Приветствую Вас Гость :: RSS :: Четверг :: 13.11.2025 ::
Реклама на сайте
Меню портала

Форма входа

Мини-чат

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]

  • Страница 1 из 1
  • 1
Электромонтажные работы. Прокладка кабелей питания и упр-я
LepikhovaДата: Понедельник, 23.04.2012, 13:25 | Сообщение # 1
Сержант
Санкт-Петербург
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 35
Репутация: 0
Статус: Offline
cry Пожалуйста, кто-нибудь, кто часто имеет дело с электромонтажом, проверьте на правильность применения расценок cry
Прикрепления: 2977____2_.rar (14.9 Kb) · 6855007.rar (72.7 Kb) · __Model-2-.rar (74.2 Kb)


Сообщение отредактировал Lepikhova - Вторник, 24.04.2012, 10:17
 
GhostspbДата: Понедельник, 23.04.2012, 21:30 | Сообщение # 2
Генерал-полковник
Награды:
37  
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация: 30
Статус: Offline
Я бы кабели по разделу 1 отделу 2 проложил, в том числе и кабели , который открыто на скобах ( у Вас как провода по стальным конструкциям и панелям ).
п.15 и п.16 -нестыковка объемов
п. 18 заменил бы на 02-472-11 с добавлением ресурса- кабельные наконечники.
Возможно пропустили 02-411-4 или -5
Нужны ПНР в т.ч. испытания.
З.Ы. Забыл добавить, Вам нужно пользоваться расценками 08-02-144, монтажа оборудования не увидел, соответственно оно- находящееся в эксплуатации....


Сообщение отредактировал Ghostspb - Вторник, 24.04.2012, 10:56
 
LepikhovaДата: Вторник, 24.04.2012, 10:33 | Сообщение # 3
Сержант
Санкт-Петербург
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 35
Репутация: 0
Статус: Offline
Благодарю за Ваши замечания к смете. Не моли бы вы подсказать где ( в каком документе) можно увидеть, в каком разделе учитываются осветительные сети, силовые и пр. или это исходя из логических соображений разграничивают.
 
abk63Дата: Вторник, 24.04.2012, 10:47 | Сообщение # 4
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Quote (Lepikhova)
Не моли бы вы подсказать где ( в каком документе) можно увидеть, в каком разделе учитываются осветительные сети, силовые и пр. или это исходя из логических соображений разграничивают.


их ПУЭ разграничивает


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
LepikhovaДата: Вторник, 24.04.2012, 16:43 | Сообщение # 5
Сержант
Санкт-Петербург
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 35
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (abk63)
их ПУЭ разграничивает


Прочитав ПУЭ и пообщавшись с электриком, сказавшим фразу - "от щитов до потребителя", пришла к умозаключению, что сети распределительные, потому воспользовалась советом

Quote (Ghostspb)
Я бы кабели по разделу 1 отделу 2 проложил, в том числе и кабели , который открыто на скобах

...
Продолжаю разборку "полетов".

Не очень понятен пункт, касаемо
Quote (Ghostspb)
п. 18 заменил бы на 02-472-11 с добавлением ресурса- кабельные наконечники.


Сам тех процесс не знаю, потому прошу помощи в разъяснении почему не..-10. а ...-11
blink shy
 
GhostspbДата: Вторник, 24.04.2012, 17:44 | Сообщение # 6
Генерал-полковник
Награды:
37  
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация: 30
Статус: Offline
Quote (Lepikhova)
Сам тех процесс не знаю, потому прошу помощи в разъяснении почему не..-10. а ...-11

Потому, как в чистом виде прокладки провода с креплением скобами- не будет, а будет изготовление перемычек примерно 0.5 м -1.5 м в среднем, с каждой стороны наконечник кабельный, будет в свободном провисе , соединение шины заземления с оборудованием, либо токопроводящими конструкциями, которые необходимо заземлять ( возможно на той станции метро еще система с изолированной нейтралью 220/127 В, тогда перемычек будет просто море )
 
LepikhovaДата: Вторник, 24.04.2012, 21:35 | Сообщение # 7
Сержант
Санкт-Петербург
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 35
Репутация: 0
Статус: Offline
Ок. Стала чуточку умнее. Уже исправляю.
 
GhostspbДата: Вторник, 24.04.2012, 22:10 | Сообщение # 8
Генерал-полковник
Награды:
37  
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация: 30
Статус: Offline
Lepikhova, Для начала- у своих монтажников удостоверьтесь , что именно для этих целей будет использоваться неизолированный провод. Это мое предположение. ( забыл )Шину стальную покрасьте в черный цвет .
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.