Прошу проверить смету
GavredДата: Пятница, 29.11.2013, 21:27 | Сообщение # 16
Рядовой
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 17
Репутация: 0
Статус: Offline
aksell00, тут согласен, но если расценка взята по трубе винипластовой то затягивание провода не является ошибкой, в кабель канал провод укладывается, а в мет. профиль затягивается, обращу внимание на это veronika, вы немножко не дочитали и перевели на свой лад.
 
dozorДата: Понедельник, 02.12.2013, 09:20 | Сообщение # 17
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
110  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация: 224
Статус: Offline
Gavred, Шина нулевые в корпусе 4х7 по расценке м08-01-017-1 не пойдет. Откройте ресурсную часть расценки. Вы только ее прикручиваете и присоединяете концы.
 
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.