Смета на ПНР
CotiДата: Понедельник, 07.11.2011, 14:44 | Сообщение # 16
Сержант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 34
Репутация: 0
Статус: Offline
я выше писала, пожалуйста...хоть дайте...
не можете помочь - так и скажите, что размусоливать и грязью поливать?
 
GhostspbДата: Понедельник, 07.11.2011, 17:58 | Сообщение # 17
Генерал-полковник
Награды:
37  
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация: 30
Статус: Offline
Coti, Не переживайте и не обижайтесь, Вам отвечают люди, которые очень давно на этом форуме, и которые знают, что если дать готовое и не заставить ,хотя бы задуматься над Вашим вопросом, то итог будет : во- первых не сможете потом обосновать или вразумительно ответить на вопросы проверяющих, во-вторых вернетесь на этот форум с точно таким же вопросом через некоторое время.
P.S. Без профильного образования не рекомендую прочтение ПУЭ и т.п. НТД, не приживется, не осознается, наделаете кучу ошибок в итоге..... . К чему говорю- занимайтесь своим делом, чему Вас учили в институте, в энергетику лезть без образования- чревато.... ( попросите своего инженера-энергетика разобраться в технологии, расписать все в очередности, Вам же останется только расценки подобрать) .


Сообщение отредактировал Ghostspb - Понедельник, 07.11.2011, 18:00
 
RomanMДата: Понедельник, 07.11.2011, 18:29 | Сообщение # 18
Генералиссимус
Мурманск
Награды:
80  
Группа: Проверенные
Город: Мурманск
Сообщений: 1684
Репутация: 72
Статус: Offline
Ghostspb, всё проще... хапнута шабашака по принципу " такую же смету найду и замучу, а чой там "... Чуть логики и разума... дир уже должен понимать что деньги сквозь палцы текут неделю, не найдёт спеца ? Он нашел в виде ЧП или ООО " А то ить сделаем!!!" и теперь прозрение не сделаем, поэтому срывы и нервы... замечания есть к смете но не озвучены, сказать почему ? потому что это точь в точь пост №2. Сколько уже объявлений сметчик стаж в энергетике со времен лампочки Ильича , а потом на форуме вопросы сколько концов у УЗО ... Хотя удивлен что нет высказываний в духе "все здесь уроды и не хотят помогать" ... Хотя подождем ...
 
abk63Дата: Понедельник, 07.11.2011, 18:36 | Сообщение # 19
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Quote (RomanM)
Ghostspb, всё проще... хапнута шабашака по принципу " такую же смету найду и замучу, а чой там "... Чуть логики и разума... дир уже должен понимать что деньги сквозь палцы текут неделю, не найдёт спеца ? Он нашел в виде ЧП или ООО " А то ить сделаем!!!" и теперь прозрение не сделаем, поэтому срывы и нервы... замечания есть к смете но не озвучены, сказать почему ? потому что это точь в точь пост №2. Сколько уже объявлений сметчик стаж в энергетике со времен лампочки Ильича , а потом на форуме вопросы сколько концов у УЗО ... Хотя удивлен что нет высказываний в духе "все здесь уроды и не хотят помогать" ... Хотя подождем ...


а ведь очень похоже biggrin

как-то раньше с этой точки зрения вопросы не рассматривал biggrin

а то думаю, что больше с Москвы и Питера вопросы задают - как нам сделать своего сметчика по энергетике?


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
GhostspbДата: Понедельник, 07.11.2011, 18:40 | Сообщение # 20
Генерал-полковник
Награды:
37  
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация: 30
Статус: Offline
RomanM, Рома smile
Инженеры-сметчики образованные, интеллигентные люди ( как по этому форуму, так и за счет личных наблюдений) ,
Quote (RomanM)
"все здесь уроды и не хотят помогать" ... Хотя подождем ...

так что- не дождесся smile
 
RomanMДата: Понедельник, 07.11.2011, 18:51 | Сообщение # 21
Генералиссимус
Мурманск
Награды:
80  
Группа: Проверенные
Город: Мурманск
Сообщений: 1684
Репутация: 72
Статус: Offline
Quote (Ghostspb)
так что- не дождесся

Увы есть примеры ... хотя буду рад если недождусь biggrin
 
CotiДата: Вторник, 08.11.2011, 10:38 | Сообщение # 22
Сержант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 34
Репутация: 0
Статус: Offline
да... перевернули все с ног на голову...
ни шабашка ни прочее тут ни при чем.
спасибо за помощь и высказывание dry
Ghostspb, спасибо, но образование профильное, только опыта нет в пнр ни капли...
 
