Уважаемые форумчане, посмотрите пожалуйста смету на инженерные сети, мне её уже урезали, надо чем то добрать (повысить немного стоимость), может быть я какие то очевидные работы пропустила, т.к. новичок .
Сообщение отредактировал Luysha - Пятница, 11.01.2013, 21:03
Дата: Пятница, 11.01.2013, 20:55 | Сообщение #
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация:
Статус: Offline
а где? или смета слишком "тяжелая"?
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 15:11 | Сообщение #
Полковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 166
Репутация:
Статус: Offline
Позиция 10 сметы лишняя, работа по установке дроссель-клапанов учтена в прокладке воздуховодов, позицию 17 заменить расценку на "Установку узлов обвязки конденсатоотводчика" (Шифр не помню), позицию 18 заменить на 4.11-3-1. Нет ПНР приточки, вытяжки, у вас не 1 сеть вентиляции, а 2 (1 приточка и 1 вытяжка), нет ПНР тепловых завес.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.