ПНР автоматики безопасности котлов
БутоДата: Среда, 23.11.2011, 11:24 | Сообщение # 1
Сержант
Нижний Новгород
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 23
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день! Очень прошу вашей помощи.

В смете на наладку автоматики (система управления Logamatic 4212, модуль котловой ZМ427, датчик t дымовых газов, ограничители min и max давления) есть такие расценки:

ТЕРп02-01-002-03, ТЕРп02-01-002-04 АСУ II категории и
ТЕРп01-10-001-01 сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов
ТЕРп01-10-002-01 схема образования участка сигнализации

Сомневаюсь, применяются ли эти расценки вместе?
 
abk63Дата: Среда, 23.11.2011, 11:32 | Сообщение # 2
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Quote (Буто)
Сомневаюсь, применяются ли эти расценки вместе?


правильно сомневаетесь. не применяются.

Quote
ФЕРп части 1 «Электротехнические устройства» предназначены для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ по электротехническим устройствам.


а у Вас эНЕРГЕтические установки


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
vladnikДата: Среда, 23.11.2011, 11:37 | Сообщение # 3
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
abk63, biggrin электричество слабых токов..
 
БутоДата: Среда, 23.11.2011, 13:17 | Сообщение # 4
Сержант
Нижний Новгород
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 23
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо!
Еще есть вопрос по наладке самих котлов. Допустимо ли брать вместе расценки из отделов 02 и 08 сборника ТЕРп07?
 
abk63Дата: Среда, 23.11.2011, 13:24 | Сообщение # 5
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Quote (Буто)
Допустимо ли брать вместе расценки из отделов 02 и 08 сборника ТЕРп07?


а почему нет? если работы выполняете.

по 2 отделу наладка котлов идет
по 8 - режимы устанавливаются.

тех часть почитайте и найдите отличия в нормативах, чем комплексное опробование от РНИ отличается


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
БутоДата: Четверг, 02.02.2012, 10:46 | Сообщение # 6
Сержант
Нижний Новгород
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 23
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите, как правильно расценивать пнр автоматики котельной и котельного оборудования:
как 1 система или несколько систем (отдельно автоматика котла, теплообменников, баков и т.д.)?

И еще вопрос. Подрядчики берут ТЕРп1-2-1-1 как настройку самого прибора, а затем ту же расценку на настройку всей системы в целом. Так можно?
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.