Уважаемые сметчики! Прошу проверить мой шедевр (впервые делаю ВК), есть сомнения по поводу насосов, правильно ли взяла расценку, а может забыла еще что-нибудь учесть (монтажники для меня темный лес пока что). И еще по поводу врезки в существующие сети или может во внутреннем ВК это не к чему??
Lip@, 1 расценка - УЖЕ неверно. у вас не водомерный узел ведь, монтаж отдельных элементов берите.расценка 13 - неверно применена, 14 - неверный объем. непонятно почему у вас канализация из стальных труб
Дата: Пятница, 02.11.2012, 06:57 | Сообщение #
Лейтенант
Уфа
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 61
Репутация:
Статус: Offline
veronika, в первой расценке проектировщиком указано водомерный узел комплект, я просто указала прайсы что в проекте (там было расписано)... на счет 13 расценки почему не верно какую тогда подскажите пожалуйста((. А в 14 объем из спецификации проектировщиком посчитан...
Сообщение отредактировал Lip@ - Пятница, 02.11.2012, 06:59
Дата: Пятница, 02.11.2012, 07:46 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Lip@)
в первой расценке проектировщиком указано водомерный узел комплект,
так и учтите стоимость КОМПЛЕКТА водомерного узла, а не его составляющих.
Quote (Lip@)
а счет 13 расценки почему не верно
потому что материал не подходит. URSA - это минвата.
Quote (Lip@)
в 14 объем из спецификации проектировщиком посчитан...
и что? потому вы решили не добавлять норму расхода, заложенную в расценке?
Дата: Пятница, 02.11.2012, 09:12 | Сообщение #
Лейтенант
Уфа
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 61
Репутация:
Статус: Offline
Quote
так и учтите стоимость КОМПЛЕКТА водомерного узла, а не его составляющих.
поняла, тогда учту.. veronika,
Quote
потому что материал не подходит. URSA - это минвата.
может ТЕР26-01-009-01 ??
Quote
и что? потому вы решили не добавлять норму расхода, заложенную в расценке?
ой точно, пропустила этот момент, спасибо))
Дата: Пятница, 02.11.2012, 12:44 | Сообщение #
Полковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 166
Репутация:
Статус: Offline
Нет гидравлических испытаний, нет креплений трубопроводов, установка муфтовой арматуры учтена в расценке по прокладке труб. Насосы по 7 сборнику, это вообще что то, возьмите применительно установка ручных насосов (это как раз по составу работ для насосов типа гном, 18 сб.)
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.