Здравствуйте.Подскажите правильно ли выбран коэф. ЗУ=3 таб.4,п.11.4, объект строительства блочно-модульная котельная.
Дата: Среда, 01.11.2017, 21:09 | Сообщение #
Рядовой
Карсун
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Карсун
Сообщений: 1
Репутация:
Статус: Offline
Подскажите, пожалуйста, на 2 вопроса. 1. Мы - субподрядчики, договор с генеральным подрядчиком. Выполняем работы на общей стройке (общая стройка - это застройка микрорайона жилыми домами). Выполняем конкретную работу по строительству трансформаторной подстанции. Работы выполнять будем только зимой, хочу применить ЗУ по табл.4 п.2.4 - 4,3*0,9% (электрические подстанции), но ген.подрядчик не пропускает, аргументируя, что необходимо использовать по табл.4 п 11.2 - 2,2*0,9% (Жилые здания кирпичные и из блоков). Я так понимаю, потому что у него с заказчиком это ЗУ. Правомерны ли требования ген.подрядчика?
2. Не пойму как использовать ЗУ на прокладку кабельной линии 6/0,4 кВ. По разделу 1, табл.4 на данные работы аналогов не нашел (ВЛ и подстанции все таки другое). По разделу 2 не совсем уверен как считать: беру по табл.5 п.51.2, 32,13%, рассчитываю ресурсную смету, неужели 32,13% начислять на всю смету после НР и СП?
Сообщение отредактировал Kamay - Среда, 01.11.2017, 21:11
Дата: Среда, 21.02.2018, 13:16 | Сообщение #
Генерал-майор
Екатеринбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Екатеринбург
Сообщений: 287
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день, уважаемые коллеги. В сметах на ТСН МГЭ я применила материалы из сборника , в смете автоматом на материал накручивается зимнее удорожание.... получается, что МосГосЭкспертиза нам сама дает ЗУ на материал... а Заказчик говорит- убрать... как оставить эти накрутки?
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться. У меня объект в три этапа. Первый этап -все наружные сети (теплосеть, Водоснабжение и канализация/ очистные Теплосеть, Электрика, Благоустройство. 2 этап устройство площадок из плит и асфальтовое покрытие площадок (большой объем) и два небольших объекта КТП (туда входит общестрой, и вся внутренняя инжененрия). и 3 этап Здание столовой, снова КТП и пара небольших административных здания (общестрой и внутренняя инженерия). Какой коэф на зимнее удорожание более правильно применить 2,2% по табл4 п. 11.4 ГСН или 0,8% табл. 4 п. 3.9.1?
Дата: Вторник, 06.03.2018, 13:23 | Сообщение #
Лейтенант
Волгоград
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Волгоград
Сообщений: 53
Репутация:
Статус: Offline
«Нормы Раздела I предназначены для определения сметного лимита средств надополнительные затраты, связанные с производством работ в зимнее время в целом по стройке, а также длякруглогодичных расчетов между заказчиками и генеральными подрядными организациями.» Не совсем понятно, что Вы строите. Но п.3.9.1 т.4 – это толькоДорожное покрытие: Из сборных железобетонных плит. А в п.11.4 учитываются наружные инженерные сети,внутриквартальная планировка и проезды, благоустройство, озеленение и т.п., если посмотреть п.14 ТЧ ГСН 81-05-02-2007
Сообщение отредактировал Tatiana2778 - Вторник, 06.03.2018, 13:24
Дата: Вторник, 06.03.2018, 13:38 | Сообщение #
Полковник
Пермь
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Пермь
Сообщений: 214
Репутация:
Статус: Offline
Tatiana2778, Объект в шифре проекта называется-Полевой лагерь (оборонка). Вот и какой коэф. я должна применить? Экспертизу прошел только второй этап именно с коэф. ЗУ -0,8% и там действительно основаня часть это дорожные покрытия, но в первом и третьем этапах вообще другое...и я в принципе не могу теперь применить 0,8% , мне остается: 1. Либо оспорить ЗУ-0,8% и применить ко всем трем этапам то есть к объекту в целом одним %ЗУ, но опять таки-какой? либо на каждый этап сворй ЗУ...и тоже какие тогда?...
