Прошу проверить смету на ПиР
РамазанДата: Четверг, 24.07.2014, 09:34 | Сообщение # 31
Лейтенант
Тюмень
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Тюмень
Сообщений: 75
Репутация: 0
Статус: Offline
abk63, Могу Вам оправить на электронную почту задание на проектирование? Помогите пожалуйста разобраться если есть немного свободного времени.
 
artems563Дата: Четверг, 24.07.2014, 15:40 | Сообщение # 32
Генералиссимус
Уфа
Награды:
60  
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 1620
Репутация: 85
Статус: Offline
Почему для переходов Вл 35 кВ применяете таблицу 36? таблица 36 для ВЛ до 20 кВ. Для ВЛ 35 кВ таблица 21. Правда цены там гигантские... у вас переход через что?

ВЛ 35 кВ идут с ПС или отпайкой от существующей ВЛ? если отпайкой то п.2.8.2.10. Есть ли залесенность (п.2.8.2.12)?

Где трасса проходит? Судя по всему где то в Сибири, не болотистая ли местность? категорию 2 можно попробовать( п.2.8.2.2). Ну или как минимум К на грунты (п.3.7. МУ 2010)

С телемеханикой все ли верно? Возьмите типовой проект на телемехнику ПС 35. Там объектов тьма, порядок стоимости будет другой.

Касательно АСТУЭ вопрос, для ПС 35 кВ он учтен (п.2.8.3.5 последний пункт)

Просмотрите внимательно Общие положения СБЦ и МУ-2009. У вас нет никаких повышающих коэффициентов.
И вопрос кто заказчик. Похоже что связано с нефтянкой. Так что возможно минрегионовские индексы не прокатят

Добавлено (24.07.2014, 15:40)
---------------------------------------------
для релейной защиты просмотрите п.2.8.4 ОП, наверняка можно применить п.2.8.4.6/7 - использование интегральных микросхем



Это "ж-ж-ж" неспроста... (Винни-Пух)
 
РамазанДата: Четверг, 24.07.2014, 17:01 | Сообщение # 33
Лейтенант
Тюмень
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Тюмень
Сообщений: 75
Репутация: 0
Статус: Offline
artems563, 
Цитата artems563 ()
Почему для переходов Вл 35 кВ применяете таблицу 36? таблица 36 для ВЛ до 20 кВ. Для ВЛ 35 кВ таблица 21. Правда цены там гигантские... у вас переход через что?
Переход через реку, там  длиной от 600 до 2000 м, у меня река 50-100м, можно брать эту расценку?
Цитата artems563 ()
ВЛ 35 кВ идут с ПС или отпайкой от существующей ВЛ? если отпайкой то п.2.8.2.10. Есть ли залесенность (п.2.8.2.12)?
 ВЛ 35 кВ идет с существующей ПС, залесенности нету.
 
Цитата artems563 ()
Где трасса проходит? Судя по всему где то в Сибири, не болотистая ли местность? категорию 2 можно попробовать( п.2.8.2.2). Ну или как минимум К на грунты (п.3.7. МУ 2010)
трасса проходи в основном по полям, категория 2 не подходит,  п.3.7. МУ 2010 подойдет наверное,  п.3.7. МУ 2010могу брать для КЛ,ВЛ и ОРУ?
Цитата artems563 ()
Просмотрите внимательно Общие положения СБЦ и МУ-2009. У вас нет никаких повышающих коэффициентов. И вопрос кто заказчик. Похоже что связано с нефтянкой. Так что возможно минрегионовские индексы не прокатят
Взял коэф. на ВЛ п.2.8.2.10 При присоединении к электрическим сетям линий электропередачи напряжением 35–500 кВ (дополнительно), 1,15; Для 2й цепи ВЛ п.2.8.2.9 При проектировании двухцепных ВЛ и ВЛ 3-20 кВ с совместной подвеской ВЛ 0.38 кВ для второй цепи. до ПЗ=0.25; 
РЗА и телемеханика монтируются в существующие ПС, могу взять коэф. 1,3-1,5 МУ п 3.4 на реконструкцию?
Заказчик электрические сети.
 
artems563Дата: Пятница, 25.07.2014, 07:11 | Сообщение # 34
Генералиссимус
Уфа
Награды:
60  
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 1620
Репутация: 85
Статус: Offline
Цитата Рамазан ()
Переход через реку, там длиной от 600 до 2000 м, у меня река 50-100м, можно брать эту расценку?

хороший вопрос. Пролеты между опорами ВЛ-35 кВ в среднем порядка 250 м. В чем заключается переход? Попробовать то можно, если что заказчик исключит)))
Данной таблицей пользовался для расценивания разнесения линий при пересечении проектируемой ВЛ 35 кВ с существующей ВЛ 110 кВ, необходимо было установить дополнительную анкерную опору 110 кВ в месте пересечения.

Цитата Рамазан ()
Взял коэф. на ВЛ п.2.8.2.10 При присоединении к электрическим сетям линий электропередачи напряжением 35–500 кВ (дополнительно), 1,15

Цитата Рамазан ()
ВЛ 35 кВ идет с существующей ПС, залесенности нету.

противоречите себе

Цитата Рамазан ()
Для 2й цепи ВЛ п.2.8.2.9 При проектировании двухцепных ВЛ и ВЛ 3-20 кВ с совместной подвеской ВЛ 0.38 кВ для второй цепи. до ПЗ=0.25;

у вас же 35 кВ. при чем тут 3-20 кВ?

Цитата Рамазан ()
РЗА и телемеханика монтируются в существующие ПС, могу взять коэф. 1,3-1,5 МУ п 3.4 на реконструкцию?

логично)


Это "ж-ж-ж" неспроста... (Винни-Пух)
 
  • Страница 3 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.
Яндекс.Метрика