Гидродинамические испытания системы отопления
nika8074Дата: Вторник, 12.07.2011, 12:58 | Сообщение # 1
Генерал-майор
Сыктывкар
Награды:
72  
Группа: Проверенные
Город: Сыктывкар
Сообщений: 333
Репутация: 56
Статус: Offline
Кто сталкивался с гидродинамическими испытаниями прошу помощи!!!
Необходимо подсчитать стоимость гидродинамических испытаний системы отопления здания на плотность и прочность! У меня есть только генплан здания (школа)... cry


 
кодировщикДата: Вторник, 12.07.2011, 13:18 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
43  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1752
Репутация: 50
Статус: Offline
nika8074,
Quote (nika8074)
испытаний системы отопления здания на плотность и прочность

обычно расценивают по сб.16, от метража и диаметров... wink


Работаю в А0
 
nika8074Дата: Вторник, 12.07.2011, 13:46 | Сообщение # 3
Генерал-майор
Сыктывкар
Награды:
72  
Группа: Проверенные
Город: Сыктывкар
Сообщений: 333
Репутация: 56
Статус: Offline
кодировщик, дык это понятно....у меня вообще даже никаких схем нет...велят укрененно сделать cry


 
МаксимусДата: Вторник, 12.07.2011, 13:48 | Сообщение # 4
Снегурочка 2012
Москва
Награды:
48  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1164
Репутация: 48
Статус: Offline
nika8074, у вас нет ни диаметра, ни протяженности?
 
nika8074Дата: Вторник, 12.07.2011, 13:55 | Сообщение # 5
Генерал-майор
Сыктывкар
Награды:
72  
Группа: Проверенные
Город: Сыктывкар
Сообщений: 333
Репутация: 56
Статус: Offline
Максимус, только генплан и что куда подключается и все(((((


 
кодировщикДата: Вторник, 12.07.2011, 13:57 | Сообщение # 6
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
43  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1752
Репутация: 50
Статус: Offline
Quote (nika8074)
велят укрененно сделать

это как? blink


Работаю в А0
 
nika8074Дата: Вторник, 12.07.2011, 14:02 | Сообщение # 7
Генерал-майор
Сыктывкар
Награды:
72  
Группа: Проверенные
Город: Сыктывкар
Сообщений: 333
Репутация: 56
Статус: Offline
кодировщик, а вот и такое бывает...осметить воздух короче надо...


 
shpwДата: Вторник, 12.07.2011, 14:16 | Сообщение # 8
Подполковник
Тамбов
Награды:
3  
Группа: Проверенные
Город: Тамбов
Сообщений: 109
Репутация: 13
Статус: Offline
Здравствуйте.
У Вас на генплане разбивка по осям есть, и поэтажка?
Если нет возможности связатся с проектным институтом. То я бы осметил "воздух" примерно так - периметр школы умножил на этажность плюс подвал, и весь метраж применил к расценке 16-07-005-01, я думаю ошибка примерно составляет + - 5-10%


Сообщение отредактировал shpw - Вторник, 12.07.2011, 14:25
 
OksjaДата: Вторник, 12.07.2011, 14:22 | Сообщение # 9
Генерал-майор
Котлас
Награды:
16  
Группа: Проверенные
Город: Котлас
Сообщений: 277
Репутация: 10
Статус: Offline
nika8074, если ничего нет, то можно примениться к 65-23-1 или 65-23-2 и дополнительно взять работу компрессора


Не жизни жаль с томительным дыханьем...
 
nika8074Дата: Вторник, 19.07.2011, 13:48 | Сообщение # 10
Генерал-майор
Сыктывкар
Награды:
72  
Группа: Проверенные
Город: Сыктывкар
Сообщений: 333
Репутация: 56
Статус: Offline
shpw, Oksja, спасибо Вам!!!!!!

Добавлено (12.07.2011, 14:52)
---------------------------------------------
shpw, все таки я думаю стоит связаться с проектным институтом.... wink

Добавлено (19.07.2011, 13:48)
---------------------------------------------
Вот еще такой вопрос! Могу ли я применить здесь коэффициенты 1,25 и 1,15?????



 
кодировщикДата: Вторник, 19.07.2011, 15:01 | Сообщение # 11
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
43  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1752
Репутация: 50
Статус: Offline
Quote (nika8074)
Могу ли я применить здесь коэффициенты 1,25 и 1,15?????

если ценить по сб.16, то да... wink


Работаю в А0
 
nika8074Дата: Вторник, 19.07.2011, 15:37 | Сообщение # 12
Генерал-майор
Сыктывкар
Награды:
72  
Группа: Проверенные
Город: Сыктывкар
Сообщений: 333
Репутация: 56
Статус: Offline
кодировщик, спасибо!


 
over4enkoДата: Среда, 20.07.2011, 16:14 | Сообщение # 13
Рядовой
Ухта
Награды:
21  
Группа: Заблокированные
Город: Ухта
Сообщений: 19
Репутация: 15
Статус: Offline
ну да если ремонтник...не катит...


Новый профиль
 
tuleninДата: Среда, 20.07.2011, 16:56 | Сообщение # 14
Генералиссимус
Награды:
119  
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация: 46
Статус: Offline
почему
Quote (nika8074)
гидродинамических испытаний

а не гидравлических испытаний
Quote (nika8074)
на плотность и прочность!

??? smile
 
nika8074Дата: Пятница, 22.07.2011, 12:28 | Сообщение # 15
Генерал-майор
Сыктывкар
Награды:
72  
Группа: Проверенные
Город: Сыктывкар
Сообщений: 333
Репутация: 56
Статус: Offline
tulenin, на этом объекте, где будут проводится эти испытания, сами ничего незнают...но я сделала как гидравлические.... dry


 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: andreyka_s@list.ru
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.