Сообщение отредактировал Lepikhova - Вторник, 24.04.2012, 10:17
Дата: Понедельник, 23.04.2012, 21:30 | Сообщение #
Генерал-полковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация:
Статус: Offline
Я бы кабели по разделу 1 отделу 2 проложил, в том числе и кабели , который открыто на скобах ( у Вас как провода по стальным конструкциям и панелям ). п.15 и п.16 -нестыковка объемов п. 18 заменил бы на 02-472-11 с добавлением ресурса- кабельные наконечники. Возможно пропустили 02-411-4 или -5 Нужны ПНР в т.ч. испытания. З.Ы. Забыл добавить, Вам нужно пользоваться расценками 08-02-144, монтажа оборудования не увидел, соответственно оно- находящееся в эксплуатации....
Сообщение отредактировал Ghostspb - Вторник, 24.04.2012, 10:56
Дата: Вторник, 24.04.2012, 10:33 | Сообщение #
Сержант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 35
Репутация:
Статус: Offline
Благодарю за Ваши замечания к смете. Не моли бы вы подсказать где ( в каком документе) можно увидеть, в каком разделе учитываются осветительные сети, силовые и пр. или это исходя из логических соображений разграничивают.
Дата: Вторник, 24.04.2012, 10:47 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Lepikhova)
Не моли бы вы подсказать где ( в каком документе) можно увидеть, в каком разделе учитываются осветительные сети, силовые и пр. или это исходя из логических соображений разграничивают.
их ПУЭ разграничивает
Дата: Вторник, 24.04.2012, 16:43 | Сообщение #
Сержант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 35
Репутация:
Статус: Offline
Quote (abk63)
их ПУЭ разграничивает
Прочитав ПУЭ и пообщавшись с электриком, сказавшим фразу - "от щитов до потребителя", пришла к умозаключению, что сети распределительные, потому воспользовалась советом
Quote (Ghostspb)
Я бы кабели по разделу 1 отделу 2 проложил, в том числе и кабели , который открыто на скобах
... Продолжаю разборку "полетов".
Не очень понятен пункт, касаемо
Quote (Ghostspb)
п. 18 заменил бы на 02-472-11 с добавлением ресурса- кабельные наконечники.
Сам тех процесс не знаю, потому прошу помощи в разъяснении почему не..-10. а ...-11
Дата: Вторник, 24.04.2012, 17:44 | Сообщение #
Генерал-полковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Lepikhova)
Сам тех процесс не знаю, потому прошу помощи в разъяснении почему не..-10. а ...-11
Потому, как в чистом виде прокладки провода с креплением скобами- не будет, а будет изготовление перемычек примерно 0.5 м -1.5 м в среднем, с каждой стороны наконечник кабельный, будет в свободном провисе , соединение шины заземления с оборудованием, либо токопроводящими конструкциями, которые необходимо заземлять ( возможно на той станции метро еще система с изолированной нейтралью 220/127 В, тогда перемычек будет просто море )
Дата: Вторник, 24.04.2012, 21:35 | Сообщение #
Сержант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 35
Репутация:
Статус: Offline
Ок. Стала чуточку умнее. Уже исправляю.
Дата: Вторник, 24.04.2012, 22:10 | Сообщение #
Генерал-полковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация:
Статус: Offline
Lepikhova, Для начала- у своих монтажников удостоверьтесь , что именно для этих целей будет использоваться неизолированный провод. Это мое предположение. ( забыл )Шину стальную покрасьте в черный цвет .
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.