Здравствуйте. Посмотрите, пожалуйста, смету, дайте замечания. Первый раз делаю смету на дождевую канализацию, может, что упустила или наоборот, прибавила?
troyana, засыпка труб песком есть, а где песчаное основание под них? объединять нельзя эту работу в одну. и если не учли - надо учесть... хотя основание не обязательно песчаное )))
Дата: Четверг, 28.06.2012, 06:39 | Сообщение #
Генералиссимус
Катайск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Катайск
Сообщений: 1588
Репутация:
Статус: Offline
troyana, Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м 0,147 м3 - это горловина колодца? - может лучше взять по 46-02-+007-01? Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, а если взять расценку 23-03-001-08 то там гидроизоляция стен и днища уже учтена. Может еще добавить Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети 23-04-008-02?
Дата: Четверг, 28.06.2012, 08:51 | Сообщение #
Сержант
Пенза
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Пенза
Сообщений: 25
Репутация:
Статус: Offline
Можно добавить Е22-05-004-1 Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 800 мм (так как у вас 500 мм...добавьбте коэф-т к прямым затратам)
Дата: Четверг, 28.06.2012, 09:35 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Quote (takard)
до 4 м 0,147 м3 - это горловина колодца? - может лучше взять по 46-02-+007-01?
нет. не соглашусь. в том же 8 сб - есть кладка стен приямков. для горловины ее применяю обычно.
Quote (Надюша)
добавьбте коэф-т к прямым затратам)
и чем я в экспертизе его обосную?
Дата: Четверг, 28.06.2012, 10:14 | Сообщение #
Подполковник
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 126
Репутация:
Статус: Offline
veronika, takard, да, п.29 - это горловина колодца. Грунты там сухие, так что 23-03-001-08 не очень подходит. Подушка проектом не предусмотрена, трубы укладывают на предварительно уплотненный грунт и засыпается сначала вручную, а затем механизировано. За присоединение к существующей сети нужно уточнить, куда все это хозяйство уходить будет. Надюша, забыла за заделку концов футляра Сейчас гляну, что можно взять.
Спасибо всем!!!
Дата: Четверг, 28.06.2012, 10:27 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1752
Репутация:
Статус: Offline
troyana, а не учтен ли п.22 сметы в составе работ п.26...
Дата: Четверг, 28.06.2012, 10:38 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 4018
Репутация:
Статус: Offline
В наименовании расценки на установку футляра лучше удалите слова "с гидравлическим испытанием"
Дата: Четверг, 28.06.2012, 11:19 | Сообщение #
Подполковник
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 126
Репутация:
Статус: Offline
кодировщик, учтены лотки. Сейчас уберу их объем из п.22. А вот устройство днищ учтено, но сборных, а у меня монолитные. И объем этих днищ, конечно же, не сидит в п.29.
Nerus, эти слова меня тоже очень смущают. Но экспертиза же запрещает расценки называть по-другому, только в скобках или через тире, или еще как. Да и вообще, я оставила эти слова, чтобы сюда выложить все как есть
Сообщение отредактировал troyana - Четверг, 28.06.2012, 11:38
Дата: Вторник, 14.08.2012, 17:18 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Сочи
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Сочи
Сообщений: 545
Репутация:
Статус: Offline
troyana, поз. 9 нужно не воду исключать, а брать дополнительно расценку на гидравлические испытания с минусом по длине гильзы (кажись 16 сборник)
Дата: Вторник, 14.08.2012, 21:11 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Quote (gelo)
поз. 9 нужно не воду исключать, а брать дополнительно расценку на гидравлические испытания с минусом по длине гильзы (кажись 16 сборник)
неверно...
Дата: Суббота, 07.10.2017, 13:59 | Сообщение #
Генерал-майор
Владивосток
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Владивосток
Сообщений: 304
Репутация:
Статус: Offline
Подскажите монтаж дождеприемный колодец секционный типа BetoMax Дк -30.38.44-Б-В (https://www.standartpark.md/ru/catalog/85-dojdepriemniki-magistralynye/193-dojdepriemnyy-kolodet-sektionnyy-betomax-dn300-sredniaia-ciasty) смонтировать по какой ресценки? Судя по тому что он готовый поставляется на объект беру расценку из 23-го сборника , но у меня смета на дорожные работы надо бы 27-й и в расценке 23-го сборника сборные только круглые сборные и прямоугольные монолитный... Не знаю честно говоря какую взять расценку... Может взять ГЭСН27-02-006-02 Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из водоприемных колодцев: железбетоных. или просто ГЭСН23-03-001-01 Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 0,7 м в сухих грунтах и не мучится, но что с диаметром делать ведь у меня прямоуголный....
Сообщение отредактировал MasyaSvet - Суббота, 07.10.2017, 14:20
Дата: Суббота, 07.10.2017, 16:39 | Сообщение #
Сержант
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 22
Репутация:
Статус: Offline
MasyaSvet, как по мне то 27-02-006-02 прямая расценка для ваших колодцев. Другой вопрос что там в составе работ много всего по мимо монтажа колодца. Если планируется монтировать похожим образом, то ее и берите.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.