Проверка сметы
goodOKДата: Понедельник, 04.02.2013, 09:20 | Сообщение # 1
Рядовой
Барнаул
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Барнаул
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Уважаемые форумчане, посмотрите пожалуйста смету. Я вообще не дружу с "электрикой" sad
Прикрепления: 4002794.xls (74.0 Kb) · 0075369.doc (208.5 Kb)
 
dozorДата: Понедельник, 04.02.2013, 10:53 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
110  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация: 224
Статус: Offline
1 расценка - ТЕРм08-03-573-04. Щит в сборе поставляется, или он на месте собирается?
труба винипластовая и резинобитумные трубки: первая расценка это прокладка трубы + затягивание нужно произвести.
А вторая расценка - прокладка трубки уже  с кабелем! (см состав работ)
23 расценка - включает в себе установка коробок, зачем еще брать 45 п.
коробки для установки розеток и выключателей включены в состав работ прямых расценок!
Шина сборная - четыре полосы в фазе - ничего не попутали?? Внутянка и такая расценка dry
54 п. - если у вас заземление открыто по стене/конструкциям ... то ТЕРм08-02-472-07
 
goodOKДата: Понедельник, 04.02.2013, 11:14 | Сообщение # 3
Рядовой
Барнаул
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Барнаул
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Вроде как щит в сборе поставляется.

25 позицию тогда оставляю,24 убираю

23 расценку убираю

про шину сборную не знаю.Просто в спецификации есть шина медная 25*3 мм (главная шина заземления)  wink (Мне это ,конечно,ничего не говорит)(((

Спасибо Вам большое)))))

Добавлено (04.02.2013, 11:14)
---------------------------------------------
25 оставляю, 26 удаляю)))),а не 24

 
dozorДата: Понедельник, 04.02.2013, 11:50 | Сообщение # 4
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
110  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация: 224
Статус: Offline
шина - ТЕРм08-01-068-01
Цитата (goodOK)
25 оставляю, 26 удаляю)))),а не 24
вопрос спорный, все зависит от проверяющего. вариант с винипл. + затягивание денег дает.
если щит в сборе (в чем я сомневаюсь)  то и цена его должна быть одна. щит + комплектующие. И будьте готовы ее подтвердить.
 
goodOKДата: Понедельник, 04.02.2013, 14:29 | Сообщение # 5
Рядовой
Барнаул
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Барнаул
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
dozor, благодарю)))Вас
 
murena12Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 17:06 | Сообщение # 6
Генералиссимус
Новороссийск
Награды:
97  
Группа: Проверенные
Город: Новороссийск
Сообщений: 2217
Репутация: 234
Статус: Offline
Добрый вечер. Прошу проверить смету на электромонтажные работы
Техзадание
Прикрепления: 9681212.xlsx (227.8 Kb)


Жираф — это лошадь, выполненная по всем требованиям заказчика

ПК "ГРАНД-Смета-2021" (12.1.4)


Сообщение отредактировал murena12 - Воскресенье, 17.02.2013, 17:06
 
murena12Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 17:10 | Сообщение # 7
Генералиссимус
Новороссийск
Награды:
97  
Группа: Проверенные
Город: Новороссийск
Сообщений: 2217
Репутация: 234
Статус: Offline
электромонтажные работы, да без проекта, это тяжело даже для моего воображения. Смета:
Прикрепления: 4444787.xls (56.0 Kb) · 0109977.xml (130.1 Kb)


Жираф — это лошадь, выполненная по всем требованиям заказчика

ПК "ГРАНД-Смета-2021" (12.1.4)
 
dozorДата: Понедельник, 18.02.2013, 09:35 | Сообщение # 8
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
110  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация: 224
Статус: Offline
разборка плит, а почему не ФЕР27-12-010
земляные работы - я думаю разработка траншеи до 2х метров
выбор расценки на прокладку трубы вызывает сомнения. Труба МКТ? Раньше такую не встречал
Уменьшите группу грунтов для засыпки.
Лотки по м8 + тч там про крепления  написано.
Обеспыливание?... я думаю перебор.
Прокладка кабеля по лоткам + К на  высоту. (если есть)
Кабель в трубе: 2 трубы МКТ по 12 м = 24 м Или еще где-то есть?
В  м8 есть две расценки на прис. жил., они разные и применяются в разных случаях посмотрите тех часть.
 
murena12Дата: Понедельник, 18.02.2013, 11:01 | Сообщение # 9
Генералиссимус
Новороссийск
Награды:
97  
Группа: Проверенные
Город: Новороссийск
Сообщений: 2217
Репутация: 234
Статус: Offline
dozor, траншея прописана 700 мм, остальное откорректирую. Спасибо


Жираф — это лошадь, выполненная по всем требованиям заказчика

ПК "ГРАНД-Смета-2021" (12.1.4)
 
dozorДата: Понедельник, 18.02.2013, 12:46 | Сообщение # 10
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
110  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация: 224
Статус: Offline
Цитата (murena12)
траншея прописана 700 мм,
вот именно, а у вас применена ФЕР01-02-056-03 - Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 3.
Поэтому я и сказал, что до 2х метров нужно.
Пожалуйста!
 
алина1457Дата: Понедельник, 06.04.2015, 08:54 | Сообщение # 11
Лейтенант
Сургут
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Сургут
Сообщений: 50
Репутация: 0
Статус: Offline
Доброе утро! Посмотрите, пожалуйста, мою первую смету. Составлена в гранд смете. Отопление административно-бытового корпуса. Все замечания выслушаю и учту=)
Прикрепления: ___--_..xml (108.3 Kb)


Сообщение отредактировал алина1457 - Понедельник, 06.04.2015, 09:00
 
МарикаДата: Понедельник, 06.04.2015, 10:02 | Сообщение # 12
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
201  
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация: 230
Статус: Offline
алина1457
п. 7-9, 33-36 арматура муфтовая?
тогда причем расценка с фланцами?
п. 30-31 завышение
п. 44 почему удалили ресурс?
котельные не смотрела.
но в них трубы полипропилен?
выдержат ли?


Голова - предмет темный. Исследованию не подлежит.

Мудрость приходит с годами. Но иногда годы приходят одни

(работаю Гранд-смета, РИК)
 
алина1457Дата: Понедельник, 06.04.2015, 11:26 | Сообщение # 13
Лейтенант
Сургут
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Сургут
Сообщений: 50
Репутация: 0
Статус: Offline
п. 33-36, да. муфтовое. И вправду в расценке фланцевая арматура... А какой расценкой можно применить для муфтового соединения?
п.30-31 завышение в чем? как исправить?

По котельной по проекту ПП трубы...
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.