краказябраДата: Четверг, 23.10.2008, 12:01 | Сообщение # 1
Лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 12
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата коэффициенты на демонтаж из МДС
Строительные и специальные строительные работы (МДС 81-36.2004)
МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций К=0,8
МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций К=0,8
МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции К=0,4
МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения К=0,6
МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций К=0,7
Монтажные работы (МДС 81-37.2004)
МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения К=0,7
МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) К=0,6
МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части К=0,5
МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки К=0,3
Ремонтно-строительные работы (МДС 81-38.2004)
МДС 81-38.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций К=0,8
МДС 81-38.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций К=0,8
МДС 81-38.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) К=0,4
МДС 81-38.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения К=0,6
МДС 81-38.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций К=0,7




Сообщение отредактировал slavalit - Четверг, 30.01.2014, 05:17
 
den795Дата: Понедельник, 08.08.2016, 12:57 | Сообщение # 376
Генералиссимус
Москва
Награды:
79  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4076
Репутация: 121
Статус: Offline
Цитата Irinka033 ()
но если он не будет разбираться?

Если меняется только обшивка, то на его разборку необходимо применить расценку
Цитата Irinka033 ()
ТЕРр63-10-1,

Вот с монтажем будет сложнее т.к. необходимо искать расценку на облицовку тоже без каркаса. В ФЕР такой работы по моему нет, только в ТСН.


Денис Владимирович

Сообщение отредактировал den795 - Понедельник, 08.08.2016, 17:44
 
veronika-2Дата: Понедельник, 08.08.2016, 12:59 | Сообщение # 377
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
Цитата den795 ()
В ФЕР такой работы по моему не

есть


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
den795Дата: Понедельник, 08.08.2016, 13:06 | Сообщение # 378
Генералиссимус
Москва
Награды:
79  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4076
Репутация: 121
Статус: Offline
veronika-2, Не подскажете шифр?

Добавлено (08.08.2016, 13:06)
---------------------------------------------
Irinka033, В Вашем случае расценка ФЕРр63-11-1 будет более правильная



Денис Владимирович
 
veronika-2Дата: Понедельник, 08.08.2016, 13:08 | Сообщение # 379
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
Цитата den795 ()
Не подскажете шифр?

ФЕР15-02-024-05 состав работ правда немножко подкачал


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
Irinka033Дата: Понедельник, 08.08.2016, 13:09 | Сообщение # 380
Генерал-майор
Новосибирск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 350
Репутация: 1
Статус: Offline
Можно взять ТЕР10-05-010-02 объем со знаком "+", и со знаком "-" ТЕР10-05-009-02 тот же объем. Получится, что у нас останется только облицовка гипсокартоном, без установки каркаса, правда в один слой только.
А еще есть ТЕР15-07-016-01


Сообщение отредактировал Irinka033 - Понедельник, 08.08.2016, 13:13
 
den795Дата: Понедельник, 08.08.2016, 13:13 | Сообщение # 381
Генералиссимус
Москва
Награды:
79  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4076
Репутация: 121
Статус: Offline
Цитата veronika-2 ()
ФЕР15-02-024-05

Ну да, похоже на правду)

Добавлено (08.08.2016, 13:13)
---------------------------------------------
Irinka033, Нет нельзя. Вы откройте ресурсную часть этих расценок и посмотрите учтено ли устройство каркаса в них  или нет !!!!! Я Вам выше написал прямую расценку.



Денис Владимирович
 
Irinka033Дата: Понедельник, 08.08.2016, 13:14 | Сообщение # 382
Генерал-майор
Новосибирск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 350
Репутация: 1
Статус: Offline
По разборке пола из керамических плиток, аналогично, берут ТЕР11-01-027-06 с тем же коэффициентом 0,8. Ну уж тут-то как обосновать неприменение ТЕРр57-2-3? Тем что "не ремонт" что ли? angry
 
veronika-2Дата: Понедельник, 08.08.2016, 13:16 | Сообщение # 383
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
Irinka033
Цитата Irinka033 ()
с тем же коэффициентом 0,8

бред. это работы, не аналогичные работам при новом строительстве.


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
Irinka033Дата: Понедельник, 08.08.2016, 13:18 | Сообщение # 384
Генерал-майор
Новосибирск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 350
Репутация: 1
Статус: Offline
den795, 
Цитата
Можно взять ТЕР10-05-010-02 объем со знаком "+", и со знаком "-" ТЕР10-05-009-02 тот же объем. Получится, что у нас останется только облицовка гипсокартоном, без установки каркаса, правда в один слой только.
это я писала к тому, что если нужно взять только работу по облицовке гипсокартоном по готовому каркасу, как вариант))
 
den795Дата: Понедельник, 08.08.2016, 13:20 | Сообщение # 385
Генералиссимус
Москва
Награды:
79  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4076
Репутация: 121
Статус: Offline
Цитата Irinka033 ()
3? Тем что "не ремонт" что ли?

А что же это по Вашему если не ремонт? новое строительство)))? Да и в МДС четко написано что при новом строительстве, допускается брать расценки из ремонтного сборника если технология работ соответствует выполняемым работам.

Добавлено (08.08.2016, 13:20)
---------------------------------------------

Цитата Irinka033 ()
это я писала к тому, что если нужно взять только работу по облицовке гипсокартоном по готовому каркасу, как вариант))

Вы уж простите но ерунду Вы написали.


Денис Владимирович
 
Irinka033Дата: Понедельник, 08.08.2016, 13:24 | Сообщение # 386
Генерал-майор
Новосибирск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 350
Репутация: 1
Статус: Offline
den795, по-моему это как раз и ремонт, а по мнению подрядчика - почему-то не ремонт, вот и не применяет расценки из ремонтного сборника. Бред, да.
Цитата
Вы уж простите но ерунду Вы написали.
А вот я такое в некоторых сметах встречала, правда самой так делать еще не доводилось, слава богу)
 
zelenochkaДата: Вторник, 23.08.2016, 12:46 | Сообщение # 387
Сержант
Самара
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 28
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте. А у меня такой вопрос, нужно демонтировать цементно-песчаную стяжку, применяю расценку 12-01-017-01, беру коэф. 0,8 по МДС 38 (или все же 36 нужно брать?), но главный вопрос вот в чем, 12-01-017-01 идет до 15 мм, а если нужно демонтировать 20 мм стяжки? Беру 12-01-017-02 и применяю коэффициент к=5 и еще коэффициент на демонтаж.
 
den795Дата: Вторник, 23.08.2016, 12:52 | Сообщение # 388
Генералиссимус
Москва
Награды:
79  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4076
Репутация: 121
Статус: Offline
Цитата zelenochka ()
или все же 36 нужно брать?)

Земляные конструкции гидротехнических сооружений?))

Добавлено (23.08.2016, 12:52)
---------------------------------------------
zelenochka, Ваша расценка ФЕР46-04-009-01



Денис Владимирович
 
zelenochkaДата: Вторник, 23.08.2016, 12:56 | Сообщение # 389
Сержант
Самара
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 28
Репутация: 0
Статус: Offline
den795, имелось ввиду МДС 36. 
И да, 12 сборник это кровля и разборка стяжки производится непосредственно на ней. А 46-04-009-01 применяется для полов.
 
den795Дата: Вторник, 23.08.2016, 12:58 | Сообщение # 390
Генералиссимус
Москва
Награды:
79  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4076
Репутация: 121
Статус: Offline
zelenochka, Лапатами будете разбирать. 
Цитата zelenochka ()
производится непосредственно на ней.

Без разницы. Технология разборки стяжки что на кровле, что под полы одинаковая.


Денис Владимирович
 
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.