Соответствие фото смете
HadgimeДата: Вторник, 13.12.2011, 23:53 | Сообщение # 1
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
4  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 578
Репутация: 2
Статус: Offline
Здравствуйте Уважаемые форумчане!
Ранее выкладывал смету по электрике для проверки, сейчас пытаюсь провести параллель между выполненной работой и этой сметой, выкладываю фото с наименованием расценок и материалов, посмотрите пожалуйста и скажите соответствует ли действительности:

1.ТЕРм 08-03-572-1 Монтаж щита (шкаф распределительный ШР-600; клемник соединительный КЗНС-8)
2. ТЕРм 08-03-526-1 Монтаж. Автомат 1,2,3-х полюсный уст-ый на конструкции на ток до 25А (выключатели автоматические АЕ2046 10Р 20А; АЕ2044-100-00 УЗ 20А; АЕ 1031-2УХЛ4 16А)
3. ТЕРм 08-03-526-2 Монтаж. Автомат 1,2,3-х полюсный уст-ый на конструкции на ток до 100А (выключатели автоматические ВА57Ф35 100А)
4. ТЕРм 08-04-741-1 Установка концевой муфты.( муфта кабельная термоусаживаемая концевая марки 1П5КВТп-1М (16-25) внутренней установки для пятижильных кабелей с пластмассовой изоляцией)
5. ТЕРм 08-03-530-2 Пускатель магнитный общего назначения, отдельно стоящий на ток до 100А (пускатели электромагнитные ПМА-5212М УХЛ3В нереверсивные с реле без кнопок)
6. ТЕРм 08-03-532-1 Пост управления кнопочный общего назначения уст-ый на констр (посты управления кнопочные ПКЕ-2223У3)
7. ТЕРм 08-03-574-1 Подключение жил кабелей. Кабели или провода сечением до 10мм (наконечники кабельные медные ТМ-2.5-(3,4,6)-2.6М
8. ТЕРм 08-03-574-2 Подключение жил кабелей. Кабели или провода сечением до 16мм (наконечники кабельные медные ТМ-16-(6,8,10)-8М
Спасибо
С Уважением
Прикрепления: 0564629.jpg (106.1 Kb) · 2052744.jpg (78.9 Kb)


Я не волшебник, я только учусь!
 
abk63Дата: Среда, 14.12.2011, 02:36 | Сообщение # 2
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Quote (Hadgime)
4. ТЕРм 08-04-741-1 Установка концевой муфты.( муфта кабельная термоусаживаемая концевая марки 1П5КВТп-1М (16-25) внутренней установки для пятижильных кабелей с пластмассовой изоляцией)


Quote (Tanja55)
исключить, т.к. установлены в щитке, а не на конструкциях


а вдруг это ядерная установка. можно и оставить biggrin

Quote (Hadgime)
7. ТЕРм 08-03-574-1 Подключение жил кабелей. Кабели или провода сечением до 10мм (наконечники кабельные медные ТМ-2.5-(3,4,6)-2.6М
8. ТЕРм 08-03-574-2 Подключение жил кабелей. Кабели или провода сечением до 16мм (наконечники кабельные медные ТМ-16-(6,8,10)-8М


объем данных пунктов применяется ТОЛЬКО для
Quote (Hadgime)
1.ТЕРм 08-03-572-1 Монтаж щита (шкаф распределительный ШР-600; клемник соединительный КЗНС-8)

в остальных уже учтено.

