проблемы с электрикой и как увеличить смету в полтора раза?
Дата: Пятница, 11.05.2012, 09:08 | Сообщение #
Сержант
Челябинск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Челябинск
Сообщений: 30
Репутация:
Статус: Offline
как увеличить смету в полтора раза? чувствую, что с электрикой наколбасила, помогите с ней разобраться. работы по электрике: 1) прокладка кабеля (для освещения и для розеток/выключателей)в кабель канале 30мп 2)установка растровых светильников 6шт 3) установка выключателей и розеток 5/2шт соответственно
Сообщение отредактировал xomrk_74 - Пятница, 11.05.2012, 09:10
Дата: Пятница, 11.05.2012, 09:17 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
Quote (xomrk_74)
Прикрепления: 5726710.doc(183Kb)
а чего же Вы в смете все в кучу смешали? Разделите на разделы: строительные и монтажные работы... просите посмотреть электрику, а смету в полном объеме показали... не видно, в какой базе составлена смета, но на кабель-каналы пластиковые в ГЭСНм и ФЕРм уже есть прямая расценка
Quote (xomrk_74)
как увеличить смету в полтора раза?
всю или только электрическую часть?
Дата: Пятница, 11.05.2012, 09:20 | Сообщение #
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация:
Статус: Offline
почему? п.17 к=2 п.22 к=0,7
Дата: Пятница, 11.05.2012, 09:47 | Сообщение #
Сержант
Челябинск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Челябинск
Сообщений: 30
Репутация:
Статус: Offline
Марика, п.22 к=0,7 там демонтаж, а расценка на установку. п.17 к=2 за два раза окраска, поэтому умножила на 2. или это неправильно?
Tanja55, смету всю увеличить надо. просто очень в электрической части сомневаюсь, думаю за счет нее увеличить
Дата: Пятница, 11.05.2012, 09:51 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Quote (xomrk_74)
п.17 к=2 за два раза окраска, поэтому умножила на 2. или это неправильно?
неверно. читайте техчасть, там состав работ указан
Quote (xomrk_74)
п.22 к=0,7 там демонтаж, а расценка на установку.
а почему 0,7, если сборник 10? читайте МДС 35 и не только
Дата: Пятница, 11.05.2012, 10:06 | Сообщение #
Сержант
Челябинск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Челябинск
Сообщений: 30
Репутация:
Статус: Offline
Е10-04-013-2 Установка металлических дверных коробок с навеской полотен - расценка-то на металличнские коробки. значит "к затратам и оплате труда рабочих-строителей, к затратам на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств следует применять следующие коэффициенты: при демонтаже (разборке) металлических конструкций - 0,7" ?
Дата: Пятница, 11.05.2012, 10:11 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
xomrk_74, причем здесь разборка м/к, если вы применяете расценку из сборника на деревянные конструкции?
далее вызывают сомнение в технологии п. 7,8,11,15(необходимость?) что за поправки п.28,31 и вообще трудно уловить, что вы хотите отремонтировать ---------------------------------------------------------------------- не забывайте смотреть состав работ, учтенный расценками
Дата: Пятница, 11.05.2012, 10:17 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
Quote (xomrk_74)
просто очень в электрической части сомневаюсь, думаю за счет нее увеличить
на 50% за счет электрики (освещение) ну никак не получится
Дата: Пятница, 11.05.2012, 10:29 | Сообщение #
Генералиссимус
Катайск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Катайск
Сообщений: 1588
Репутация:
Статус: Offline
xomrk_74, Попробуйте взять подороже светильники, выключатели, розетки.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.