Смета на ПС
ЛаураДата: Четверг, 11.04.2013, 15:10 | Сообщение # 1
Полковник
Москва
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 174
Репутация: 2
Статус: Offline
Проверьте пожалуйста смету на пожарку,т.к. не очень по этому направлению работаю.
Прикрепления: 5341684.xls (58.0 Kb)
 
dozorДата: Четверг, 11.04.2013, 15:33 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
110  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация: 224
Статус: Offline
это пожарка, поэтому я не понимаю, что это за преобразователь по м8?
линейный датчик по м10-08-003-7
аккумуляторы я бы отдельно не расценивал.
кабель в гофре - затягивание по сечению
 
ДиметрДата: Четверг, 11.04.2013, 18:47 | Сообщение # 3
Подполковник
Ростов-на-Дону
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 103
Репутация: 6
Статус: Offline
Лаура, ВЫХОД по 08-03-593-10, то что вы берете это радио и телевидение.
С каких это пор материалы и оборудование в одном разделе
 
dozorДата: Пятница, 12.04.2013, 09:03 | Сообщение # 4
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
110  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация: 224
Статус: Offline
Цитата (Диметр)
ВЫХОД
в данном случае и так и так верно.
когда делаю электрику, то применяю по м8, когда ОПС то м10
 
ПoжaрникДата: Воскресенье, 14.04.2013, 00:20 | Сообщение # 5
Подполковник
Казань
Награды:
5  
Группа: Проверенные
Город: Казань
Сообщений: 115
Репутация: 4
Статус: Offline
Цитата (dozor)
это пожарка, поэтому я не понимаю, что это за преобразователь по м8?

по всей видимости имелась в виду расценка на монтаж "Болид Сигнал-2000-Ethernet", по всей видимости прибор на самом деле зовется "С2000-Ethernet", порекомендовал бы применить расценку м10-08-001-13.
Взамен м08-02-148-1 применить м08-02-399-01.
Есть м08-02-409-1 но нет затягивания кабеля в трубу.

Добавлено (14.04.2013, 00:20)
---------------------------------------------
ПНР?

 
Pavel1592Дата: Среда, 17.04.2013, 12:42 | Сообщение # 6
Генерал-майор
Смоленск
Награды:
11  
Группа: Проверенные
Город: Смоленск
Сообщений: 267
Репутация: 37
Статус: Offline
Добавьте пуско-наладочные работы на 20 каналов    ФЕРп02-01-001-05


Гранд Смета 2025
Помните! Пожар легче предотвратить, чем его тушить
http://www.gpn67.ru/
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.