПб
Награды:
272  
Группа: Проверенные
Город: СПб
Сообщений: 13588
Репутация: 313
Статус: Offline
Цитата SvetlanaRND ()
для меня в этом и получается не увязка

1 тн стандартных конструкций  это примерно до 50-100 мп этих конструкций в монтаже
1 тн ЛСТК это до  400мп этих конструкций в монтаже
Соответственно исходим из ДЛИНЫ в монтаже - крану больше работы
Про ГП25тн-писал выше.

Добавлено (25.05.2019, 21:35)
---------------------------------------------
** для адекватного восприятия этого мира  рекомендовал бы посмотреть расценки ТЕР РЦЦС СПб Горячкина.. там для  ЛСТК более 2-хдесятков расценок

 
SvetlanaRNDДата: Суббота, 25.05.2019, 21:58 | Сообщение # 8
Лейтенант
Ростов-на-Дону
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 74
Репутация: 0
Статус: Offline
vladnikveronika-2, большое спасибо за разъяснение.
теперь только осталось найти подтверждение, что это расценка для лстк.
Дело в том. что у нас промобъект. М\к все оцинкованные, Но они не ЛСТК. И вот спор с заказчиком, по какой расценке закладывать монтаж м/к. Т.к. как гноворит заказчик есть прямая расценка. Указывая на ФЕР09-01-010-01.
 
av_00Дата: Воскресенье, 26.05.2019, 14:18 | Сообщение # 9
Генералиссимус
Награды:
165  
Группа: Проверенные
Сообщений: 5700
Репутация: 378
Статус: Offline
Цитата SvetlanaRND ()
расценка для лстк


вот ещё для справки– тема сборка и монтаж лстк

 
Форум сметчиков » Поиск расценок в ГЭСН, ФЕР, ТЕР и пр. » Общестроительные работы » Металлоконструкции » Монтаж оцинкованных м/к
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Прочие сервисы

Доска почета

Добавить фото

Рекомендовать портал




Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: andreyka_s@list.ru
web: www.semushin.name

Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.