Здравствуйте! Проверьте пожалуйста смету на поселковый подземный газопровод из полиэтилена.Смета пойдет на экспертизу опыта составления смет нет.Смета для сводного сметного расчета.Спасибо всем кто поможет.
.... отсылать сообщения, не соответствующие обсуждаемой теме (оффтопик).
В данном случае ответом на вопрос может быть либо переделанная смета автора, либо замечания и предложения по данной смете. Для примеров смет есть соответствующий раздел сайта.
Дата: Понедельник, 30.05.2011, 07:52 | Сообщение #
Сержант
Челябинск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Челябинск
Сообщений: 29
Репутация:
Статус: Offline
А почему газопровод не по ТЕР24, там есть из полиэтиленовых труб
Дата: Понедельник, 30.05.2011, 08:22 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 2707
Репутация:
Статус: Offline
газовичка, у вас тер с фер перемешиваются и газ по 22 ценится, а не футляры, сигнальная лента по терм 10 пункт стр 7 тех части 1.10.98. Прокладка опознавательной ленты определяется по расценке 10-06-048–05 с коэффициентом 0,3.
Добавлено (30.05.2011, 08:22) --------------------------------------------- а остальное по проекту проверяйте и составу работ
Сообщение отредактировал ufdhbr - Понедельник, 30.05.2011, 10:15
Дата: Понедельник, 30.05.2011, 09:21 | Сообщение #
Генерал-полковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 1058
Репутация:
Статус: Offline
abk63, , у меня оба файла сохраняются как раровский архив.... вот на работе открылся....
Сообщение отредактировал Camilla - Понедельник, 30.05.2011, 09:22
Дата: Понедельник, 30.05.2011, 09:26 | Сообщение #
Дата: Понедельник, 30.05.2011, 09:31 | Сообщение #
Генерал-полковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 1058
Репутация:
Статус: Offline
газовичка, уверены в группе грунтов? при доработке вручную после механизированной разработки есть коэффициент - см.тех.часть ТЕР/ФЕР 01 в засыпку вручную входит и уплотнение -трамбование - см.состав работ; необходимо ли разравнивание грунта? почему Вы вычитаете один объем (труба) - а добавляется больше? может, взять сигнальную ленту с расходом хоть 1,05? Заделка футляра битумом диаметром до 300 мм - может, лишнее? уже заделали вроде по предыдущему пункту напылением.....? + замечания ufdhbr, !!!
Дата: Вторник, 31.05.2011, 21:50 | Сообщение #
Рядовой
Геленджик
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Геленджик
Сообщений: 2
Репутация:
Статус: Offline
Спасибо всем большое кто откликнулся! Расценку взяла по ФЭР т.к по ТЭР Краснодарского такая только до 225 диаметра труб. а по 22 сборнтку до 300 диаметра.Землю еще пересмотрю и по сигнальной ленте то же .Заделку футляра взяла со сметы двойную может пропустят.Заделка пеной и битумом а в правилах заделывать нужно манжетой.