Проверьте смету, пожалуйста,если есть какие замечания буду очень рада) И еще может подскажите какие коэффициэнты можно накрутить))С точки зрения подрядчика.
Сообщение отредактировал Amina - Понедельник, 16.07.2012, 07:14
Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 17:33 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
смета где?
Дата: Вторник, 17.07.2012, 11:48 | Сообщение #
Рядовой
Краснодар
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Краснодар
Сообщений: 17
Репутация:
Статус: Offline
Здравствуй, проверьте пожалуйста сметку на вентиляцию, смущает, то что оплата труда очень маленькая по сравнению с материалами...
Здравствуйте. А провода питания до вентиляторов и управления клапанами Вы прокладываете.
Добавлено (17.07.2012, 12:47) --------------------------------------------- В разделе Раздел 7. ВДУ5.1, ВДЕ5.2, ВДЕ6 не все цены стоят на щиты и люк.
Добавлено (17.07.2012, 12:51) --------------------------------------------- Запорные устройства (клапана) так же в ПНР добавьте. И в разделе ПНР у Вас только 1 вен.сеть.? Скорее всего Вам надо поставить по кол-ву вентиляторов, и посмотрите кол-во сечений в одной вен.сети - редко когда бывает до 10.
Сообщение отредактировал shpw - Вторник, 17.07.2012, 12:52
Дата: Вторник, 17.07.2012, 12:52 | Сообщение #
Рядовой
Краснодар
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Краснодар
Сообщений: 17
Репутация:
Статус: Offline
В спецификации никаких проводов не было, может они их там не учли, и надо самим учесть...
Дата: Вторник, 17.07.2012, 12:58 | Сообщение #
Подполковник
Тамбов
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Тамбов
Сообщений: 109
Репутация:
Статус: Offline
Судя по названию у Вас это новое строительство, и со стороны похоже что, какой то супер/гипер маркет, на какой высоте устанавливали клапана, или у Вас была возможность установки в проходном канале? Провода в раздел электрика/КИПиА/слаботочка, эти работы могла производить и сторонняя организация, у нас были такие случаи.
Сообщение отредактировал shpw - Вторник, 17.07.2012, 13:00
Дата: Вторник, 17.07.2012, 13:10 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация:
Статус: Offline
Bibikin76, если в пунктах 3, 19, 32....имеется в виду установка креплений воздуховодов, то их над исключить. Учтено в расценках на прокладку воздуховодов.
Дата: Вторник, 17.07.2012, 13:44 | Сообщение #
Рядовой
Краснодар
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Краснодар
Сообщений: 17
Репутация:
Статус: Offline
Вы правы, это новое строительство, производственное здание. клапана устанавливаются на высоте 4 метров
Сообщение отредактировал Bibikin76 - Вторник, 17.07.2012, 13:42
Дата: Вторник, 17.07.2012, 14:18 | Сообщение #
Подполковник
Тамбов
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Тамбов
Сообщений: 109
Репутация:
Статус: Offline
На установку клапанов используйте коэф. расценки п. 3.1 на высоту от 3 до 5 м. И к воздуховодам соответственно.
Добавлено (17.07.2012, 14:05) --------------------------------------------- Но Ваш "Стакан монтажный компановка СТАМ-ДУ-93-Н-У1-030-0-0-0" я бы больше отнес к сб.20 как установка узлов прохода.
Добавлено (17.07.2012, 14:18) --------------------------------------------- Если строительство новое, то вопрос по следующему пункту сметы: 6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗМ=1,5 (Поз. 1-2, 4-18, 20-28, 30-31, 33-44, 46-57, 59-70, 72-84, 86, 3, 19, 29, 32, 45, 58, 71, 85, 96, 99, 87-89, 92-93, 90-91, 94-95). По поводу непредвиденных пропустит Вам или нет Заказчик без расшифровки - это уже Ваши с ним взаимоотношения. Если не использовали в расчете стоимости материалов транспортные - добавьте. После пробивки отверстий, строительный мусор вывезти надо.
Сообщение отредактировал shpw - Вторник, 17.07.2012, 14:19
Дата: Вторник, 17.07.2012, 14:37 | Сообщение #
Рядовой
Краснодар
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Краснодар
Сообщений: 17
Репутация:
Статус: Offline
все понятно, с коэффициентами разберемся! Большое спасибо