МАРЕЧИКДата: Пятница, 09.12.2011, 11:37 | Сообщение # 23
Рядовой
Волгодонск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Волгодонск
Сообщений: 11
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день!
Прошу помощи!
Дана ведомость объемов на ПНР подстанции. Ума не приложу какие расценки брать.
Ведомость во вложении.
Прикрепления: ____.docx (14.1 Kb)
 
tuleninДата: Пятница, 09.12.2011, 12:02 | Сообщение # 24
Генералиссимус
Награды:
119  
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация: 46
Статус: Offline
МАРЕЧИК, начните с книжечки Шипулиной smile
 
GhostspbДата: Пятница, 09.12.2011, 21:33 | Сообщение # 25
Генерал-полковник
Награды:
37  
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация: 30
Статус: Offline
МАРЕЧИК,
По п.1 -зачем измерять изоляцию, если она не нормируется?, там в чистом виде испытание повышенным напряжением ( вроде и расценка так же звучит ), то-же и к опорным изоляторам относится по высокой стороне.
 
abk63Дата: Суббота, 10.12.2011, 06:37 | Сообщение # 26
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Quote (Ghostspb)
По п.1 -зачем измерять изоляцию, если она не нормируется?


ПУЭ
Силовые кабельные линии напряжением до 1 кВ испытываются по пп.1, 2, 7, 13, напряжением выше 1 кВ и до 35 кВ - по пп.1-3, 6, 7, 11, 13
2. Измерение сопротивления изоляции. Производится мегаомметром на напряжение 2,5 кВ. Для силовых кабелей до 1 кВ сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм. Для силовых кабелей выше 1 кВ сопротивление изоляции не нормируется. Измерение следует производить до и после испытания кабеля повышенным напряжением.

итого по п. 1 задания - аж 2 раза надо. biggrin
другое дело, что сам этот пункт написан безграмотно.
Quote
1. Измерение сопративления изоляции кабеля 10кВ ААШв-10 3х150 (Постоянным напряжением 60 кВ, продолжительность 10 мин.)


это чистое испытание. ПУЭ.

3. Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока.
Испытательное напряжение принимается в соответствии с табл. 1.8.39. (это как раз про 60 кВ)
Для кабелей на напряжение до 35 кВ с бумажной и пластмассовой изоляцией длительность приложения полного испытательного напряжения составляет 10 мин.

Поэтому фраза в конце задания
Quote
Протоколы прилагаю.


выглядит весьма странной biggrin


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
Krug2000Дата: Вторник, 06.08.2013, 10:58 | Сообщение # 27
Подполковник
Пенза
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Пенза
Сообщений: 103
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день! В смете на ПНР есть коэффициент на ПТК = 0,36

подскажите пожалуйста где можно найти обоснования данного коэфф.?

Как определить сколько процентов от всего комплекса ПНР идет на Верхний уровень (ВУ - от контроллера на АРМ), и сколько на Нижний уровень (НУ- КИП)


Сообщение отредактировал Krug2000 - Вторник, 06.08.2013, 15:50
 
dozorДата: Вторник, 06.08.2013, 13:36 | Сообщение # 28
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
110  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация: 224
Статус: Offline
Цитата (Krug2000)
В смете на ПНР есть коэффициент на ПТК = 0,36
На какие виды работ смета?
ПТК- поясните аббревиатуру
 
Krug2000Дата: Вторник, 06.08.2013, 14:40 | Сообщение # 29
Подполковник
Пенза
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Пенза
Сообщений: 103
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата (dozor)
На какие виды работ смета?
Автоматизированные системы технологического производства (АСУ ТП)
ПТК - Программно технический комплекс
 
СиМа83Дата: Вторник, 27.08.2013, 11:42 | Сообщение # 30
Сержант
Пенза
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Пенза
Сообщений: 38
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день!
Посмотрите, пожалуйста, смету на пусконаладочные работы. Прокладываем кабельную линию 10кВ в траншее длиной 1900м. кабель силовой АСБ2л-3х150мм2. Взяла по образцу измерение сопротивления до и после прокладки, фазировку линии, испытание после прокладки каждой жилы. что ещё нужно добавить?
Прикрепления: _-10.xls (228.0 Kb)


Сообщение отредактировал СиМа83 - Вторник, 27.08.2013, 11:58
 
  • Страница 2 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.