Выкладываю смету и то на основании чего я её состряпал. Я с сетями связи никогда не сталкивался и потому возникают у меня всякие вопросы: 1. В спецификации 240м а/ц труб а на схеме длина канализации 205м, это возможно? (в смету включил данные из спецификации). 2. Из форума уяснил что трубу защищать кирпичом не надо но иного назначения 250 шт кирпича не вижу и поэтому защиту все-таки в смету включил. 3. Измерения, прозвон и что-либо ещё, я так понимаю при прокладке сете связи делать необходимо, вопрос в том должен ли я включать эти работы в эту конкретную смету на основании предоставленных данных? P.S. Моя квалификация по этому направлению можно сказать никакая и поэтому оценить квалификацию проектировщика не могу. Терзаю меня не смутные сомнения что она т.е квалификация проектировщика тоже никакая. Выскажите своё мнение - если это возможно.
Проект не очень удачный (2 поворота на 90 градусов), такой кабель я думаю еще более менее реально протащить, но если несколько 100 парных, то вопрос. Насчет длины, немного перебор, труба 4 метровая будут обрезки, плюс ввод в здания, возможно ошибка и в длине кабеля и трубы. Прозвонку кабеля включать надо, но я не вижу куда он будет расшиваться в ШР, проектировщик должен был об этом упомянуть, допустим :... на существующее или ....вновь устанавливаемое (что-то он должен был хотя бы написать)
Дата: Среда, 18.01.2012, 17:13 | Сообщение #
Подполковник
Новосибирск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 132
Репутация:
Статус: Offline
Файл со сметой не открывается, по проекту: от ввода в здание до ближайшего колодца должно быть не более 30 м. у Вас 50м, посему нужен еще один колодец, по кирпичу сказать ничего не могу. скорее всего что то с монтажем ККС-1 связано это не колодец а кабельная коробка и по моему она кирпичем выкладывается, посмотрите в сети про нее. мы такие не используем, покрыть канаву 250 кирпичами можно только в 40 с небольшим метров(канализацию никто не покрывает кирпичем).Может быть еще через автодорогу когда швеллером защищать тоже кирпич используют. Измерения включать в смету обязательно.
Сообщение отредактировал miks1969 - Среда, 18.01.2012, 17:18
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 19:53 | Сообщение #
Генерал-майор
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 328
Репутация:
Статус: Offline
смета не открылась
На мой взгляд - ввод под 90 градусов стандартная практика (особенно если здание жилое Видели когда трубы меняют все около здания перекопано это потому что под углом зделали сэкономили 2-ва метра кабеля
зависимости от назначения колодцы делятся на проходные и разветвительные. Проходные колодцы на прямолинейных участках — прямые, а на углах трассы — угловые с различными углами поворота 90, 120, 135 и 150°.
- кирпич ушел на выравнивание горловин колодцев под проектную отметку не поверю чтобы выстовили сразу как надо ФЕР23-03-002-01
- прокладка трубы ФЕР22-01-001-01 хотя есть варианты с объемами передоз метров на 20
-Затраты и работы по прозвонке кабеля (провода), как правило, учтены, согласно тех. ч., ввод. указ. разделов сб. №8 ГЭСНм-2001 (ФЕР-2001, ТЕР-2001), в расценках на монтаж оборудования и на прокладку кабеля (провода)
Сообщение отредактировал Умник - Понедельник, 30.01.2012, 19:54