Смету даже не смотрел, сперва по проекту - хрень полная.
1. Глубина заложения и разрезы ЛК 300.90.60-1 высотой 0,58 плюс плита, у 75-го так-же, в проекте на все 0,49. Теплосеть проходит под КЛ, примерная глубина заложения КЛ примерно 0,7 м. С таким учетом примерная глубина заложения теплосети должна быть минимум 2 метра, вместо указанного 0,7 метра.
2. Что за откосы по траншее такие. Читайте СП на землю. Либо при вашей глубине их вообще не делать, либо при нормальной делать 1:1, либо крепить стенки траншей.
3. Почему трубы без ППУ?!
4. Где ОДК с терминалами?
5. Какой придурок придумал вход в камеру под острым углом?
Это так... навскидку, тщательно не смотрелДобавлено (10.10.2018, 10:41)
---------------------------------------------
И где сопуствующий дренаж?
Добавлено (10.10.2018, 10:48)
---------------------------------------------
Вот тут я вообще перестал понимать.... Теперь рассмотрел, что траншея без откосов, но почему лоток с откосами?!!! И еще, где раскладка ЖБ элементов? Где монолитные участки? А они обязательно будут.
Добавлено (10.10.2018, 11:48)
---------------------------------------------
Почему на 20 м трассы только 14 погонных метров лотков?