робот Дата: Понедельник, 12.11.2012, 14:55 | Сообщение # 1
Майор
Тюмень
Группа: Проверенные
Город: Тюмень
Сообщений: 96
Репутация:
1
Статус: Offline
проверьте пожалуйста смету по дефектовке 1. Штукатурка стен фасада-12м2 2.Разборка кровель из крашеного профнастила -40м2 3.Монтаж ендов из крашеного листового проката -20м2 4. Устройство кровель из крашеного профнастила 40м2 5. Разборка желобов 110-12мп 6. Демонтаж воронок 110 - 3 шт 7.Монтаж воронок 110-13 шт. 8.Монтаж водосточных труб 110 - 70 мп 9. Монтаж водосточных желобов 110 -12мп Сразу хочу скзать,что монтаж труб взял по расценкам ФЕР12-01-008-01 и ФЕР12-01-008-01..обьем поставлю после того,как мне ответят по площади фасада. и еще вопросик- если здание высотой 15 м, то ни краны, ни леса ведь не надо учитывать,это учтено расценками.правильно? и еще вот такой вопрос- смену воронок беру по ФЕРр58-10-7, а как правильнее - с люлек или подмостей? в дефектовке ничего не говорится об этом
Puguc Дата: Вторник, 13.11.2012, 07:06 | Сообщение # 2
Рядовой
Челябинск
Группа: Пользователи
Город: Челябинск
Сообщений: 1
Репутация:
0
Статус: Offline
У меня замечаний нет. Если только расценки вы не меняли.
Татьяна_К Дата: Вторник, 13.11.2012, 07:24 | Сообщение # 3
Генералиссимус
Катайск
Группа: Проверенные
Город: Катайск
Сообщений: 1588
Репутация:
343
Статус: Offline