Добрый день, составляю смету на ПНР по АПС и СОУЭ,подскажите,что не верно выбрал и как можно посчитать ПНР: 1. Шкаф систем противопожарной защиты навесной ЩМП-06 (500х400х155) 2. Оповещатель звуковой "Свирель" 3 Вт 3. Световой указатель эвакуационных путей Блик-С-24 "Выход" Они вообще налаживаются Смету и спецификацию прикрепляю
УШК не является адресным устройством, СОУЭ не налаживается. Либо комплексно либо по устройствам. ТЧ п 5.
Дата: Среда, 07.10.2015, 11:36 | Сообщение #
Рядовой
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 12
Репутация:
Статус: Offline
Всё остальное верно?
Дата: Среда, 07.10.2015, 12:25 | Сообщение #
Генерал-майор
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 275
Репутация:
Статус: Offline
Надо смотреть у Вас адресная СПС или нет, если безадресная СПС на каких то участках или в целом то адресом будет шлейф. Если адресная сигнализация то адрес имеет каждый датчик.
Дата: Среда, 07.10.2015, 14:30 | Сообщение #
Рядовой
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 12
Репутация:
Статус: Offline
Система безадресная
Дата: Среда, 07.10.2015, 15:16 | Сообщение #
Генерал-майор
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 275
Репутация:
Статус: Offline
Тогда количество адресов по датчикам считать нельзя, считайте количество шлейфов, 1 шлейф 1 адрес. Судя по вашей смете, если нет отдельных шлейфов, без адресных расширителей то у Вас (С2000-АР2 4шт.+С2000-АР8 100 шт)возможно до 808 шлейфов максимум, а вот сколько задействовано надо смотреть по проекту. Устройства С2000-АР адресного расширения своего отдельного адреса не имеют. посему Ваша смета максимум из 2 х строк 5.2-35-1 1 шт и 5.2-35-2 808 шт. И посчитайте количество реальных задействованы шлейфов от АР8.
Дата: Среда, 07.10.2015, 15:26 | Сообщение #
Рядовой
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 12
Репутация:
Статус: Offline
Спасибо большое, т.е. получается-блоки вообще не считать,да?
Дата: Среда, 07.10.2015, 16:36 | Сообщение #
Генерал-майор
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 275
Репутация:
Статус: Offline
Тут ключевое слово СИСТЕМА. Можно и отдельно считать по устройствам но тогда комплексную не берём, прочитайте ТЧ п 5 к этому сборнику.
Сообщение отредактировал Logo-alex - Среда, 07.10.2015, 16:38
Дата: Среда, 07.10.2015, 17:01 | Сообщение #
Рядовой
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 12
Репутация:
Статус: Offline
В расценках на пусконаладочные работы учтены затратына полный объем работ по вводу систем в эксплуатацию, включая: 5.1. Подготовительные работы – получение техническойдокументации у заказчика, организационная и инженерная подготовка работ, ознакомление с технической документацией, технологией производства, основным и вспомогательным оборудованием, разработка и согласование с заказчиком графика и программы пусконаладочных работ, проверка выполненного монтажа технических средств на соответствие требованиям СНиП, проекту и инструкциям предприятий-изготовителей оборудования, которые оформляются отдельным техническим актом. 5.2. Наладочные работы, проводимые до индивидуальныхиспытаний технологического оборудования – проверка технических средств автоматизации, в том числе проверка технического состояния приборов и аппаратов с доведением их параметров до норм, установленных нормативными документами, с заменой единичных дефектных триодов, диодов, конденсаторов, резисторов, а также элементов, имеющих разъемные контактные соединения (лампы, предохранители, модули, блоки и т.п.), на исправные, поставляемые заказчиком; подготовка средств измерения к государственной поверке. 5.3. Наладочные работы, проводимые в период индивидуальныхиспытаний технологического оборудования – автономная наладка систем, корректировка параметров и настройка систем в процессе индивидуального испытания технологического оборудования, снятие характеристик отдельных устройств и систем и сопоставление их с расчетными данными проекта, а также с требованиями инструкций предприятий-изготовителей. 5.4. Комплексное наладка автоматизированных системсовместно с технологическим оборудованием, согласование входных и выходных параметров и характеристик отдельных устройств в составе системы, обеспечение в системе параметров и режимов, предусмотренных ТУ, наладка программных средств, испытание систем (прогон) в течение 72 часов, комплексная наладка и сдача в эксплуатацию. 5.5. Оформление отчетной и приемно-сдаточной документации,составление в одном экземпляре протокола испытаний (измерений) по результатам выполненных пусконаладочных работ, внесение в один экземпляр исполнительных принципиальных схем проекта изменений, выполняемых в процессе пусконаладочных работ.
Добавлено (07.10.2015, 17:01) --------------------------------------------- Прочитал-ничего такого там не сказано, либо я читаю что-то не то
Дата: Среда, 07.10.2015, 17:10 | Сообщение #
Генерал-майор
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 275
Репутация:
Статус: Offline
Все правильно: "В расценках на пусконаладочные работы учтены затраты на полный объем работ по вводу систем в эксплуатацию, включая:" это если вы берете расценки из раздела 6 таблицы 2.34 и Комплексная наладка частный (п 5.4 )случай на всю систему из раздела 6 таблицы 2.35
Сообщение отредактировал Logo-alex - Среда, 07.10.2015, 17:10
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.