спасибо.А вот монтаж стаканов ж/б и плит Ж/б забора брать одной расценкой по 7сб как укладка фундаментов???????????
Дата: Среда, 11.05.2011, 15:30 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
нюта555, 07-01-054 для панелей - смотрели???
Дата: Среда, 11.05.2011, 15:43 | Сообщение #
Лейтенант
Казань
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Казань
Сообщений: 71
Репутация:
Статус: Offline
там по метражу,а у меня в шт.(((((((((
Дата: Среда, 11.05.2011, 15:58 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
нюта555, а если у вас будет в квадратах в ведомости, а в расценке в метрах кубических - вы тоже не примените прямую расценку, а будете искать применительную с нужной единицей измерения?
Дата: Понедельник, 02.04.2012, 12:27 | Сообщение #
Сержант
Ярославль
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ярославль
Сообщений: 31
Репутация:
Статус: Offline
Помогите пожалуйста осметить забор из профнастила: Дефектовка пустая, есть только длина периметра, из разговоров с заказчиком "вытащила" только такую информацию: 1.Планирование участка 47-01-001-2 2.Очистка территории от мусора 47-01-001-4 3.Разработка грунта 01-02-057-2 4.устройство подушки песчаной 27-04-003-1 5.устройство бетонной подготовки 06-001-01-1 6.Установка металлических столбов? 7.Облицовка ворот профилированным листом 09-05-001-1 - подходит ли на глухие секции забора т.к. ворот нет? 8.Дальше надо каждый лист усилить уголком с ребром 50 мм по верху, т.е равному длине пролета =3 м ? 9.Каждый лист надо усилить металлическими полосами 40х3 мм заклепками ? 10. на каждый столб изготовить и установить V-образную опору из уголка с ребром 35мм ? 11.На эти опоры натянуть АКЛ (армированная колючая лента) диаметром 0,5м?
Заранее благодарна за помощь.
Дата: Понедельник, 02.04.2012, 14:39 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Polli_)
11.На эти опоры натянуть АКЛ (армированная колючая лента) диаметром 0,5м?
в 7 сборнике в ограждениях
Quote (Polli_)
6.Установка металлических столбов? 7.Облицовка ворот профилированным листом 09-05-001-1 - подходит ли на глухие секции забора т.к. ворот нет?
по 7-ке ограждения по металлическим столбам из сетки с заменой сетки на профлист и поиск по сайту работает http://cmet4uk.ru/search....2%D0%B0
Сообщение отредактировал Tanja55 - Понедельник, 02.04.2012, 14:41
Дата: Понедельник, 02.04.2012, 14:57 | Сообщение #
Сержант
Ярославль
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ярославль
Сообщений: 31
Репутация:
Статус: Offline
Татьяна, спасибо большое, но поисковиком я пользуюсь. Я думала о семерке, но засомневалась. К сожалению эта смета не по моему профилю, но надо делать, поэтому и вопросов много, особенно со сваркой. и этими заклепками
Дата: Понедельник, 02.04.2012, 14:59 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Polli_)
поэтому и вопросов много, особенно со сваркой. и этими заклепками
дополнительно брать не нужно... или на забивку гвоздей тоже расценку искать будете?
Дата: Понедельник, 02.04.2012, 15:20 | Сообщение #
Сержант
Ярославль
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ярославль
Сообщений: 31
Репутация:
Статус: Offline
Я понимаю, что в расценке 07-01-054-6 есть сварные работы на столбах, т.е приваривается панель сбоку так сказать, и может я не правильно выразилась, но мне кажется, что приваривание металлического уголка по верхнему краю забора, а также "приклепывание двух металлических полос с заклепыванием почти в каждую волну на протяжении почти 6 км- это ведь трудоемкие работы и поставить просто материалы недостаточно надо же их как то осметить? и какой расценкой приварить и изготовить V-образные стойки, вот это и есть мои основные вопросы, а гвозди я конечно искать не собираюсь
Дата: Понедельник, 02.04.2012, 17:32 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Tanja55)
дополнительно брать не нужно...
здесь не получится взять стоимость готовых конструкций, а в 7-ке именно они учтены. потому стойки+связи и распорки+облицовка ворот профлистом... идеально.
Дата: Вторник, 03.04.2012, 10:05 | Сообщение #
Сержант
Ярославль
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ярославль
Сообщений: 31
Репутация:
Статус: Offline
Вероника, простите, а можно поподробнее о
Quote (veronika)
стойки+связи и распорки+облицовка ворот профлистом...
, спасибо
Дата: Вторник, 03.04.2012, 10:08 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Polli_, подробнее в 9 сб. 09-03-012,014, 09-05-001
Дата: Вторник, 03.04.2012, 11:00 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
Quote (veronika)
09-03-012,014, 09-05-001
странные расценки.. где последнее число? сб+раздел+таблица+поз.?
Сообщение отредактировал Tanja55 - Вторник, 03.04.2012, 11:00
Дата: Вторник, 03.04.2012, 11:33 | Сообщение #
Сержант
Ярославль
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ярославль
Сообщений: 31
Репутация:
Статус: Offline
когда сборник смотришь, там все понятно, а так расценки 09-03-012-12, 09-03-014-1, 09-05-001-1
Сообщение отредактировал Polli_ - Вторник, 03.04.2012, 11:45
Дата: Вторник, 03.04.2012, 11:45 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Polli_)
09-03-012-12
а как опорные конструкции для ферм соотносятся с опорами для забора? Таблица 09-03-012 находится в разделе "Конструктивные элементы покрытий здания" не проще ли тогда
Quote (Polli_)
09-03-012-12, 09-03-014-1
заменить на одну - монтаж фахверка
Quote (Polli_)
09-05-001-1
расценка на облицовку ворот - что такое облицовка? это крепление на определенную поверхность, а поверхности то нет... пустота... если уж так сильно хочется привязаться к 9 сборнику - одна расценка - 09-04-006-02 (здесь и каркас и профлист есть), механизмов правда многовато... P.S/ Последнюю расценку в одной из тем оспаривали уже года так 1,5 назад..
Сообщение отредактировал Tanja55 - Вторник, 03.04.2012, 11:46
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.