Quote (Hadgime)
2. ТЕРм 08-03-526-1 Монтаж. Автомат 1,2,3-х полюсный уст-ый на конструкции на ток до 25А (выключатели автоматические АЕ2046 10Р 20А; АЕ2044-100-00 УЗ 20А; АЕ 1031-2УХЛ4 16А)
3. ТЕРм 08-03-526-2 Монтаж. Автомат 1,2,3-х полюсный уст-ый на конструкции на ток до 100А (выключатели автоматические ВА57Ф35 100А)

я лично на втором фото не увидел совсем biggrin
так что и их наличие надо уточнять по другим фото


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
veronikaДата: Среда, 14.12.2011, 08:14 | Сообщение # 3
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
379  
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация: 332
Статус: Offline
Quote (Tanja55)
6. ТЕРм 08-03-532-1 Пост управления кнопочный общего назначения уст-ый на констр (посты управления кнопочные ПКЕ-2223У3)

Quote (Tanja55)
исключить, т.к. установлены в щитке, а не на конструкциях

а где видно что это в щитке? рядом с щитком на стене... в щитке никаких кнопок и в помине нет...


"Хочешь усложнить себе жизнь, начни верить людям."
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
(работаю в Гранд-смете 5.5.4, 6.0.1)
 
abk63Дата: Среда, 14.12.2011, 08:29 | Сообщение # 4
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
да. п. 6 надо оставить.


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
GhostspbДата: Среда, 14.12.2011, 11:39 | Сообщение # 5
Генерал-полковник
Награды:
37  
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация: 30
Статус: Offline
Quote (Hadgime)
ТЕРм 08-04-741-1 Установка концевой муфты.( муфта кабельная термоусаживаемая концевая марки 1П5КВТп-1М (16-25) внутренней установки для пятижильных кабелей с пластмассовой изоляцией)

Долго всматривался.... не увидел этой муфты....кусок трубки ПВХ вроде на жилы натянут и то- наполовину, а муфты- нема smile
P.S.
С точки зрения строительного контроля я бы оставил расценки
1. На установку щита ( собранного с аппаратами )ТЕРм 08-03-572-1
2 Установку кнопокТЕРм 08-03-532-1
3. Разводка и подключение ТЕРм 08-03-574-1 ( без кабельных наконечников )
И все......
4. Для питающего кабеля - разделку с установкой перчатки.

Щит- контрафакт в чистом виде.
Отсутствует маркировка аппаратов
Нет схемы однолинейной
Нет бирок на кабелях
Нет фирменного знака изготовителя ( ИЭК- не изготовитель )
Нет цифрового обозначения используемого напряжения
Возможно, что нет паспорта.
Дверцу подсоединять к шине РЕ -не требуется.


Сообщение отредактировал Ghostspb - Среда, 14.12.2011, 11:58
 
HadgimeДата: Среда, 14.12.2011, 13:07 | Сообщение # 6
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
4  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 578
Репутация: 2
Статус: Offline
Благодарю abk63, Tanja55,veronika, Ghostspb за столь подробную информацию!
Quote (Tanja55)
исключить, т.к. установлены в щитке, а не на конструкциях

т.е. эти выключатели и т.п. должны быть указаны в расценке на монтаж щитка?

Quote (abk63)
4. ТЕРм 08-04-741-1 Установка концевой муфты.( муфта кабельная термоусаживаемая концевая марки 1П5КВТп-1М (16-25) внутренней установки для пятижильных кабелей с пластмассовой изоляцией)

Quote (Tanja55)
исключить, т.к. установлены в щитке, а не на конструкциях

а вдруг это ядерная установка. можно и оставить

Я подумал, что эта муфта на питающий кабель, который идёт от старого щита к новому(который на фото)
Вот Шкаф распределительный ШР-600, я посмотрел в интернете и увидел, что это тефонный шкаф с боксами! wacko

Quote (abk63)
я лично на втором фото не увидел совсем biggrin
так что и их наличие надо уточнять по другим фото

Да, я их тоже не увидел, я так понимаю они все были заменены на различные автоматы IEK


Я не волшебник, я только учусь!
 
abk63Дата: Среда, 14.12.2011, 13:30 | Сообщение # 7
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Quote (Hadgime)
Я подумал, что эта муфта на питающий кабель, который идёт от старого щита к новому(который на фото)


если у Вас питание от атомной станции, то тогда оставляйте biggrin
посмотрите, в каком разделе расценка


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.