POLINA_K, поз. 3 - спорный вопрос надо ли так учитывать. поз. 4, 16 - применена неверно, вряд ли у вас ФЛАНЦЕВАЯ арматура. где у вас прокладка труб вообще в смете? поз. 19 - бред. шкаф - это не прибор, и на резьбах он не устанавливается.
Дата: Четверг, 22.08.2013, 09:13 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
В примечании к проекту написано - фитинги не учтены. но не учтены и трубы. или проектировщики их к фитингам тоже отнесли?
Дата: Четверг, 22.08.2013, 09:32 | Сообщение #
Лейтенант
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 60
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (veronika)
поз. 4 - применена неверно, вряд ли у вас ФЛАНЦЕВАЯ арматура.
Да действительно, вентиль на резьбовом соединении, какую расценку лучше применить?
Цитата (veronika)
где у вас прокладка труб вообще в смете?
Вся арматура к Коллекторной группе относится (прикрепляю чертеж)
Цитата (veronika)
поз. 19 - бред. шкаф - это не прибор, и на резьбах он не устанавливается.
Согласна))) как лучше смонтировать? Спасибо Вам большое!