Здравствуйте Уважаемые форумчане! Ранее выкладывал смету по электрике для проверки, сейчас пытаюсь провести параллель между выполненной работой и этой сметой, выкладываю фото с наименованием расценок и материалов, посмотрите пожалуйста и скажите соответствует ли действительности:
1.ТЕРм 08-03-572-1 Монтаж щита (шкаф распределительный ШР-600; клемник соединительный КЗНС-8) 2. ТЕРм 08-03-526-1 Монтаж. Автомат 1,2,3-х полюсный уст-ый на конструкции на ток до 25А (выключатели автоматические АЕ2046 10Р 20А; АЕ2044-100-00 УЗ 20А; АЕ 1031-2УХЛ4 16А) 3. ТЕРм 08-03-526-2 Монтаж. Автомат 1,2,3-х полюсный уст-ый на конструкции на ток до 100А (выключатели автоматические ВА57Ф35 100А) 4. ТЕРм 08-04-741-1 Установка концевой муфты.( муфта кабельная термоусаживаемая концевая марки 1П5КВТп-1М (16-25) внутренней установки для пятижильных кабелей с пластмассовой изоляцией) 5. ТЕРм 08-03-530-2 Пускатель магнитный общего назначения, отдельно стоящий на ток до 100А (пускатели электромагнитные ПМА-5212М УХЛ3В нереверсивные с реле без кнопок) 6. ТЕРм 08-03-532-1 Пост управления кнопочный общего назначения уст-ый на констр (посты управления кнопочные ПКЕ-2223У3) 7. ТЕРм 08-03-574-1 Подключение жил кабелей. Кабели или провода сечением до 10мм (наконечники кабельные медные ТМ-2.5-(3,4,6)-2.6М 8. ТЕРм 08-03-574-2 Подключение жил кабелей. Кабели или провода сечением до 16мм (наконечники кабельные медные ТМ-16-(6,8,10)-8М Спасибо С Уважением
4. ТЕРм 08-04-741-1 Установка концевой муфты.( муфта кабельная термоусаживаемая концевая марки 1П5КВТп-1М (16-25) внутренней установки для пятижильных кабелей с пластмассовой изоляцией)
Quote (Tanja55)
исключить, т.к. установлены в щитке, а не на конструкциях
а вдруг это ядерная установка. можно и оставить
Quote (Hadgime)
7. ТЕРм 08-03-574-1 Подключение жил кабелей. Кабели или провода сечением до 10мм (наконечники кабельные медные ТМ-2.5-(3,4,6)-2.6М 8. ТЕРм 08-03-574-2 Подключение жил кабелей. Кабели или провода сечением до 16мм (наконечники кабельные медные ТМ-16-(6,8,10)-8М
2. ТЕРм 08-03-526-1 Монтаж. Автомат 1,2,3-х полюсный уст-ый на конструкции на ток до 25А (выключатели автоматические АЕ2046 10Р 20А; АЕ2044-100-00 УЗ 20А; АЕ 1031-2УХЛ4 16А) 3. ТЕРм 08-03-526-2 Монтаж. Автомат 1,2,3-х полюсный уст-ый на конструкции на ток до 100А (выключатели автоматические ВА57Ф35 100А)
я лично на втором фото не увидел совсем так что и их наличие надо уточнять по другим фото
Дата: Среда, 14.12.2011, 08:14 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Tanja55)
6. ТЕРм 08-03-532-1 Пост управления кнопочный общего назначения уст-ый на констр (посты управления кнопочные ПКЕ-2223У3)
Quote (Tanja55)
исключить, т.к. установлены в щитке, а не на конструкциях
а где видно что это в щитке? рядом с щитком на стене... в щитке никаких кнопок и в помине нет...
Дата: Среда, 14.12.2011, 08:29 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
да. п. 6 надо оставить.
Дата: Среда, 14.12.2011, 11:39 | Сообщение #
Генерал-полковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Hadgime)
ТЕРм 08-04-741-1 Установка концевой муфты.( муфта кабельная термоусаживаемая концевая марки 1П5КВТп-1М (16-25) внутренней установки для пятижильных кабелей с пластмассовой изоляцией)
Долго всматривался.... не увидел этой муфты....кусок трубки ПВХ вроде на жилы натянут и то- наполовину, а муфты- нема P.S. С точки зрения строительного контроля я бы оставил расценки 1. На установку щита ( собранного с аппаратами )ТЕРм 08-03-572-1 2 Установку кнопокТЕРм 08-03-532-1 3. Разводка и подключение ТЕРм 08-03-574-1 ( без кабельных наконечников ) И все...... 4. Для питающего кабеля - разделку с установкой перчатки.
Щит- контрафакт в чистом виде. Отсутствует маркировка аппаратов Нет схемы однолинейной Нет бирок на кабелях Нет фирменного знака изготовителя ( ИЭК- не изготовитель ) Нет цифрового обозначения используемого напряжения Возможно, что нет паспорта. Дверцу подсоединять к шине РЕ -не требуется.
Сообщение отредактировал Ghostspb - Среда, 14.12.2011, 11:58
Дата: Среда, 14.12.2011, 13:07 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 578
Репутация:
Статус: Offline
Благодарю abk63, Tanja55,veronika, Ghostspb за столь подробную информацию!
Quote (Tanja55)
исключить, т.к. установлены в щитке, а не на конструкциях
т.е. эти выключатели и т.п. должны быть указаны в расценке на монтаж щитка?
Quote (abk63)
4. ТЕРм 08-04-741-1 Установка концевой муфты.( муфта кабельная термоусаживаемая концевая марки 1П5КВТп-1М (16-25) внутренней установки для пятижильных кабелей с пластмассовой изоляцией)
Quote (Tanja55) исключить, т.к. установлены в щитке, а не на конструкциях
а вдруг это ядерная установка. можно и оставить
Я подумал, что эта муфта на питающий кабель, который идёт от старого щита к новому(который на фото) Вот Шкаф распределительный ШР-600, я посмотрел в интернете и увидел, что это тефонный шкаф с боксами!
Quote (abk63)
я лично на втором фото не увидел совсем biggrin так что и их наличие надо уточнять по другим фото
Да, я их тоже не увидел, я так понимаю они все были заменены на различные автоматы IEK
Дата: Среда, 14.12.2011, 13:30 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Hadgime)
Я подумал, что эта муфта на питающий кабель, который идёт от старого щита к новому(который на фото)
если у Вас питание от атомной станции, то тогда оставляйте посмотрите, в каком разделе расценка
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.