Смета на пристройку к складу для установки доп оборудования
ВольдемарДата: Четверг, 09.05.2013, 18:11 | Сообщение # 1
Генерал-майор
Волгоград
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Волгоград
Сообщений: 283
Репутация: 6
Статус: Offline
Добрый День!
В этот знаменательный день прошу проверить смету.

С уважением,
Вольдемар.
Прикрепления: __.doc (43.0 Kb) · -_____.xml (119.8 Kb) · 9562200.xls (70.0 Kb)


Всё получится. Чего бы это мне не стоило!
ПК "ГРАНД-Смета -2021.1", ПК "ГРАНД-Смета -2019", ПК РИК


Сообщение отредактировал Вольдемар - Четверг, 09.05.2013, 19:07
 
Galina53Дата: Пятница, 10.05.2013, 11:52 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
242  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация: 207
Статус: Offline
Пункты 1-4 сметы - исключить. Это ваши НР.
 
vladnikДата: Пятница, 10.05.2013, 13:46 | Сообщение # 3
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Цитата (Galina53)
Пункты 1-4 сметы - исключить. Это ваши НР
Ограждение площадки сидит в НР? ХДЕ?
 
Tanja55Дата: Пятница, 10.05.2013, 13:54 | Сообщение # 4
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
342  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация: 339
Статус: Offline
Цитата (Вольдемар)
9562200.xls

п.5 - принять по 27 сборнику
п.8, 35 - сб.08 - подфундаменты в ТЗ
Изготовление м/конструкций по м38 брать нет необходимости, обсуждали нкеоднократно - есть расценки на готовые конструкции в ФСЦМ201
п.п. 42,43 - принять по одной расценке ФСЦМ201 (конструкции решетчатые, или из одного профиля)
п.45 - ФСЦМ201 - конструкции из листовой стали
НР и СП - в строках в базисном уровне цен понижающие коэф-ты 0,85 и 0,8 не нужны (учтены индексом к СМР в базисном уровне цен)
5% на транспортные брать нет необходимости, учтены в сметной стоимости материалов по федеральным расценкам

Добавлено (10.05.2013, 13:54)
---------------------------------------------
Цитата (Galina53)
Пункты 1-4 сметы - исключить. Это ваши НР.

совет неправильный
Цитата (vladnik)
Ограждение площадки сидит в НР? ХДЕ?

в %% временных зданий и сооружений (в конце сметы лимитированных, кроме непредвиденных нет)


Работаю в программе А0

Сообщение отредактировал Tanja55 - Пятница, 10.05.2013, 14:02
 
vladnikДата: Пятница, 10.05.2013, 13:56 | Сообщение # 5
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Tanja55biggrin а ЭТО одно и тоже.. НР и ВЗиС?
 
Tanja55Дата: Пятница, 10.05.2013, 14:01 | Сообщение # 6
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
342  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация: 339
Статус: Offline
Цитата (vladnik)
а ЭТО одно и тоже.. НР и ВЗиС?

я уточнила для Галины, что ограждения относятся к временным, а не к НР


Работаю в программе А0
 
Galina53Дата: Пятница, 10.05.2013, 16:31 | Сообщение # 7
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
242  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация: 207
Статус: Offline
Цитата (Tanja55)
совет неправильный
 
Цитата (vladnik)
Ограждение площадки сидит в НР? ХДЕ?
Я вот об этом подумала:
МДС81-33.2004 III. Расходы на организацию работ на строительных площадках п.2 -леса и подмости, не предусмотренные в сметных нормах на строительные работы или в нормативах на монтаж оборудования, наружные подвесные люльки, заборы и ограждения, необходимые для производства работ...


Сообщение отредактировал Galina53 - Пятница, 10.05.2013, 16:32
 
ДиметрДата: Пятница, 10.05.2013, 16:50 | Сообщение # 8
Подполковник
Ростов-на-Дону
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 103
Репутация: 6
Статус: Offline
Вольдемар, п.6 почему грузим и не вывозим?
п. 7 разработали 2,16 м3 так они и остались там лежать
п. 10 бетон и арматура согласно тех задания
 
Tanja55Дата: Пятница, 10.05.2013, 18:08 | Сообщение # 9
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
342  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация: 339
Статус: Offline
Цитата (Диметр)
п. 7 разработали 2,16 м3 так они и остались там лежать

засыпали обратно в пункте 40
Вольдемар, п.п. 55,56 - почему из старой редакции базы?
п.59 - по ТЗ - окраска эмалью ПФ

Цитата (Диметр)
п. 10 бетон и арматура согласно тех задания

не обязательно править, если в расценке арматуры больше, чем в ТЗ


Работаю в программе А0
 
Galina53Дата: Пятница, 10.05.2013, 18:51 | Сообщение # 10
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
242  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация: 207
Статус: Offline
Вольдемар, извините, что ввела вас в заблуждение в #2. Ваше ограждение конечно же относится к титульным временным сооружениям. (МДС81-35.2004 п.23. Специальные и архитектурно оформленные заборы и ограждения из сборных железобетонных или металлических конструкций).
 
ALFA-OMEGAДата: Суббота, 11.05.2013, 14:14 | Сообщение # 11
Лейтенант
Волгоград
Награды:
19  
Группа: Проверенные
Город: Волгоград
Сообщений: 50
Репутация: 15
Статус: Offline
Вольдемар, не увидела в смете п.19 -утепление низа пола.


Если ты подумал, что можешь проиграть, то ты уже проиграл.

Я не так хорош, как теперь обо мне говорят, и не так плох, как обо мне думают. Густав Холоубек
 
ВольдемарДата: Суббота, 11.05.2013, 14:42 | Сообщение # 12
Генерал-майор
Волгоград
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Волгоград
Сообщений: 283
Репутация: 6
Статус: Offline
Всем спасибо за внимание и ответы!

Tanja55, Вам моя особая благодарность!  up
Все замечания услышал и постарался исправить!

ALFA-OMEGA, Добавил. (Но нет уверенности в верности выбора расценки на выполнение работ по утеплению низа пола.)

В файлах то, что получилось после устранения Ваших замечаний.

P.S. И еще вопрос: Как законно можно снизить смету до 3 млн.?
Прикрепления: _-_____2.xml (96.0 Kb) · 8137195.xls (71.0 Kb)


Всё получится. Чего бы это мне не стоило!
ПК "ГРАНД-Смета -2021.1", ПК "ГРАНД-Смета -2019", ПК РИК


Сообщение отредактировал Вольдемар - Суббота, 11.05.2013, 16:27
 
Tanja55Дата: Суббота, 11.05.2013, 21:07 | Сообщение # 13
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
342  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация: 339
Статус: Offline
Цитата (Вольдемар)
8137195.xls(71Kb)

металлоконструкции (колонны, балки....) все же лучше заменить стоимость принятую по ФССЦ101 на ФССЦ201


Работаю в программе А0
 
ДиметрДата: Воскресенье, 12.05.2013, 11:06 | Сообщение # 14
Подполковник
Ростов-на-Дону
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 103
Репутация: 6
Статус: Offline
Цитата (Tanja55)
засыпали обратно в пункте 40
не заметил, но всё равно баланса нет и почему в другом разделе
Цитата (Tanja55)
не обязательно править, если в расценке арматуры больше, чем в ТЗ
где это написано?
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.