Дата: Понедельник, 22.08.2011, 16:16 | Сообщение #
Полковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 212
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день.
Составил небольшую смету на охзранную сигнализацию, т.к. это не совсем мой профиль, а сумма вышла весьма внушительная - простба посмотреть, подсказать.
Очень не хотелось бы получить заведомо завышенные цифры.
Сообщение отредактировал Mihail83 - Понедельник, 22.08.2011, 16:16
Дата: Понедельник, 22.08.2011, 16:22 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Mihail83, расценка на кабель-канал неверная... металл и пластик - вещи разные... ФЕРм08-02-390
Дата: Понедельник, 22.08.2011, 16:47 | Сообщение #
Полковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 212
Репутация:
Статус: Offline
Quote (veronika)
расценка на кабель-канал неверная... металл и пластик - вещи разные... ФЕРм08-02-390
veronika, спасибо, похоже я отстал от жизни, а давно появилась расценка на пластиковые короба в ФЕР? (вопрос из любопытства, смета важнее)
Дата: Понедельник, 22.08.2011, 16:48 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Mihail83, приказ 747 от 21.12.2010 минрегиона
Дата: Вторник, 23.08.2011, 11:36 | Сообщение #
Полковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 212
Репутация:
Статус: Offline
veronika, спасибо, увидел.
Нашел пока смотрел смету: посты кнопочные, которые установил на пол поднял на стену.
Добавлено (23.08.2011, 11:36) --------------------------------------------- А возможно ли данную смету "уменьшить"??
Дата: Вторник, 23.08.2011, 14:50 | Сообщение #
Лейтенант
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 59
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Mihail83)
А возможно ли данную смету "уменьшить"??
На м8 на 2 и 3 разделы - понижающий =0,8. Поищите в дополнениях (их было уже 3) стоимость материалов в базовых ценах. Если монтаж по м8, то и стоимость материалов с этим же коэфф. Так и уменьшите.
Дата: Вторник, 23.08.2011, 15:15 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Quote (kalugaliftmontajnaladka)
Если монтаж по м8, то и стоимость материалов с этим же коэфф
неправда ваша... к неученным в расценках материалам, стоимость которых взята из базы, этот коэффициент не применяется...
Дата: Вторник, 23.08.2011, 15:34 | Сообщение #
Лейтенант
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 59
Репутация:
Статус: Offline
Quote (veronika)
неправда ваша... к неученным в расценках материалам, стоимость которых взята из базы, этот коэффициент не применяется...
Я тоже так считала, пока проверяющая организация не вернула смету на доработку, ссылаясь на письмо Минрегионразвития № 30424-КК/08 от 20.08.2010. Я даже задала вопрос А. Сёмушкину, просила совета и возмущалась. Он посоветовал стоимость неучтенных м-лов брать по прайсам и обратиться в Минрегион за разъяснением. А проверяющая организация не рекомендует брать ст-ть по прайсам, если есть в базе. Сами знаете, проверяющий всегда "прав".
Дата: Вторник, 23.08.2011, 15:51 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
kalugaliftmontajnaladka, в самом письме написано - к расценкам сборника... но ничего не сказано про материалы. у экспертизы вопросов не возникало - сказали сами - применяем к расценкам, к ценникам не надо.
Дата: Вторник, 23.08.2011, 16:14 | Сообщение #
Полковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 212
Репутация:
Статус: Offline
kalugaliftmontajnaladka, спасибо, посмотрю.
Quote (veronika)
к неученным в расценках материалам, стоимость которых взята из базы
у меня материалы по прайс-листам принимают, по-видимому 0,8 не применю
PS - впервые приходится самому уменьшать свою смету, обычно задачи в другую сторону...
Дата: Среда, 24.08.2011, 09:48 | Сообщение #
Лейтенант
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 59
Репутация:
Статус: Offline
Quote (veronika)
к ценникам не надо.
Вам здорово повезло.
Дата: Суббота, 27.08.2011, 02:43 | Сообщение #
Подполковник
Казань
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Казань
Сообщений: 115
Репутация:
Статус: Offline
Просто надо применить правильные расценки и все получится, а то добрая половина расценок завышена. На С2000 ПИ-ГР брать расценку 10-08-001-12 просто не реально, тем более на С2000-АР ( http://www.bolid.ru/production/devices/devices_38.html ) чтобы соединить 6 проводков и на это 8 нормо-часов. Предлагаю на С2000-АР расценку: 10-01-001-09 Плата с реле с включением разъемов свободнозакрепленных. Или на С2000-М 10-08-001-1, С2000 КДЛ м10-08-001-6, приборы то 1, ну с натяжкой 2-х шлейфовые. Предлагаю взять расценку 10-08-001-13 на С2000 ПИ-ГР, С2000-М и С2000 КДЛ. Если взять 08-01-081-1 Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до: 2 взамен 10-04-101-7 это не существенно, позиция то 1. Брать по 10-06-079-1 75 участков неправильно, шлейф то ведь один. Ну на демонткажные работы коэффициент понижающий сделать поменьше, по опыту знаю, часов за 6 можно демонтировать, то, что за неделю можно смонтажить. Это так на вскидку
Сообщение отредактировал Пoжaрник - Среда, 31.08.2011, 03:29
Дата: Понедельник, 19.09.2011, 14:01 | Сообщение #
Полковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 212
Репутация:
Статус: Offline
Пoжaрник, спасибо за обоснованный и подробный ответ
Дата: Понедельник, 19.09.2011, 16:33 | Сообщение #
Генерал-полковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 974
Репутация:
Статус: Offline
Поз. 36 и 41 вообще не имеют оношения к монтажу ОПС. Посмотрите названия разделов, куда таблицы с расценками этими ходят. Например, по по3. 36 посмотрите, что такое синхронные цифровые системы передачи. Их настройка не имеет отношения к ОПС, это совсем другие системы. Точно также и поз. 41. У Вас нет воздушних линий связи, и постоянным током ничего в кабелях ОПС не измеряется. Уж что можно брать - так это ПНР по ФЕРп-02 и ФЕРп-01, если заказчик вам поручает ПНР. Позиции 36 и 41 из сметы исключить. Те приборы, которые у Вас в смете, Вы купите уже с инсталлированным ПО. А конфигурирование ПО входит в ПНР по ФЕРп-02. Сразу минус 370 тыс. со сметы только по этим 2 позициям. И может быть, будет уже не хватать! Потому как на мой взгляд, вот эти 2 позиции - сильный криминал. А остальные немного не те расенки - совсем не такой сильный криминал.
Дата: Понедельник, 19.09.2011, 17:36 | Сообщение #
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.