кодировщик, ну да,согласна,а есть такая расценка на "изготовление узлов?
Дата: Среда, 22.06.2011, 17:59 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1752
Репутация:
Статус: Offline
Маринелла, так там же в м12...
Дата: Четверг, 23.06.2011, 11:12 | Сообщение #
Майор
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 88
Репутация:
Статус: Offline
ок, спасибо,гляну
Добавлено (22.06.2011, 18:03) --------------------------------------------- как вы думаете,можно взять эту расценку -Предварительный подогрев сварных соединений труб ???
Добавлено (22.06.2011, 18:24) --------------------------------------------- уже вижу ,Что нельзя
Добавлено (22.06.2011, 18:26) --------------------------------------------- кодировщик, сборник 12 ферм тех часть п. 1.12.55 прочтите
...предусмотрены расценки на изготовление узлов...
а я уже обрадовалась
Добавлено (22.06.2011, 18:27) --------------------------------------------- т.е. предусмотрены работы*
Добавлено (22.06.2011, 22:10) --------------------------------------------- подскажите расценку на подключение насосов
Добавлено (23.06.2011, 11:12) --------------------------------------------- ребятки ау, у кого еще есть идеи,подскажите
Дата: Четверг, 23.06.2011, 11:15 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1752
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Маринелла)
кодировщик, сборник 12 ферм тех часть п. 1.12.55 прочтите
прочитал: "1.12.55. В ФЕРм части 12 отдела 18 предусмотрены работы по изготовлению узлов..." и что?
Дата: Четверг, 23.06.2011, 11:20 | Сообщение #
Майор
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 88
Репутация:
Статус: Offline
я эту фразу понимаю,что в монтаж уже заложены работы по изготовлению узлов
почему я не вижу эту тему в форуме?
Добавлено (23.06.2011, 11:20) --------------------------------------------- все я поняла,в другой раздел положили..
Добавлено (23.06.2011, 11:20) --------------------------------------------- кодировщик, а по какой расценке вы берете пож.шкафы?
Дата: Четверг, 23.06.2011, 11:23 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1752
Репутация:
Статус: Offline
Маринелла, у Вас трубопроводы по ФЕРм части 12 отдела 8, а изготовление в отделе 18... Монтаж из труб и отдельных частей только по отделам 1 и 2... ( ТЧ п. 1.12.56.) Уже все разжевал и в рот положил...
Дата: Четверг, 23.06.2011, 11:27 | Сообщение #
Майор
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 88
Репутация:
Статус: Offline
Quote (кодировщик)
Уже все разжевал и в рот положил...
кроме шкафов
Дата: Понедельник, 12.03.2012, 16:03 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация:
Статус: Offline
Подскажите пожалуйста! только начинаю работать сметчиком, в отделе работаю только я и спросить не у кого(( По ТЗ необходимо: для орошения принята автоматическая интерционная установка пожаротушения с помощью водяного тумана. хар-ки установки- весит 11 кг без аккумуляторов и размером 575х425х130 какую расценку можно применить?
Сообщение отредактировал takti - Понедельник, 12.03.2012, 16:16
Дата: Понедельник, 12.03.2012, 16:50 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация:
Статус: Offline
Quote (takti)
интерционная
или инерционная?? марку можно, а то мне трудно представить что это?? судя по всему это или "Спринклерная системы водяного пожаротушения" или "Дренчерная системы водяного пожаротушения" та и другая создает водяной туман. Или у вас что-то новое??
Сообщение отредактировал dozor - Понедельник, 12.03.2012, 16:55
Дата: Понедельник, 12.03.2012, 17:02 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 542
Репутация:
Статус: Offline
dozor, скорей
Quote (dozor)
Дренчерная системы водяного пожаротушения"
если
Quote (takti)
для орошения
Quote (takti)
помощью водяного тумана
takti, вот чую одной расценкой точно не обойдётесь
Дата: Понедельник, 12.03.2012, 17:12 | Сообщение #
Добавлено (12.03.2012, 17:10) --------------------------------------------- Извините, да инерционная
Добавлено (12.03.2012, 17:12) --------------------------------------------- тер м 8-1-102-1 может подойти применительно?
Дата: Понедельник, 12.03.2012, 17:16 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 542
Репутация:
Статус: Offline
dozor, Вы ведь тоже другого ожидали, я перешерстила все модульные установки пожаротушения тонкораспыленной водой, а тут вот оно что...
Дата: Понедельник, 12.03.2012, 17:19 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация:
Статус: Offline
если тупо шкаф готовый, то это по Монтажному 10 сборнику... сам шкаф + извещатели + что там еще к нему подключается + ПНР по пожарке (каналы, последовательный интерфейс RS-485) .... это навскидку без проекта трудно. почитай про пожарку на форуме.
Дата: Понедельник, 12.03.2012, 17:23 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2208
Репутация:
Статус: Offline
takti, Для панели посмотрите м10-08-001-9. В систему, кроме перечисленного коллегой выше, должны входить оросители, трубопроводы и пр. В проекте этого нет? Для блока управления посмотрите м10-08-001-13.
Сообщение отредактировал ГБ - Понедельник, 12.03.2012, 17:26
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.