Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 09:45 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация:
Статус: Offline
Микрфонов в п.7 д.б. - 6, а не 4. а в п.11 д.б.-2, а не 3. А почему ОБОР не выделено? И ещё... У вас ст-ть ОБОР и МАТ по счетам..Неодхлдимо сделать расчёт Тз, и потом добавить ЗСР, тем самым выходя на СМЕТНУЮ цену от цены ПОСТВАВЩИКА.
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 13:04 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
marina32, на стоимость оборудования зимние не начисляются
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 14:59 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Брянск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Брянск
Сообщений: 690
Репутация:
Статус: Offline
Tanja55, тут зимних вообще не должно было быть. Настройки не изменила.
, всё правильно. там 2 стойки, надо взять по другой расценке (10-3-1-1) tulenin, Tanja55, как Вы думаете, можно взять: Установка операционной системы, программного обеспечения (10-6-68-14)???
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 15:17 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Quote (marina32)
как Вы думаете, можно взять: Установка операционной системы, программного обеспечения (10-6-68-14)???
этой расценки в базе 2009 г нет
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 15:20 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация:
Статус: Offline
Quote (marina32)
Установка операционной системы, программного обеспечения (10-6-68-14)???
нет
Дата: Понедельник, 19.03.2012, 17:32 | Сообщение #
Полковник
Омск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Омск
Сообщений: 188
Репутация:
Статус: Offline
marina32, вам tulenin написал о том, что вы забыли накрутить транспортно-заготовительно-складские расходы на стоимость по счетам. У вас штраба 250м, труба-200м, оставшийся кабель согласно смете идет по стене. Лишние 50м штрабы. После прокладки штрабу надо заделать. В смете не указан диаметр трубы по счету (п.25). Для сечения кабеля 6мм диаметр трубы 40мм много. Меняйте расценку на ТЕРм10-06-036-01 до25мм. Для разъемов существуют другие расценки (п.21) например ТЕРм11-4-20-1. Из пусконаладочных работ разве что проверка кабеля , но не уверена. Сама на слаботочку не даю пусконаладку.
Дата: Понедельник, 19.03.2012, 17:44 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Брянск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Брянск
Сообщений: 690
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Олимпиада)
marina32, вам tulenin написал о том, что вы забыли накрутить транспортно-заготовительно-складские расходы на стоимость по счетам.
))) то, что мне написали, я поняла.
Quote (Олимпиада)
оставшийся кабель согласно смете идет по стене. Лишние 50м штрабы.
а как вы в штрабе собираетесь кабель прокладывать? Надеюсь не по 8-му сборнику.
Дата: Понедельник, 19.03.2012, 18:17 | Сообщение #
Полковник
Омск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Омск
Сообщений: 188
Репутация:
Статус: Offline
Простите marina32, если обидела уточнением про транспортировку. По поводу штрабы рассуждала так: кабеля 700м, а трубы 200, остальной кабель по кирпичной стене, то нелогично по стене 50м в штрабе, а 450 без штрабы. Кабель-каналов в смете нет. Если за гипсокартоном, то штраба не нужна, если под штукатурку, тоже. Вы же понимаете, что без чертежей или спецификаций трудно предположить как кабель пойдет по стене.
Дата: Понедельник, 19.03.2012, 18:30 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Брянск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Брянск
Сообщений: 690
Репутация:
Статус: Offline
Олимпиада, часть кабеля в штрабе, часть - в трубе. Штрабы может быть меньше, чем кол-ва провода
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.