Подрядчик составил смету на прокладку противопожарного водопровода и берет расценку промывка с дезинфекцией. Я не нашла обоснования для этого и хочу взять промывку без дезинфекции. Подскажите, кто с таким сталкивался, кто из нас прав? Спасибо.
Дата: Среда, 11.08.2010, 10:56 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1752
Репутация:
Статус: Offline
sfera, Прокладка трубопроводов из стальных труб по сб.16 предусматривает промывку проложенного трубопровода - см. состав работ и ресурсы...
Дата: Среда, 11.08.2010, 11:24 | Сообщение #
Рядовой
Екатеринбург
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Екатеринбург
Сообщений: 4
Репутация:
Статус: Offline
берем сб. 22
Дата: Среда, 11.08.2010, 11:57 | Сообщение #
Подполковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 121
Репутация:
Статус: Offline
т.ч. к сб. №16 п.1.16....системы противопожарного и производственного водопровода
Дата: Среда, 11.08.2010, 11:57 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1752
Репутация:
Статус: Offline
sfera, Если пожарный трубопровод никак не сообщается с водопроводом питьевым (вода питьевого качества), то Ваше требование правомерно.