Добрый день, уважаемый форумчане! Нужен Ваш совет. Хотим разобраться с одним спорным моментом - устанавливать ли УЗО (селективное) в щите на опоре после счетчика? На строительном форуме многие электрики советуют его устанавливать, наш электрик, который будет монтировать счетчик, не советует его устанавливать на столбе, а в доме. Есть ли мысли по этому поводу?
Дата: Четверг, 19.02.2015, 13:04 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаМаксимус ()
устанавливать ли УЗО (селективное) в щите на опоре после счетчика?
да запросто.. только на время стройки к опоре привяжите (приварите,вкопайте) лестницу..
Дата: Четверг, 19.02.2015, 14:15 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаvladnik ()
только на время стройки
и посадить на него сварочник
Максимус, если после УЗО будет еще 1 заземлитель, а он скорее всего будет, то смысл УЗО теряется. он будет работать как автомат
Дата: Четверг, 19.02.2015, 14:31 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
abk63, Леш.. все как тронулись на УЗО.. Ниче не понимаю.. оптять че-нидь по инету разрекламировали.. Или умник какой-нибудь написал статью.. Последние проекты: Вентиляция-на всех установках по УЗОхе, Школа-в ГРЩ на всех магистральных.. Звоню.. как он у вас работать будет, если щит на повторном заземлении..-а Че..пусть стоит, на всякий случай. Понимаю,в спеку Легранд, по факту-ИЕК.. но ведь ИЕКи лепят..
Дата: Четверг, 19.02.2015, 14:39 | Сообщение #
Снегурочка 2012
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1164
Репутация:
Статус: Offline
vladnik, abk63, так они и предлагают поставить на 300мА селективное (чтобы не срабатывало вместе с другими, которые будут дальше).
Цитатаvladnik ()
да запросто.. только на время стройки к опоре привяжите (приварите,вкопайте) лестницу..
мы его внизу установим чтобы обойтись без лестницы
Цитатаabk63 ()
еще 1 заземлитель, а он скорее всего будет,
поясните чайникам?
Дата: Четверг, 19.02.2015, 14:40 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаvladnik ()
abk63, Леш.. все как тронулись на УЗО.. cry Ниче не понимаю..
если честно, я тоже.
Дата: Четверг, 19.02.2015, 14:42 | Сообщение #
Снегурочка 2012
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1164
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаvladnik ()
на всякий случай.
ИМХО больно дорогое удовольствие
Добавлено (19.02.2015, 14:42) --------------------------------------------- abk63, насколько мы поняли он для отслеживания утечек в кабеле между щитом и домом, а надо ли?
Дата: Четверг, 19.02.2015, 14:46 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаМаксимус ()
Цитата abk63 ()еще 1 заземлитель, а он скорее всего будет, поясните чайникам?
электрический ток бежит по пути наименьшего сопротивления. если будет КЗ, то ток убежит к последнему заземляющему устройству. а не к выбранному селективному УЗО, после которого имеется заземлитель. принцип работы у них такой. кроме того, на УЗО нельзя сажать устройства с реактивной нагрузкой (двигатели, трансформаторы и т.д.) УЗО будет срабатывать.
Дата: Четверг, 19.02.2015, 14:52 | Сообщение #
Снегурочка 2012
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1164
Репутация:
Статус: Offline
abk63, как мы поняли для защиты от КЗ ставится автомат, после УЗО, а УЗО отвечает за утечку тока, к примеру, на корпус устройства. Правильно ли мы понимаем работу этих двух устройств?
Дата: Четверг, 19.02.2015, 15:00 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаМаксимус ()
за утечку тока, к примеру, на корпус устройства
отвечает
ЦитатаМаксимус ()
автомат
а вот за утечку тока на землю отвечает
ЦитатаМаксимус ()
УЗО
т.е. если у вас фаза замкнула на корпус устройства, то должен сработать автомат, т.к. корпус соединен с нулем. но если вы прикоснетесь к корпусу, на который замкнута фаза, а автомат по причине безграмотности отдельных элементов нашего общества (проектировщик, монтажник, наладчик или заказчик, сэкономивший на ПНР) не сработал, то через вас может пойти ток на землю. появится дифференциальная разность на РЕ и ноле. и сработает УЗО.
Сообщение отредактировал abk63 - Четверг, 19.02.2015, 15:04
Дата: Четверг, 19.02.2015, 15:10 | Сообщение #
Снегурочка 2012
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1164
Репутация:
Статус: Offline
abk63,
Цитатаabk63 ()
УЗОт.е. если у вас фаза замкнула на корпус устройства, то должен сработать автомат, т.к. корпус соединен с нулем. но если вы прикоснетесь к корпусу, на который замкнута фаза, а автомат по причине безграмотности отдельных элементов нашего общества (проектировщик, монтажник, наладчик или заказчик, сэкономивший на ПНР) не сработал, то через вас может пойти ток на землю. появится дифференциальная разность на РЕ и ноле. и сработает УЗО.
Алексей и что из этого следует надо оно нам или нет?
Дата: Четверг, 19.02.2015, 15:17 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаМаксимус ()
Алексей и что из этого следует надо оно нам или нет? smile
я себе не ставил бы за отсутствием надобности. кроме того, если ставить на опоре УЗО, то кабель должен быть не 2-4 жильным, а 3-5
Дата: Четверг, 19.02.2015, 15:18 | Сообщение #
Снегурочка 2012
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1164
Репутация:
Статус: Offline
abk63, вы можете схемку показать, чтобы наглядно увидеть? а то что-то совсем туго доходит. и про двигатели еще поясните пож-та, а то двигателей будет немало (насосы, пылесос, стиралка) ))) и трансформаторы вы имеете ввиду какие? сварочные? или 12В, для светильника к примеру )))
Добавлено (19.02.2015, 15:23) --------------------------------------------- vladnik, мы понимаем, что Диф совмещает оба устройства! Что вы хотели этим сказать?
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.