Дата: Вторник, 06.03.2018, 14:06 | Сообщение #
Лейтенант
Волгоград
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Волгоград
Сообщений: 53
Репутация:
Статус: Offline
Если прошел экспертизу 0,8% и это основные работы, может 2-ой этап так и оставить, а для 1-го и 3-го взять по п.11.4 (вроде подходит) -пусть проверят, здания общ-е, почему нет? Пересмотрела - не нашла подходящего вида. Или 11.4 или 11.2 с коэф из ТЧ. Может еще кто то посмотрит...
Дата: Суббота, 05.05.2018, 23:04 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 2
Репутация:
Статус: Offline
Помогите подобрать коэффициент зимнего удорожания на ремонт ВЛ 0,4кВ в условиях крайнего севера. В ГСНр 81-05-02-2001 нет таких видов работ, но есть пояснение 12. Дополнительные затраты при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время на объектах промышленного строительства следует определять по нормам раздела 1 табл. 4 ГСН 81-05-02-2001 с применением к ним коэффициента 0,8 но данные виды относятся к линейным сооружениям, а не промышленного строительства. Всю голову сломала.
Дата: Воскресенье, 06.05.2018, 21:36 | Сообщение #
Генерал-майор
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 434
Репутация:
Статус: Offline
chernihm,
Цитатаchernihm ()
следует определять по нормам раздела 1 табл. 4 ГСН 81-05-02-2001 с применением к ним коэффициента 0,8
Дата: Понедельник, 07.05.2018, 09:10 | Сообщение #
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация:
Статус: Offline
chernihm, тема соединена с существующий.
Дата: Вторник, 09.10.2018, 20:35 | Сообщение #
Рядовой
Новосибирск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 1
Репутация:
Статус: Offline
Здравствуйте! У меня вопрос – что входит в понятие «временное отопление»? У нас капремонт, а в соответствии с ГСН 81-05-02-2007 нормой зимних удорожаний учтено временное отопление зданий в зимний период. Достигнута договорённость с заказчиком, об оплате им счетов за отопление (коммунальные услуги) из расчёта энергоснабжающей компании за всё время производства строительных работ. То есть отопление подаётся по постоянной схеме. Можно ли его квалифицировать как «временное отопление» и снять с подрядчика в счёт зимних удорожаний?
Дата: Суббота, 01.12.2018, 11:42 | Сообщение #
Лейтенант
Красноярск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Красноярск
Сообщений: 41
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день!
ЗУ в виде формулы ставим в дополнительные работы и затраты. А галочку где ставить? в виде % или в виде коэфф.?
Дата: Суббота, 01.12.2018, 21:08 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаslava1844 ()
в виде %
Дата: Четверг, 17.01.2019, 05:32 | Сообщение #
Лейтенант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 46
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день. Читал чат чуть мозги не вскипели. Рассчитываю ЛСР на кап ремонт моста за фед бюджет по ФЕРам в БИ метод к СМР. Средства выделяют ближе к осени и естественно их нужно реализовать. Вопрос такой. Могу ли я начислять ЗУ в % в лимит затратах согласно ГСНр табл.4 разд 4 п 4.4. Правильно я понимаю, что этот процент начисляется на весь перечень работ в итогах сметы до 2% непредвиденных, не зависимо от видов работ и времени их выполнения.
И еще, в случае нового строительства. Раздел 1 по видам строительства мы ЗУ в% начисляем в лимитированных к СМР в итогах перед непредвиденными на все работы, а раздел 2: по видам работ: мы рассчитываем ЗУ как норма%(таб.5) умножаем на удельный вес (табл 3)- это только для работ выполненных в зимний период. я правильно понимаю.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.