Как увеличить смету на 1,100,000?
homerДата: Вторник, 11.09.2012, 16:31 | Сообщение # 1
Рядовой
Краснодар
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Краснодар
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Необходимо увеличить смету на 1100000, чтобы в итоге было около 3200000, практически в полтора раза. За счет чего это можно сделать? Возможно поменять расценки? Мои эксперименты не привели итог к необходимой сумме.
Прикрепления: _1.xlsx (58.0 Kb)
 
veronikaДата: Вторник, 11.09.2012, 16:39 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
379  
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация: 332
Статус: Offline
homer, применить К=2103948/1100000=1,91268


"Хочешь усложнить себе жизнь, начни верить людям."
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
(работаю в Гранд-смете 5.5.4, 6.0.1)
 
homerДата: Вторник, 11.09.2012, 16:51 | Сообщение # 3
Рядовой
Краснодар
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Краснодар
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Смету надо вскоре отдать инвестору, как объяснить такой поправочный коэф.? Есть ли способ перекроить смету и путем замены расценок выйти на желаемую сумму? Либо добавить различных работ в смету?
 
LemasovaДата: Вторник, 11.09.2012, 16:52 | Сообщение # 4
Полковник
Волгоград
Награды:
17  
Группа: Проверенные
Город: Волгоград
Сообщений: 242
Репутация: 16
Статус: Offline
homer, При устройстве покрытия из асфальтобетонных смесей не учтены работы по розливу вяжущих материалов.


(работаю в Гранд-смете 7.0.2)

Не следует робеть из опасения наделать ошибок, самая большая ошибка — это лишать себя опытности.

Люк Вовенарг
 
дорожникДата: Вторник, 11.09.2012, 16:55 | Сообщение # 5
Генералиссимус
Армавир
Награды:
292  
Группа: Проверенные
Город: Армавир
Сообщений: 2316
Репутация: 380
Статус: Offline
Lemasova, да в общем-то это копейки и дела они не решат....
 
LemasovaДата: Вторник, 11.09.2012, 22:38 | Сообщение # 6
Полковник
Волгоград
Награды:
17  
Группа: Проверенные
Город: Волгоград
Сообщений: 242
Репутация: 16
Статус: Offline
дорожник, С миру по нитке – нищему на бизнес


(работаю в Гранд-смете 7.0.2)

Не следует робеть из опасения наделать ошибок, самая большая ошибка — это лишать себя опытности.

Люк Вовенарг
 
pilin29Дата: Вторник, 11.09.2012, 22:58 | Сообщение # 7
Дед Мороз 2012
Награды:
32  
Группа: Проверенные
Сообщений: 320
Репутация: 18
Статус: Offline
1) водоотлив нужноучесть в каждом разделе
2) Разработкагрунта взята с учетом естесственных откосов обсыпания грунта?
3) Группа грунтов- №3 (пофиг)..))))
4) Устройтво "рам"- ограждения траншеи шпунтом
5) Ограждение стройплощадки и лимитированные (Непредвиденные, зимние и т.п.- что пропустят)
6) Пеневозка и заготовительно- складские (если пропустят)
если все учесть- то еще и падать придется...)))))


Мир прекрасен!!! Щас я это исправлю!
 
МарикаДата: Вторник, 11.09.2012, 23:02 | Сообщение # 8
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
201  
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация: 230
Статус: Offline
Quote (Lemasova)
С миру по нитке – нищему на бизнес

ну да, ну да biggrin
с теми объемами работ, что заложены в смете,
Quote (homer)
увеличить смету на 1100000, чтобы в итоге было около 3200000

можно только введением коэффициента на жадность biggrin
--------------------------------------------------------------------------------
Quote (pilin29)
водоотлив нужноучесть в каждом разделе

pilin29, Миха, а ты уверен, что у автора мокрые грунты? да еще и
Quote (pilin29)
Группа грунтов- №3

biggrin
Quote (pilin29)
Пеневозка

учтена smile аж 6 %


Голова - предмет темный. Исследованию не подлежит.

Мудрость приходит с годами. Но иногда годы приходят одни

(работаю Гранд-смета, РИК)
 
pilin29Дата: Вторник, 11.09.2012, 23:09 | Сообщение # 9
Дед Мороз 2012
Награды:
32  
Группа: Проверенные
Сообщений: 320
Репутация: 18
Статус: Offline
Марика, Ваши предложения, генерал?


Мир прекрасен!!! Щас я это исправлю!
 
МарикаДата: Вторник, 11.09.2012, 23:13 | Сообщение # 10
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
201  
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация: 230
Статус: Offline
Quote (pilin29)
Ваши предложения, генерал?

см. выше biggrin
Quote (Марика)
жадность

а если серьезно, то проверять соответствие объемов и расценок сметы с проектными решениями (или техническим заданием)


Голова - предмет темный. Исследованию не подлежит.

Мудрость приходит с годами. Но иногда годы приходят одни

(работаю Гранд-смета, РИК)
 
pilin29Дата: Вторник, 11.09.2012, 23:17 | Сообщение # 11
Дед Мороз 2012
Награды:
32  
Группа: Проверенные
Сообщений: 320
Репутация: 18
Статус: Offline
Корче играем объемами!!!!!
Кста не увидел уплотнения грунта и его полив водой...
Также засыпки вручную маловато будет!!! (см. СНИП от диаметра)
Можно также взять подвозку свежего грунта (также СНиП)
Остаток добить лимитированными...
и нету гидроизоляции стенок колодцев...


Мир прекрасен!!! Щас я это исправлю!
 
ПровокаторДата: Вторник, 11.09.2012, 23:19 | Сообщение # 12
Генералиссимус
Лакинск
Награды:
30  
Группа: Заблокированные
Город: Лакинск
Сообщений: 1706
Репутация: 36
Статус: Offline
Марика, ага и неплохо бы сравнить с укрупненными показателями ..на сколько и в какую сторону разница а уж потом и ТЗ (проект можно заглянуть)... я так мыслю biggrin


twitter.com/lashkov_74 мой блог
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.