Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 14:27 | Сообщение #
Сержант
Самара
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 21
Репутация:
Статус: Offline
Здравствуйте. Составила смету на устройство фундамента, чую не совсем правильно или даже совсем не правильно. Подскажите пожалуйста ошибки. Смету нужно максимально увеличить.
Сообщение отредактировал Zo-Zo - Воскресенье, 02.09.2012, 15:14
Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 16:33 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Zo-Zo, п. 6 и 7 - проверьте объемы в соответствии с единицами измерения, у вас ошибка там. п. 19 - не смешите этим бредом. при чем здесь 15 сборник на отделочные работы? вам 13 сб нужен.
Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 16:44 | Сообщение #
Сержант
Самара
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 21
Репутация:
Статус: Offline
На счет 15-го я так и думала, что не правильную беру расценку. Исправлю. А что с самим фундаментом. Я первый раз делаю смету на фундамент.
Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 16:46 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Zo-Zo, кстати в гидроизоляции по 8 сб огрунтовка уже сидит. так что просто заменить материал надо. насчет фундамента не скажу тк не видно конструктива, нельзя сказать верно ли подобраны расценки. надбавки на изготовление армокаркасов - вам не нужны? в смете не увидела их...
Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 16:55 | Сообщение #
Сержант
Самара
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 21
Репутация:
Статус: Offline
veronika, спасибо большое! Надбавки добавлю.
Добавлено (02.09.2012, 16:55) --------------------------------------------- Ведомость объемов работ была составлена в виде клькуляции. И сумма уже утверждена: 4500 тыс.руб. Заказчик просил составить смету и Кс в Эстимейте только на устройство фундамента. У меня же смета получается меньше 1000 тыс. руб.!!!!!!!!!!!!
Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 18:42 | Сообщение #
Рядовой
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 17
Репутация:
Статус: Offline
да, я бы тоже армирование проверила, в расценке стоит код С204-0100 , но не факт что у вас такая арматура (не видя проекта сложно сказать), да и расход может быть другим
Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 19:52 | Сообщение #
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация:
Статус: Offline
Zo-Zo, По мне так не верно процентов 70... Ну по крайней мере я сомневаюсь... Пункты с 1-4... очень странные. п.1 маловата кубатура ковша, для таких объемов. п.2 что Вы вообще под этой расценкой понимаете? Очень сомневаюсь что вы (не вы лично), будите делать именно то, для чего предназначена эта расценка. 99% на то что не верно применена расценка. п.3 скрепер... до 100м... очень странно это. На такие расстояния обычно не применяют скрепер т.к дорого. 80% на то что не правильно применена расценка. Должен быть бульдозер. И группа грунтов не верная... должна быть вторая. п.4 Ну не знаю. Если только обусловлено ППР. Иначе вычеркнул бы не задумываясь. При правильном градусе откоса, крепление котлована, не нужно. Это больше эксклюзив чем практика...
Если у Вас грунт тотже который разработали и взяли вы его из Вашего отвала, то в пунктах 5 и 6 не правильная группа грунтов. Должна быть вторая.
п.12 не верно. 99% на то что нужен подраздел 1.
Об остальном Вам уже сказали.
Сообщение отредактировал Серьга - Воскресенье, 02.09.2012, 19:55
Дата: Понедельник, 03.09.2012, 00:26 | Сообщение #
Сержант
Самара
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 21
Репутация:
Статус: Offline
Серьга, скрепер и крепление для того и взяла, чтобы увеличить смету. Почему группа грунта не верная? Если копаем 2-ю группу, то перевозим 1-ую, т.к. грунт разрыхленный - понижаем на одну группу. Тоже самое при обратной засыпке.
Дата: Понедельник, 03.09.2012, 08:05 | Сообщение #
Генерал-майор
Новосибирск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 410
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Zo-Zo)
Если копаем 2-ю группу, то перевозим 1-ую, т.к. грунт разрыхленный - понижаем на одну группу.
Zo-Zo, у вас по ведомости "- обратная засыпка котлованов, -суглинок средней плотности" значит смотри ТЧ, п.35, там гр.грунта 2.
Вы разрабатываете грунт 2094,4+60 м3, засыпаете 1600 м3, куда разницу деваете? Если вывозите, то берите погрузку экскаваторм и перевозку, а это больше 60 машин. А может быть и суглинок привозите?
Сообщение отредактировал RosaMH - Понедельник, 03.09.2012, 08:09
Дата: Понедельник, 03.09.2012, 11:08 | Сообщение #
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Zo-Zo)
скрепер и крепление для того и взяла, чтобы увеличить смету.
В общем то я так и думал. Если, в качестве проверяющего, Вам попадется человек понимающий технологию строительного процесса, то неизбежно снижение сметы. Ну а если никто не будет проверять, то прокатит конечно. Скажу больше, далеко не каждый это увидит.
Quote (Zo-Zo)
Если копаем 2-ю группу, то перевозим 1-ую, т.к. грунт разрыхленный - понижаем на одну группу. Тоже самое при обратной засыпке.
Это не верно. Перевозите Вы тоннаж по классу груза. А для обратной засыпки... я по этому и уточнил, откуда грунт. Если бы была механизированная разработка экскаваторами, то вы бы были правы а у вас скрепер и бульдозер. При этих услових группа грунтов не меняется. ГЭСН 01 т.ч п.1.31 или около того. я в отпуске не помню точно.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.