troyanaДата: Среда, 27.06.2012, 19:21 | Сообщение # 1
Подполковник
Ростов-на-Дону
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 126
Репутация: 2
Статус: Offline
Здравствуйте. Посмотрите, пожалуйста, смету, дайте замечания. Первый раз делаю смету на дождевую канализацию, может, что упустила или наоборот, прибавила? biggrin
Прикрепления: 111.xls (233.0 Kb)


Как много великих дел не позволяет совершить благоразумие!
 
veronikaДата: Среда, 27.06.2012, 20:04 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
379  
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация: 332
Статус: Offline
troyana, 29 поз. непонятна - что это?


"Хочешь усложнить себе жизнь, начни верить людям."
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
(работаю в Гранд-смете 5.5.4, 6.0.1)
 
veronikaДата: Среда, 27.06.2012, 20:10 | Сообщение # 3
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
379  
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация: 332
Статус: Offline
troyana, засыпка труб песком есть, а где песчаное основание под них? объединять нельзя эту работу в одну. и если не учли - надо учесть... хотя основание не обязательно песчаное )))


"Хочешь усложнить себе жизнь, начни верить людям."
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
(работаю в Гранд-смете 5.5.4, 6.0.1)
 
Татьяна_КДата: Четверг, 28.06.2012, 06:39 | Сообщение # 4
Генералиссимус
Катайск
Награды:
343  
Группа: Проверенные
Город: Катайск
Сообщений: 1588
Репутация: 343
Статус: Offline
troyana, Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м 0,147 м3 - это горловина колодца? - может лучше взять по 46-02-+007-01?
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, а если взять расценку 23-03-001-08 то там гидроизоляция стен и днища уже учтена.
Может еще добавить Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети 23-04-008-02?
 
НадюшаДата: Четверг, 28.06.2012, 08:51 | Сообщение # 5
Сержант
Пенза
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Пенза
Сообщений: 25
Репутация: 0
Статус: Offline
Можно добавить Е22-05-004-1 Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 800 мм (так как у вас 500 мм...добавьбте коэф-т к прямым затратам)


 
veronikaДата: Четверг, 28.06.2012, 09:35 | Сообщение # 6
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
379  
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация: 332
Статус: Offline
Quote (takard)
до 4 м 0,147 м3 - это горловина колодца? - может лучше взять по 46-02-+007-01?

нет. не соглашусь. в том же 8 сб - есть кладка стен приямков. для горловины ее применяю обычно.
Quote (Надюша)
добавьбте коэф-т к прямым затратам)

и чем я в экспертизе его обосную?


"Хочешь усложнить себе жизнь, начни верить людям."
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
(работаю в Гранд-смете 5.5.4, 6.0.1)
 
troyanaДата: Четверг, 28.06.2012, 10:14 | Сообщение # 7
Подполковник
Ростов-на-Дону
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 126
Репутация: 2
Статус: Offline
veronika, takard, да, п.29 - это горловина колодца. Грунты там сухие, так что 23-03-001-08 не очень подходит. Подушка проектом не предусмотрена, трубы укладывают на предварительно уплотненный грунт и засыпается сначала вручную, а затем механизировано. За присоединение к существующей сети нужно уточнить, куда все это хозяйство уходить будет. smile
Надюша, забыла за заделку концов футляра wacko Сейчас гляну, что можно взять.

Спасибо всем!!!


Как много великих дел не позволяет совершить благоразумие!
 
кодировщикДата: Четверг, 28.06.2012, 10:27 | Сообщение # 8
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
43  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1752
Репутация: 50
Статус: Offline
troyana, а не учтен ли п.22 сметы в составе работ п.26... wink


Работаю в А0
 
NerusДата: Четверг, 28.06.2012, 10:38 | Сообщение # 9
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
82  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 4018
Репутация: 65
Статус: Offline
В наименовании расценки на установку футляра лучше удалите слова "с гидравлическим испытанием" smile


Настоящая репутация — это то, что шепчут о Вас у Вас за спиной. / Эдгар Хоу
 
troyanaДата: Четверг, 28.06.2012, 11:19 | Сообщение # 10
Подполковник
Ростов-на-Дону
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 126
Репутация: 2
Статус: Offline
кодировщик, учтены лотки. Сейчас уберу их объем из п.22. А вот устройство днищ учтено, но сборных, а у меня монолитные. И объем этих днищ, конечно же, не сидит в п.29.

Nerus, эти слова меня тоже очень смущают. Но экспертиза же запрещает расценки называть по-другому, только в скобках или через тире, или еще как. Да и вообще, я оставила эти слова, чтобы сюда выложить все как есть smile


Как много великих дел не позволяет совершить благоразумие!

Сообщение отредактировал troyana - Четверг, 28.06.2012, 11:38
 
geloДата: Вторник, 14.08.2012, 17:18 | Сообщение # 11
Генерал-лейтенант
Сочи
Награды:
11  
Группа: Проверенные
Город: Сочи
Сообщений: 545
Репутация: 12
Статус: Offline
troyana, поз. 9 нужно не воду исключать, а брать дополнительно расценку на гидравлические испытания с минусом по длине гильзы (кажись 16 сборник)
 
veronikaДата: Вторник, 14.08.2012, 21:11 | Сообщение # 12
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
379  
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация: 332
Статус: Offline
Quote (gelo)
поз. 9 нужно не воду исключать, а брать дополнительно расценку на гидравлические испытания с минусом по длине гильзы (кажись 16 сборник)

неверно...


"Хочешь усложнить себе жизнь, начни верить людям."
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
(работаю в Гранд-смете 5.5.4, 6.0.1)
 
MasyaSvetДата: Суббота, 07.10.2017, 13:59 | Сообщение # 13
Генерал-майор
Владивосток
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Владивосток
Сообщений: 304
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите монтаж дождеприемный колодец секционный типа BetoMax Дк -30.38.44-Б-В   (https://www.standartpark.md/ru/catalog/85-dojdepriemniki-magistralynye/193-dojdepriemnyy-kolodet-sektionnyy-betomax-dn300-sredniaia-ciasty)  смонтировать по какой ресценки? Судя по тому что он готовый поставляется на объект беру расценку  из 23-го сборника , но  у меня смета на дорожные работы надо бы 27-й и в расценке 23-го сборника сборные только круглые сборные и прямоугольные монолитный... Не знаю честно говоря какую взять расценку...
Может взять ГЭСН27-02-006-02  Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из водоприемных колодцев: железбетоных. или просто ГЭСН23-03-001-01 Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 0,7 м в сухих грунтах и не мучится, но что с диаметром делать ведь у меня прямоуголный....


Сообщение отредактировал MasyaSvet - Суббота, 07.10.2017, 14:20
 
Dimon_bmaДата: Суббота, 07.10.2017, 16:39 | Сообщение # 14
Сержант
Москва
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 22
Репутация: 1
Статус: Offline
MasyaSvet, как по мне то 27-02-006-02 прямая расценка для ваших колодцев. Другой вопрос что там в составе работ много всего по мимо монтажа колодца. Если планируется монтировать похожим образом, то ее и берите.
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.