смета на проверку
газовичкаДата: Пятница, 27.05.2011, 23:43 | Сообщение # 1
Рядовой
Геленджик
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Геленджик
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте! Проверьте пожалуйста смету на поселковый подземный газопровод из полиэтилена.Смета пойдет на экспертизу опыта составления смет нет.Смета для сводного сметного расчета.Спасибо всем кто поможет.
Прикрепления: __.xlsx (140.2 Kb) · 9866202.xlsx (138.2 Kb)
 
CamillaДата: Воскресенье, 29.05.2011, 20:52 | Сообщение # 2
Генерал-полковник
Награды:
40  
Группа: Проверенные
Сообщений: 1058
Репутация: 35
Статус: Offline
газовичка, можно выложить в формате экселя или ворда? smile (у меня не открывается)
 
abk63Дата: Понедельник, 30.05.2011, 03:55 | Сообщение # 3
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Quote (Camilla)
газовичка, можно выложить в формате экселя


так он в экселе 2007 и выложен


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
Татьяна_КДата: Понедельник, 30.05.2011, 06:14 | Сообщение # 4
Генералиссимус
Катайск
Награды:
343  
Группа: Проверенные
Город: Катайск
Сообщений: 1588
Репутация: 343
Статус: Offline
Добавляю файл на подводящий газопровод. Смета разработана проектным институтом.
Прикрепления: 1811281.xls (243.0 Kb)
 
abk63Дата: Понедельник, 30.05.2011, 06:22 | Сообщение # 5
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Quote (takard)
Добавляю файл на подводящий газопровод. Смета разработана проектным институтом.
Прикрепления: 1811281.xls(243Kb)

takard, а это к чему? человек его смету просит проверить, а не образец. angry


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
Татьяна_КДата: Понедельник, 30.05.2011, 06:42 | Сообщение # 6
Генералиссимус
Катайск
Награды:
343  
Группа: Проверенные
Город: Катайск
Сообщений: 1588
Репутация: 343
Статус: Offline
abk63, Это просто для подсказки.
 
abk63Дата: Понедельник, 30.05.2011, 06:48 | Сообщение # 7
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
takard, http://wiki.cmet4uk.ru/index.p....B%D0%B0

За прещено

.... отсылать сообщения, не соответствующие обсуждаемой теме (оффтопик).

В данном случае ответом на вопрос может быть либо переделанная смета автора, либо замечания и предложения по данной смете. Для примеров смет есть соответствующий раздел сайта.


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
елочкиДата: Понедельник, 30.05.2011, 07:52 | Сообщение # 8
Сержант
Челябинск
Награды:
4  
Группа: Проверенные
Город: Челябинск
Сообщений: 29
Репутация: 2
Статус: Offline
А почему газопровод не по ТЕР24, там есть из полиэтиленовых труб
 
ufdhbrДата: Понедельник, 30.05.2011, 08:22 | Сообщение # 9
Генералиссимус
Награды:
114  
Группа: Проверенные
Сообщений: 2707
Репутация: 108
Статус: Offline
газовичка, у вас тер с фер перемешиваются и газ по 22 ценится, а не футляры, сигнальная лента по терм 10 пункт стр 7 тех части 1.10.98. Прокладка опознавательной ленты определяется по расценке 10-06-048–05 с коэффициентом 0,3.

Добавлено (30.05.2011, 08:22)
---------------------------------------------
а остальное по проекту проверяйте и составу работ


Евгения Вениаминовна Неуймина, Нижний Тагил.

Сообщение отредактировал ufdhbr - Понедельник, 30.05.2011, 10:15
 
CamillaДата: Понедельник, 30.05.2011, 09:21 | Сообщение # 10
Генерал-полковник
Награды:
40  
Группа: Проверенные
Сообщений: 1058
Репутация: 35
Статус: Offline
abk63, , у меня оба файла сохраняются как раровский архив.... sad
вот на работе открылся.... smile


Сообщение отредактировал Camilla - Понедельник, 30.05.2011, 09:22
 
abk63Дата: Понедельник, 30.05.2011, 09:26 | Сообщение # 11
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Camilla, про эту Евгения говорит http://psb-energo.ru/load....1-0-399
скорее всего она и поможет


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
CamillaДата: Понедельник, 30.05.2011, 09:31 | Сообщение # 12
Генерал-полковник
Награды:
40  
Группа: Проверенные
Сообщений: 1058
Репутация: 35
Статус: Offline
газовичка, уверены в группе грунтов? при доработке вручную после механизированной разработки есть коэффициент - см.тех.часть ТЕР/ФЕР 01
в засыпку вручную входит и уплотнение -трамбование - см.состав работ;
необходимо ли разравнивание грунта?
почему Вы вычитаете один объем (труба) - а добавляется больше?
может, взять сигнальную ленту с расходом хоть 1,05?
Заделка футляра битумом диаметром до 300 мм - может, лишнее? уже заделали вроде по предыдущему пункту напылением.....?
+ замечания ufdhbr, !!!
smile
 
газовичкаДата: Вторник, 31.05.2011, 21:50 | Сообщение # 13
Рядовой
Геленджик
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Геленджик
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо всем большое кто откликнулся! Расценку взяла по ФЭР т.к по ТЭР Краснодарского такая только до 225 диаметра труб. а по 22 сборнтку до 300 диаметра.Землю еще пересмотрю и по сигнальной ленте то же .Заделку футляра взяла со сметы двойную может пропустят.Заделка пеной и битумом а в правилах заделывать нужно манжетой.
 
veronikaДата: Вторник, 31.05.2011, 22:20 | Сообщение # 14
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
379  
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация: 332
Статус: Offline
Quote (газовичка)
ФЭР

Quote (газовичка)
ТЭР

газовичка, deal deal devil dont
пошла я killed killed killed killed


"Хочешь усложнить себе жизнь, начни верить людям."
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
(работаю в Гранд-смете 5.5.4, 6.0.1)
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.
Яндекс.Метрика