EvGenius, больше похоже на заземление, чем на молниезащиту. Опишите конструктив и для чего нужна молниезащита
Дата: Четверг, 03.05.2012, 11:05 | Сообщение #
Подполковник
Курск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Курск
Сообщений: 129
Репутация:
Статус: Offline
на кровле под несгораемый утеплитель уложить молниеприемную сетку (8 мм проволка) с шагом не более 12 м. в качестве токоотводов используются специально проложенные заземляющие спуски из стали круглой 8мм, соединяющие сетку с протяженным заземляющим устройством из стали полосовой. заземлитель проложить по периметру здания на глубине 0,7 м на расстоянии 1м от стен.... (вкратце)
Дата: Пятница, 04.05.2012, 09:33 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация:
Статус: Offline
Нет земляных работ. Если не вы раскапываете/закапываете, то ланно. Можно и измерительные работы произвести ФЕРп 01 ФЕРм08-02-471-04 - это расценка для ВЕРТИКАЛЬНОГО заземляющего проводника, т.е. 1)роют траншею 2) забивают вертикальные заземелители (уголок/артматура) 3) Прокладывают полосу между вертикальными заземлителями. Потом засыпка и измерение
Вообщем вертикальные опуски берутся по той же расценке, что и прокладка арматуры по кровле ФЕРм08-02-472-08
Дата: Вторник, 26.03.2013, 21:43 | Сообщение #
Лейтенант
Казань
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Казань
Сообщений: 50
Репутация:
Статус: Offline
Проверьте пжл мою смету на молниезащиту многоквартирного жилого дома. не уверена в применении расценок (п.9, п.10)- можно ли брать их для держателей, соединителей ? благодарна всем откликнувшимся
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.