Подскажите какие расценки использовать при строительстве эстакады, нужно рассчитать металлоконструкции, если указан вес металла отдельно по балкам, фермам, траверсам, колоннам, связям..... И еще как правильно посчитать антикоррозийную обработку?
Добавлено (14.11.2014, 07:17) --------------------------------------------- может не в ту тему написала? Первый раз.......
Дата: Пятница, 14.11.2014, 07:27 | Сообщение #
Генерал-полковник
Омск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Омск
Сообщений: 1136
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаLenchik83 ()
какие расценки использовать при строительстве эстакады, нужно рассчитать металлоконструкции, если указан вес металла отдельно по балкам, фермам, траверсам, колоннам, связям...
Можно взять все одним весом по расценке ТЕР09-02-019-01.
ЦитатаLenchik83 ()
как правильно посчитать антикоррозийную обработку?
Объем антикоррозийной обработки считайте по таблице в тех.части ТЕР13.
Дата: Пятница, 14.11.2014, 07:37 | Сообщение #
Рядовой
Челябинск
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Челябинск
Сообщений: 6
Репутация:
Статус: Offline
Спасибо! Еще вопрос т.е. если у меня весь вес металла 51.48 т. а при пересчете каждого металла на м2 всего получилась 1185,55 м2 это нормально? получается в ценах 2001 ш обработка вышла на 53000р. и еще * на индекс в цены 2014 получится оч. много я думаю.
Дата: Пятница, 14.11.2014, 07:42 | Сообщение #
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация:
Статус: Offline
Lenchik83, а на 100м2 не забыли разделить?
Дата: Пятница, 14.11.2014, 07:48 | Сообщение #
Рядовой
Челябинск
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Челябинск
Сообщений: 6
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаМарика ()
Lenchik83, а на 100м2 не забыли разделить?
Нет очистка щетками и обеспыливание не делится на 100 а остальные разделила. Может вообще что-то не так делаю??? Эта моя 2 смета в жизни.....
Дата: Пятница, 14.11.2014, 07:56 | Сообщение #
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаLenchik83 ()
Нет очистка щетками и обеспыливание не делится на 100
всю площадь скрести щетками будете? не верю. и пылесосы притащите?
Дата: Пятница, 14.11.2014, 08:05 | Сообщение #
Рядовой
Челябинск
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Челябинск
Сообщений: 6
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаМарика ()
всю площадь скрести щетками будете? не верю. и пылесосы притащите?
а как надо подскажите?
Дата: Пятница, 14.11.2014, 08:52 | Сообщение #
Генерал-полковник
Омск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Омск
Сообщений: 1136
Репутация:
Статус: Offline
Lenchik83, Прикрепите сюда смету, советы будут конкретнее. Если вы включаете стоимость м/конструкций по СЦМ, то очистку, обеспыливание и огрунтовку включать не нужно. Это учтено в стоимости конструкций.
Lenchik83, У вас ведомость работ утвержденная? Там указана очистка, обезжиривание, обеспыливание? И стоимость металла по наименованием полностью соответствует указанному в ВОР? Или берете из базы стоимость применительно?
Дата: Пятница, 14.11.2014, 09:26 | Сообщение #
Рядовой
Челябинск
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Челябинск
Сообщений: 6
Репутация:
Статус: Offline
тсц 201-0755 и т.д. эти да? А если у меня в спецификации даны вес каждого металла например колонны : профиль стальной - 8,3т, прокат листовой -ттт т. и т.д. т.е просто посчитать общий вес всех колонн и в расценку 201-0755 , но я ведь не могу узнать вес конкретной колонны а они разные...их более 30 шт.
Дата: Пятница, 14.11.2014, 09:33 | Сообщение #
Генералиссимус
Сочи
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Сочи
Сообщений: 3853
Репутация:
Статус: Offline
Lenchik83, У вас проект есть И в спецификации указан вес каждой колонны. Весь проект смотрите. колонны профиль стальной 8,3 тн потом штуки должны идти.Этого веса.
Сообщение отредактировал Aleksej - Пятница, 14.11.2014, 09:34
Дата: Пятница, 14.11.2014, 09:36 | Сообщение #
Рядовой
Челябинск
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Челябинск
Сообщений: 6
Репутация:
Статус: Offline
нет переспращивала проектировщика, в спецификации указан уже полный вес всего металла на все колонны....балки...фермы.....
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.