ПНР автоматики вентиляции ТСН
top_katrinДата: Среда, 25.01.2012, 17:36 | Сообщение # 1
Лейтенант
Москва
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 61
Репутация: 0
Статус: Offline
Всем здравствуйте.
Помогите разобраться, мучаюсь второй день... Не знаю какие расценки применть. Смета в ТСН
У меня приточно вытяжная вентиляция. 1 приточка + 3 вытяжки. Соотвественно 4 шкафа автоматики + 4 шафа управления+ 4 преоразователя частоты. Для приточки следующие датчики:
Датчик-реле диф. давления по воздуху SPD900 9
Термостат защиты от заморозки QAF81.6 Siemens 4
Датчик температуры воды накладной STC100 4
Датчик температуры воздуха канальный STD100-250 4
Канальный датчик влажности QFM65 Siemens 2
К каждой вытяжке: Датчик-реле диф. давления по воздуху SPD900 1шт (всего 4шт)
Плюс к приточке и вытяжкам Привод воздушной заслонки AF230-S - 5шт
Все шкафы управления и автоматики связаны между собой через общую сеть LonWorks. По сети контроллеры обмениваются информацией между собой, передают необходимые данные на панель оператора и получают от нее управляющие команды.
 
Galina53Дата: Среда, 25.01.2012, 17:54 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
242  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация: 207
Статус: Offline
Quote (top_katrin)
Соотвественно 4 шкафа автоматики

Quote (top_katrin)
+ 4 шафа управления
Это как? То есть автоматика не есть управление? wacko
Quote (top_katrin)
У меня приточно вытяжная вентиляция. 1 приточка + 3 вытяжки.

Это компактные приточно-вытяжные камеры или нечто иное?
 
top_katrinДата: Среда, 25.01.2012, 18:02 | Сообщение # 3
Лейтенант
Москва
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 61
Репутация: 0
Статус: Offline
СМЕТАНКА53, про уставновки не могу сказать. есть только ТЗ и спецификации по автоматике. Всегда думала что хватает 1 шкафа и на управление и на автоатику, а вот здесь так именно.
Сейчас вложу ТЗ
 
top_katrinДата: Четверг, 26.01.2012, 14:40 | Сообщение # 4
Лейтенант
Москва
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 61
Репутация: 0
Статус: Offline
помучала проектировщиков, оказывается все по-другому. Выслали мне структурную схему.
Схему прикладываю.
Помогите, пожалуйста, раценки по пусконаладке и диспетчеризации подобрать
Прикрепления: 9532743.jpg (104.0 Kb)
 
top_katrinДата: Четверг, 26.01.2012, 17:38 | Сообщение # 5
Лейтенант
Москва
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 61
Репутация: 0
Статус: Offline
Прикладываю смету, которую сделала.
Может подскажете что-то умного help .
Пнр практически наугад wacko
Прикрепления: 7305349.xls (421.0 Kb)
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: andreyka_s@list.ru
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.