помогите проверить смету от подрядчика на узел учета тепловой энергии
без спецификации либо проекта проверить невозможно
Дата: Пятница, 18.11.2011, 16:49 | Сообщение #
Генерал-полковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1110
Репутация:
Статус: Offline
В электрике, по-моему, очень много ошибок. Если первые 2 позиции еще туда-сюда, то дальше начинается: п.3 что за шкаф? где его покупка? надо смотреть проект. п.4 откуда тут экранированный кабель взялся? п.6 установка коробок учтена п.1 п.7 если автомат устанавливается на дин-рейку в существующий шкаф, то применить расценку 8-3-575-1 п.8 полный бред. Расценка из раздела "цифровые системы передачи информации". Остальное надо смотреть проект
Сообщение отредактировал Orlinka - Пятница, 18.11.2011, 16:50
Дата: Пятница, 18.11.2011, 17:23 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 4018
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Tanja55)
без спецификации либо проекта проверить невозможно
Это верно
Прокладка тр-дов, например, по 2м в двух диаметрах, а гидравлика почему-то 20м, когда должно быть поделено двумя расценками до 50мм и до 100 , по 2 м соответственно Неинтересная смета, в общем
Дата: Пятница, 18.11.2011, 17:45 | Сообщение #
Участник конкурса Защитник 2012
Красногорск
Награды:
Группа: Администраторы
Город: Красногорск
Сообщений: 2933
Репутация:
Статус: Offline
п 2. Работы 120 м кабеля, дальше кабеля на 160 м.
Дата: Среда, 23.11.2011, 16:10 | Сообщение #
Генерал-майор
Сыктывкар
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Сыктывкар
Сообщений: 333
Репутация:
Статус: Offline
Pento, приложите хотя бы дефектовку или спецификацию, т.к. без этого проверить просто невозможно, особенно электрику
Дата: Среда, 23.11.2011, 17:16 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1752
Репутация:
Статус: Offline
Pento, а где, собственно, приборы учета?... и вообще какие либо приборы...
Quote (Pento)
помогите проверить смету от подрядчика на узел учета
и где, интересно, на узле учета 58 разъемов по 14 жил...
Дата: Среда, 23.11.2011, 19:50 | Сообщение #
Генерал-полковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 1088
Репутация:
Статус: Offline
Pento, А где собственно "мозги" ?, есть кабель для антенны, а самого GSM-модуля и антенны нет. Мое мнение это "абы что", но на УУТЭ ни за какие уши не притянешь
Сообщение отредактировал Жухрай - Среда, 23.11.2011, 19:52
Дата: Среда, 07.12.2011, 16:02 | Сообщение #
Рядовой
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 13
Репутация:
Статус: Offline
Вот принесли переделаную смету, посмотрите пожалуйста. Теплосчетчик купил заказчик, так что в смете его не учитывают.
Вот принесли переделаную смету, посмотрите пожалуйста
а сами то что думаете? Мнения Вашего как то и не увидела... Про УУТЭ обсуждений на сайте было несколько, почитайте, подумайте самостоятельно. Почему Вы считаете, что за Вас кто то будет работу выполнять. Сравните спецификацию и перечень работ по смете в первую очередь: все ли учтено...
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.