Помогите, пожалуйста, со сметой на электрику. Я начинающий сметчик, а тут еще и электрика О_О Что надо сделать : "Питающая линия 220 В выполняется кабелем ВВГнг 3*6, прокладываемым в гофротрубе с креплением скобами к потолку до РЩ-0.22 кВ(навесной, тип щита RH352, 9 модулей). В РЩ смонтировать: -вводной автоматический выключатель -автоматические выключатели с тепловыми расцепителями. Групповые сети – трехпроводные, выполняются кабелем: розеточная сеть –ВВГнг 3*2,5, сеть освещения-ВВГнг 3*1,5. Прокладка групповых сетей в гофротрубе. Освещение люминесцентными светильниками ЛСП 01 2*40. Проектом предусматривается аварийное освещение. Указанный тип светильников комплектуется блоком АКБ. Управление освещение осуществляется выключателем. Штепсельные розетки с заземляющим контактом. В РЩ установить главную заземляющую медную шину сечением6*9мм и к ней подключить защитный РЕ проводник питающего кабеля, защитные проводники отходящих групп" Что смогла - сделала с помощью поиска по форумам, а остальное вызывает вопросы. Особенно с шиной и проводниками непонятно. Еще в спецификации есть коробка разветвительная - что это и с чем ее едят? Кому не трудно - помогите разобраться, пожалуйста
xomrk_74 успокойся сейчас все разберем 1.ТЕРм08-03-572-03 -это щиток+подключение по ТЕРм08-03-574-..... 2.ТЕРм08-02-148-1 какбель в тубе 3.труба ст-ть +ТЕРм08-02-409-1 4.ТЕРм08-03-593-10-аварийное освещение +ТЕРм08-03-594-2 ЛСП выключатели только по ТЕРм08-03-526-... удачи
Давно не занимался сметами.. проверю свою память : п.1- норм, забыли стоимость шкафа навесного. п.2- кол-во жил не соответствует ( подключаете кабели внешней сети по кол-ву жил, соответственно групповые кабели в каждой группе(кабеле) 3 жилы , если все автоматы на нагрузку подключены то 15 жил всего) п.3 -лишнее, расценка используется только для установки автоматических выключателей вне щитов или в щитах с устройством конструкций для установки, защитных кожухов, соответ-но с защитным занулением оных конструкций. Считается, что по расценке п.1 щит ставится укомплектованный выключателями, шинами и пр.. п.4 для кабеля 3х6 только. Для ввг 3х1,5 и 3х2,5 ( групповые сети) лучше использовать 08-02-412 ( затягивание проводов в проложенные трубы и рукава ) или вместе с трубой по 413 ( но только если в штрабах под скрытую проводку), для открытой проводки кабель( групповых сетей) +труба = 409+412 комбинация. п.5-норм п.10- норм п.11 добавить стоимость стартеров и ламп отдельно Забыли стоимость выключателей, розеток, стоимость щита ( калькуляция = стоимость комплектующих +стоимость сборки) Подозреваю, что Ваша шина ГЗШ не что иное как обычная шина PE, ГЗШ должна ставиться либо в ВРУ здания, либо отдельно в собственном ящике. Кол-во подключаемых проводников к ГЗШ гораздо больше, чем указано у Вас. Если Ваш щиток- ВРУ, и Ваша РЕ-шина- выполняет роль ГЗЩ здания, то необходимо еще: Устройство контура заземления ( повторного) Прокладка и подключение проводников уравнивания потенциалов ко всем металлическим конструкциям, трубопроводам, желобам, конструкциям, на которых стоит эл.оборудование и т.д. и собственно еще ПНР всего этого... т.е. электрические испытания ( замер сопротивления изоляции, петли, проверка срабатывания авт. выключателей, замер металлосвязей ) из 1 сборника.
Дата: Понедельник, 14.11.2011, 15:55 | Сообщение #
Сержант
Челябинск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Челябинск
Сообщений: 30
Репутация:
Статус: Offline
Ghostspb, спасибо за помощь. а вот "п.2- кол-во жил не соответствует ( подключаете кабели внешней сети по кол-ву жил, соответственно групповые кабели в каждой группе(кабеле) 3 жилы , если все автоматы на нагрузку подключены то 15 жил всего)", там в расценке ед.изм. 100шт., т.е. это 100 штук жил?
Сообщение отредактировал xomrk_74 - Понедельник, 14.11.2011, 15:56
Дата: Вторник, 15.11.2011, 10:42 | Сообщение #
Генерал-полковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация:
Статус: Offline
xomrk_74, Близко к истине уже :), да 0.15 - верно. Стоимость собранного щита не указали. ПНР не забывайте, нормы расхода мат . ресурсов было бы неплохо брать, хотя на таком объеме -погоды не сделают.
Дата: Вторник, 22.11.2011, 15:26 | Сообщение #
Сержант
Челябинск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Челябинск
Сообщений: 30
Репутация:
Статус: Offline
Ghostspb, еще раз спасибо за советы. не могли бы еще про ПНР пояснить? Получается мне надо добавить замер петли Ц101-11-013-1, замер металлосвязей Ц101-11-011-1, сопротивление изоляции 01-11-028-1? ничего не понимаю в единицах их измерения, металлосвязи - 100 точек, сопротивление изоляции - испытание. как посчитать сколько точек мне надо и сколько испытаний? может посоветуете какое пособие или сами растолкуете?
Дата: Вторник, 22.11.2011, 17:14 | Сообщение #
Генерал-полковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация:
Статус: Offline
Посмотрите: 1.СНиП 3.05.06-85 гл 4. ( как проводятся ПНР ) 2.ПУЭ 6,7 изд. гл. 1.8 ( что подлежит испытаниям и каким ) 3.ПТЭЭП ( с какой периодичностью проводятся испытания ) 4.И 1.13-07 ( формы протоколов ) 5.Алексей ( abk63, ) выкладывал методики проведения испытаний ( для эл.тех лабораторий ) они у меня есть только в распечатанном виде, на форуме -есть, но мне не найти. В Вашем случае : 1. Сопротивление изоляции кабелей- сколько групповых кабелей+ питающий столько и измерений , 1 измерение на 1 кабель ( если трех-жильный в расценке не нужно вводить коэф-т, для 2-х или 4-х жильных- надо, смотрите т.ч. сборника 01) 2. Замер петли фаза-ноль, в Вашем случае кол-во будет равно кол-ву изоляций. 3. Замер металлосвязей: точка- одно измерение, считать объем нужно следующим образом: В Вашем случае есть шина РЕ, нужно проверить наличие электрической связи с : корпусом щита корпусами каждого светильника заземляющими контактами каждой розетки если есть зануляемое оборудование- то до корпуса каждого оборудования если есть металлоконструкции, присоединяемые к шине РЕ ( уравнивание потенциалов ) то до каждой конструкции. если есть повторный заземлитель, еще одно измерение. 4. Проверка авт. выключателей, в Вашем случае в расценку вводите к=0.5 ( без прогрузки выключателей ) т.е. выключатели проверяются только на коммутационную способность, расцепители проверять не нужно. Возможно, ошибаюсь в некоторых моментах, тогда меня поправят коллеги Разумеется, это только измерения,
Сообщение отредактировал Ghostspb - Вторник, 22.11.2011, 17:16
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.